Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Гильзы для газопровода через отмостку

Гильзы для газопровода через отмостку

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.11.2014, 16:52 #1
Гильзы для газопровода через отмостку
Winny_the_Pooh
 
Регистрация: 06.07.2009
Сообщений: 162

Добрый день!
В СНиПе указано, что гильзы нужны в местах прохода газопровода через стены зданий. А нужны ли гильзы в месте прохода газопровода через отмостку? Вышел спор с подрядчиком- делать их отказывается, в проекте об этом не сказано.
Просмотров: 6947
 
Непрочитано 12.11.2014, 10:21
#2
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


Конечно надо! отмостка - штука подвижная, она может и просесть, и отъехать от фундамента. Под газ я бы даже футляр сделал. И деформационный шов в отмостке над футляром
Hyper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 10:25
#3
Winny_the_Pooh


 
Регистрация: 06.07.2009
Сообщений: 162


Мы тоже считаем, что надо. Но подрядчик говорит, что не требуется, т.к. в Нормах нет такого требования
Winny_the_Pooh вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 10:33
#4
vic153

проектировщик газопроводов
 
Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Сообщений: 325


Цитата:
Сообщение от Winny_the_Pooh Посмотреть сообщение
Но подрядчик говорит, что не требуется, т.к. в Нормах нет такого требования
Мозги пудрит ваш подрядчик. Согласно п. 5.1.5 СНиП 42-01-2002 "Газопроводы в местах входа и выхода из земли, а также вводы газопроводов в здания следует заключать в футляр"
vic153 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 11:17
#5
skkkk


 
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,653


Цитата:
Сообщение от Winny_the_Pooh Посмотреть сообщение
Мы тоже считаем, что надо.
Мы это кто? А где аттестованный проектировщик, который поставит свою подпись на проекте?
Цитата:
Сообщение от Winny_the_Pooh Посмотреть сообщение
подрядчик говорит, что не требуется
Он пойдет согласовывать проект в газовую службу? А с приемщиком стройконтроля (технадзора) он будет общаться? Вот там пусть и поумничает.
Цитата:
Сообщение от vic153 Посмотреть сообщение
СНиП 42-01-2002
А он действует?

----- добавлено через ~4 мин. -----
И подрядчик-то СРО имеет по газу? Наши просто обычно таких вопросов не задают - футляры обязательно делают. А в проекте у нас футляры есть.
skkkk вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 11:21
#6
vic153

проектировщик газопроводов
 
Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Сообщений: 325


Цитата:
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
А он действует?
Действует почти весь. Норматив находится в перечне стандартов в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требования ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". См. Распоряжение Правительства РФ №1047-р от 21.05.2010 г.
vic153 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 11:26
#7
Winny_the_Pooh


 
Регистрация: 06.07.2009
Сообщений: 162


vic153, спасибо за СНиП, этот не смотрел.
"Мы"-это Заказчик. В проекте ГСН гильзы не нарисованы.

Что есть "защитное покрытие, стойкое к внешним воздействиям"? п. 5.1.5
Winny_the_Pooh вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 12:13
1 | #8
vic153

проектировщик газопроводов
 
Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Сообщений: 325


Цитата:
Сообщение от Winny_the_Pooh Посмотреть сообщение
Что есть "защитное покрытие, стойкое к внешним воздействиям"? п. 5.1.5
Это послабление дано в СП 62.13330.2011 "Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002". В СНиП 42-01-2002 такого послабления нет, а согласно Распоряжению Правительства РФ №1047-р пункт 5.1.5 необходимо применять в редакции старого СНиП 42-01-2002.
Правда есть альбом типовых проектных решений СТО Газпром Газораспределение 2.4-2011 в котором представлены решения по выходу газопровода из земли через отмостку без футляра (как заводское изделие). Но данный альбом разработан как раз по СП 62.13330.2011, в нарушение СНиП.
vic153 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 13:56
#9
Winny_the_Pooh


 
Регистрация: 06.07.2009
Сообщений: 162


vic153, спасибо.
Winny_the_Pooh вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Гильзы для газопровода через отмостку

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ширина эвакуационных выходов Slim Прочее. Архитектура и строительство 231 06.10.2020 12:48
Расчет ГНБ для перехода газопровода через автодорогу и существ. магистр. газопровод Nikotin Инженерные сети 17 03.04.2014 14:59
Как настроить выход в интернет с комуникатора через блютуз и ПК KonGo Разное 15 01.04.2010 18:46
Эвакуация через автостоянку triruki Архитектура 12 14.07.2008 09:50