23.11.2010, 19:53 | #1 | |
SCAD Составное сечение железобетон
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 173
|
||
Просмотров: 4590
|
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Вы каждую ветвь колонны отдельным стержнем замоделируйте. Ветви в реальной колонне соединены перемычками с каким-то шагом. Вот и соединяйте ветви в схеме стерженьками. И получится у вас эдакая "лесенка", допустим, с торчащей шатровой ветвью и короткой подкрановой ветвью. А дальше - собирайте всю схему, ставьте нагрузки на свои колонны вот как они реально приходят на каждую ветвь и рассчитывайте.
И тему лучше перенести в раздел Расчетные программы. Раз уж речь пошла о SCAD. Последний раз редактировалось Leonid555, 25.11.2010 в 10:51. |
|||
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,995
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 173
|
Теперь SCAD при расчете выдает предупреждения о геометрически изменяемой системе почти во всех узлах колонн... Я рассматриваю плоскую поперечную раму, но тип схемы задавал "пространственная", раскрепления из плоскости в верхних узлах ферм стоят (связи U и Uy), внизу каждой ветви колонны заданы связи "жесткая зеделка". Наложить раскрепления в сторону оси Y и по колоннам тоже???
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Связь Uy - это раскрепление от поворота вокруг оси, а зачем оно вам? Вы колонны собрали из жестко соединенных стержней? Или они у вас как "лесенки " из шарнирно соединенных стерженьков болтаются? Раскосов то у вас в этих лесенках нет. Вы твердо уверены, что у вас на самом деле будет так? Обычно достаточно по нижним концам ветвей задать шарнирное опирание - связи в направлении осей Х, У, Z. Не видя вашу схему трудно разговаривать. Советую купить у разработчиков книгу Баженов В.А., Криксунов Э.З., Перельмутер А.В., Шишов О.В. СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА. Автоматизированное проектирование несущих конструкций зданий и сооружений. – М: Изд-во АСВ, 2006. Там есть пример расчета рамы промздания. Посмотрите на http://scadhelp.com/books.html Последний раз редактировалось Leonid555, 28.11.2010 в 17:39. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 173
|
Рамы из примера расчет проходят на ура, а вот моя нет...если не считать изменяемости узлов колонн всё норм... в рекомендациях по расчету рам моего типа говорится, что предпочтительнее система метода перемещений "внизу заделка - ферма шарнирно", да и это же повышает статическую неопределимость, но никак не могло сделать систему геометрической изменяемой (по сравнению с шарнирными опорами), или я не прав? Схему прикладываю...
А нужны раскосы? По умолчанию ведь сопряжение стержней бесшарнирное... |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
metalirk, вы меня поражаете!
ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО проверьте места пересечения стержней. Раздробите стержни в местах пересечения. У вас ветви колонн стоят сами по себе, а перемычки летают в воздухе. Надкрановые участки колонн не соединены с перемычками. Фермы в крайних пролетах не опираются на колонны. Крайние стойки надферменных конструкций висят в воздухе. Ну и т.д. И вы еще удивляетесь, что расчет не идет. Вам еще повезло, что программа не умеет ругаться матом. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 173
|
Продолжая поражать...а эксцентриситеты нагрузок можно задать просто стержнями, задав им произвольную жесткость?
P.S. Извините, если отнимаю много времени, для меня это просто занятия на досуге тем, что нравится и тем, в чем, я, к сожалению, не силён |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Нагрузка от соб веса конструкции вообще то должна быть по ней распределенной. Для задания этой нагрузки есть специальная кнопка "с весами" на закладке Нагрузки. Цитата:
Я не знаю, metalirk, где вы там находитесь, но не сходить ли вам на досуге на курсы по тому же SCAD? Совершите вы массу открытий ..., иногда не желая того! |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Scad и сборный железобетон | olix | SCAD | 36 | 17.05.2022 09:14 |
SCAD говорит, что сечение мало | dosik | SCAD | 52 | 01.12.2015 19:26 |
SCAD не подбирает сечение металлопроката! | Stingry | SCAD | 13 | 24.11.2014 14:16 |
Составное сечение балки из двух швеллеров | MichaelBY | Конструкции зданий и сооружений | 89 | 21.10.2013 07:04 |
Расчет характеристик сечение мостовой балка в "Конструкторе сечений" SCAD | Шмидт | SCAD | 2 | 15.01.2010 09:31 |