Непрочитано 24.08.2010, 15:09 #1
Очень большие перемещения в SCADe (сейсмика). Почему?
pbykov
 
Регистрация: 03.12.2007
Сообщений: 161

Добрый день всем!

Прошу помощи у знающих людей по следующемй вопросу:
Имеется стальной каркас - колонны и обычная балочная клетка (разве что без балок настила), с его моделированием в SCADe проблем не возникло. Задал все загружения (с.в.; ветер в 2-х направлениях, нагрузка сверху - от большого электрофильтра - передается в виде сосредоточенных сил на колонны; сейсмику по 2-м направлениям). В постпроцессоре проверяю сечения элементов - все проходит отлично. Заглядываю в перемещения - перемещения гигантские - при первых трех формах собственных колебаний достигают 1 метра. Сейсмика кстати 8 баллов.

Как такое возможно, если элементы удовлетворяют требованиям прочности? Мне кажется при таких деформациях прочность не может быть обеспечена.

Возможно ошибка в расчете?

Попутно спрошу - какими величинами ограничиваются предельные перемещения при сейсмических колебаниях? Где смотреть?

Спасибо за помощь.

Вложения
Тип файла: rar Каркас под электрофильтр.rar (3.1 Кб, 165 просмотров)

Просмотров: 4609
 
Непрочитано 24.08.2010, 15:51
#2
CADengee


 
Регистрация: 24.08.2010
Сообщений: 79


мое мнение по помоду расчетной схемы:
- надо бы вертикальные элементы разбивать хотя бы с шагом 1м.
- "положить" на раму перекрытие(не учитывая соб.вес этого перекрытия) и давать нагрузки не в узлы, а распределенную на площадь(мне кажется так поточнее будет)
это только мое мнение к которому можно не прислушиватся -)

по поводу "диких" перемещений, ты наверное смотришь формы М5,М6?
туда сомтреть не надо, нужно создать комбинации загружений и смотреть там.
CADengee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2010, 17:05
#3
pbykov


 
Регистрация: 03.12.2007
Сообщений: 161


Спасибо.

В том то и дело, что там перекрытия нет и нагрузка фактически передается именно сосредоточенно в узлы.

Т.е. С4 и С5, включающие сейсмические загружения смотреть надо, так?
pbykov вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2010, 17:49
#4
CADengee


 
Регистрация: 24.08.2010
Сообщений: 79


да
а формы 1...6 это формы колебаний здания (причем вроде как не самой конструкции, а колебания масс)
это что-то анализа...как здание может деформироватся под динамическими нагрузками
CADengee вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2010, 18:20
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от pbykov Посмотреть сообщение
...перемещения гигантские - при первых трех формах собственных колебаний достигают 1 метра. ....
Вы имеете ввиду 1000 мм?
Это не мм, а тысячные доли от максимальной амплитуды.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 03:00
#6
pbykov


 
Регистрация: 03.12.2007
Сообщений: 161


Аааа, дак вона че! Спасибо огромное, теперь буду знать!!
pbykov вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 08:03
#7
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,170


Причем (удивительное совпадение) по ВСЕМ формам максимальные перемещения ровно 1м......
СергейД вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 09:41
#8
pbykov


 
Регистрация: 03.12.2007
Сообщений: 161


2 СергейД

Это сарказм?
pbykov вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 10:14
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от pbykov Посмотреть сообщение
2 СергейД
Это сарказм?
Скорее скрытая добрая подсказка, что надо внимательность подтянуть.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 23:13
#10
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,170


Ирония.
Можно было бы и догадаться, что это безразмерные величины... Если институтский курс напрочь забыл.

Кстати, во многих программах (например, Ансис) формы нормируют не к единице, а по матрице масс. и там величины форм составляют какие-то небольшие числа
(десятые-сотые доли обычно), разные в каждой форме. Я еще понимаю, там запутаться...
СергейД вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Очень большие перемещения в SCADe (сейсмика). Почему?