| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
04.12.2016, 02:18 | #1 | |
Вопросы по армированию многослойной стены
Архитектор
Ростов-на-Дону
Регистрация: 17.03.2015
Сообщений: 169
|
||
Просмотров: 7038
|
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Можно и передрать. Вопрос в другом: а по какому праву? Вы действительно компетентны? Разве архитекторы делают прочностные расчеты? Насколько мне известно,архитекторы решают вопросы жизнедеятельности и комфорта. Считают уровни шума, инсоляции, теплотехнический расчет ограждающей констр-ии, АБК-потоки, душевые, площади.. Вопросы благоустройства и т.д. Посмотрите, армирование стен решает ЦНИИСК! Это вопросы безопасности. И их решают конструктора. Можно заложить и достаточное армирование, но сможете ли потом обосновать? Все изучают ПДД, но не каждый работает инспектором. Есть ГОСТ на образование, мы проходили электротехнику один семестр, но это же не значит, что я могу быть энергетиком)).
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169
|
Цитата:
Речь идёт об общественном здании. Конструктора и ГИП вместе с ними говорят, что "это работа архитектора-армировать кладку, тем более что стены- самонесущие". Отсюда и вопрос, как рассчитывать, на основе какого документа?...Или это работа конструктора, а не архитектора? Вопрос чуть ниже поднимался, мнения разделились... |
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437
|
Вы облицовочный кирпич 250мм делаете только чтобы русты на фасаде сделать? По-моему, при такой толщине можно на высоту 4м. и типовое решение принять. 5 шт. на метр, армировать каждые три ряда кладки - и спите спокойно. Большинство архитекторов для 120мм закладывают "по аналогии", даже не задумываясь.
На вашем месте я бы лучше решил, что за гибкие связи и какая сетка Или как вы этот "зазор" собираетесь "вентилировать". Или как русты делать (тут вы тему создавали). Речь же про облицовку наружной стены, а не про несущие конструкции. Последний раз редактировалось Glop, 05.12.2016 в 11:39. |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Цитата:
Или в ЦНИИСК архитекторы этим занимаются? ----- добавлено через ~4 мин. ----- П.с. Округлите глаза и скажите,что не знаете, что такое "самонесущие" стены и КОГО они должны нести))))))))))
__________________
Noblesse oblige Последний раз редактировалось Baumann, 05.12.2016 в 13:14. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169
|
Цитата:
|
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Через сколько и какими диаметрами армировать, говорит обычно конструктор.
Чтобы конструктор ответственнее отнёсся к выдаче Вам задания, следует включить в основную надпись, как советовали выше. Помню, что хороший был альбом ЦНИИСК. Там большая текстовая часть вначале была. В ней нет ответов на Ваши вопросы? |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169
|
Да, хороший, подробный альбом и источник ЦНИИСК- довольно серьёзный. С этим мне повезло. НО, читаю в текстовой части Альбома: "При проектировании конкретных зданий следует:
- выполнить расчет лицевого слоя из кирпичной кладки на ветровые нагрузки и температурно-влажностные воздействия по методам, изложенным в СТО 36554501-013-2008 [3]; в соответствии с результатами расчетов назначить расстояние между вертикальными температурно-деформационными швами и армирование кирпичного облицовочного слоя, шаг и количество связей, необходимых для крепления наружных стен к несущим конструкциям здания; - с учетом рекомендаций, изложенных в [4], СТО 36554501-013-2008 [3] и в настоящей пояснительной записке, увеличить конструктивное армирование облицовочного слоя кладки в углах и Z-образных фрагментах угловыми сетками, усилить крепление наружных стен к несущим конструкциям здания в угловых зонах, по периметру проемов и в верхней перемычечной зоне." ----- добавлено через ~11 мин. ----- Судя по ответам я так понял, что расчёт армирования кладки всё-же делает конструктор, а вычерчивает и согласует архитектор.Тогда мысль о включении в штамп руководителя группы конструкторов заслуживает внимания, спасибо Либо настаивать на выдаче задания, либо самому рассчитать, но чтоб конструктор рядом расписался |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437
|
Если, например, "гален" - то у них на конце "песчанный анкер", он в раствор крепится намертво, дополнительно крепить нет смысла. Я не знаю какого года тот альбом про который вы говорите. Тогда, возможно, еще арматуру применяли
Upd Посмотрел скрины с мобильного - так и есть. Лучше посмотрите галеновский альбом или аналоги. Вам тут сейчас насоветуют) Скажите, ваше решение чем-то отличается принципиально от тысяч домов с облицовочным слоем в 120мм, которые стоят себе спокойненько, имея по 16 и больше этажей? Или я что-то упустил? ----- добавлено через ~3 мин. ----- О "качестве" этого альбома говорит уже отсутствие вентзазора и металлические связи, имхо. Последний раз редактировалось Glop, 05.12.2016 в 19:33. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Зачем нам СТО? По СП 20 на пиковый ветер. И саму кладку и анкера. Расчёт элементарный.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Строительство дома из газобетона. Опирание мансардного этажа на стены | Vladjn | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 18.08.2014 10:54 |
Узел сопряжения стены из кирпича 380 мм и с многослойной стеной 640 мм | [email protected] | Архитектура | 1 | 17.04.2014 13:49 |
Конструкция многослойной наружной стены | paha | Архитектура | 7 | 18.01.2009 10:39 |
расчет кирпичной стены | rualex | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 13.08.2008 09:18 |