| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
12.02.2007, 15:22 | #1 | |
Несущая способность складских полов. Помогите пожалуйста.
Строительство датацентров
Москва
Регистрация: 12.02.2007
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 18414
|
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 07.02.2007
Киев
Сообщений: 32
|
прилагаемый чертеж (а это план здания склада к сожалению ниочем не говорит - скорее нужна схема приложения нагрузок и данные о грунтах основания пола).
есть часный вопрос - передача давления на плиту пола (продавливание) и общий вопрос прочности и деформативности плиты пола, но здесь все будет зависить от характеристик грунта в основании пола. для более-менее норм. песка это невысокое давление (1.2 тс/кв.м.).
__________________
солнце, весна. ну а я на работе. путь самурая к зарплате нелегок. хочется выпить... |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Для того, чтобы ответить на ваш вопрос нужны чертежи(схемы) установки оборудования. Количество и расположение ножек, нагрузки на каждую ножку. Такие схемы идут для тяжелого оборудования в комплекте документации.
Судя по ширине ворот на территорию склада будут заезжать грузовики или как минимум погрузчики - для них бы тоже нужна инфа по грузоподъемности. и т.д. и т.п. :wink: |
|||
|
||||
Регистрация: 30.12.2004
Сообщений: 283
|
|
|||
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Цитата:
Но - это не тот случай. Там - определение несущей способности пола вообще, а здесь - конкретно для конкретного оборудования на конкретном пятачке. Вот и надо плясать от оборудования (а не от грунта): для чего предназначено? принцип работы? наличие или отсутствие вибрации? чувствительность оборудования к вибрации и прочим внешним воздействиям? требует ли изготовитель обустройства фундамента? и т.д. и т.п. В самом общем случае (при отсутствии особых требований к вибрации) - поверх существующего пола уложить раму из швеллера, аккуратно забетонировать, установить оборудование и пришпандерить его к раме. И не морочить себе голову вопросом о несущей способности существующего покрытия пола. ИМХО (в матерном значении). :wink: |
|||
|
||||
Регистрация: 30.12.2004
Сообщений: 283
|
Цитата:
Это все тот же хрен, только в левой руке, уверяю Вас. Берем оборудование и считаем на продавливание от стоек, пятна колеса, складируемого материала и. т. д. А так же и несущую способность основания. [/quote] |
|||
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
[quote="Zombie"]
Цитата:
Еще раз повторяю: забетонировать под оборудованием плиту - и нагрузка равномерно распределяется, давление 0,12 кГ/см2, в 3 раза меньше, чем давление от человека. А такое давление без оглядки можно даже на плывун уложить, а не то что на железобетон по песчаному основанию. Давление от стоек воспримет не бетон, а стальная рама. О транспорте и складируемом материале никто не спрашивает в ЭТОЙ задаче, спрашивают об ОБОРУДОВАНИИ!! |
|||
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
=>Zombie
Я уже как-то привык, что название темы очень редко соответствует содержанию задаваемого вопроса Повторюсь: Если речь идет о несущей способности полов вообще (по названию темы) - то, пожалуй, лучшего решения, чем предлагает Yuriy dhttp://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5022&postdays=0&postorder=asc&start=0 , я предложить не могу. Если речь идет о конкретном случае установки оборудования (как сформулировано в посте 1) - то его надо и решать конкретно. Ну и, само собой: по поводу плывуна я маненько загнул |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 19.05.2006
Kyiv
Сообщений: 184
|
Цитата:
Расчет на продавливание от сосредоточеной нагрузки мне знаком, а от равномернораспределенной нагрузки!? Никогда с таким не сталкивался, может кто росталкует. Какая схема нагружения при таком расчете? |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2006
Город-Герой
Сообщений: 154
|
Может так?
1. Определяетесь с нагрузкой. 2. Далее два пути: а) При достаточном объеме данных о конструкции и грунтах - теоретический расчет на нужную нагрузку плиты, основания и грунта. б) При любом объеме данных и наличии какой-нть платформы, домкрата и нивелира - практические испытания. Пункт "б" годится и для случая, когда нет пункта "1" и надо определить допускаемую нагрузку. Или я вопрос не понял ) |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 13.02.2007
москва
Сообщений: 2
|
Цитата:
В итоге: - плита 200 мм, армированная двумя сетками D12мм 200х200. - гидроизоляция по бетонной подготовке 50 мм. - песок уплотненный 150 мм. Полы заделали - замечаний не было. А дорого вышло, аль нет. По мне так нормально, и заказчика не смутило. :!: Прими как вариант для сравнения.
__________________
кто жизнь познал тот не спешит |
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2006
самара
Сообщений: 166
|
Была когда-то замечательная серия 3230-АРУ-61.1 " Полы производственных и вспомогательных зданий", в выпуке 1 были материалы для расчета полов в зависимости от нагрузок (транспорт, перегородки, стойки) и их расположения. Выложить не могу, к сожалению, моему отсканированному эксземпляру ноги приделали, а заново - очень некогда, т.к. качество оригинала плохое, придется подправлять. Но пола 200 мм из бетона М200 (без армирования)несущая способность порядка 6 т/м2 для равномерно-распределенных нагрузок
|
|||
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Полы Рекомендации по устройству полов
http://www.elima.ru/docs/index.php?id=614 ТР 98-99 (Москва) Технические рекомендации по технологии устройства облицовок стен и покрытий полов из крупноразмерных керамических плиток http://www.elima.ru/docs/index.php?id=952 МДС 31-1.98 Рекомендации по проектированию полов (в развитие СНиП 2.03.13-88 «Полы») http://www.elima.ru/docs/index.php?id=221 СНиП 2.03.13-88 Полы http://www.elima.ru/docs/index.php?id=195 ВСН 9-94 Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях http://www.elima.ru/docs/index.php?id=1002 ВСН 187-82 Инструкция по технологии производства работ при устройстве стяжек из поризованных растворов http://www.elima.ru/docs/index.php?id=970 ГОСТ 30353-95 Полы. Метод испытания на стойкость к ударным воздействиям http://www.elima.ru/docs/index.php?id=369 РСН 68-87 Проектирование объектов промышленного и гражданского назначения Западно-Сибирского нефтегазового комплекса http://www.rmnt.ru/docs/cat_rsn/26033.print8.htm ------------------------------------------------ Может, пригодится. Больше пока ничего не нашел. |
|||
|
||||
Проектировщик в строительстве Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382
|
Цитата:
Ширина ворот 3.0м. Допустим, будет КАМАЗ. Полная масса 20 т, нагрузка на ось - 7т, нагрузка на колесо - 3,5 тонны, Считаем на продавливание. Нагрузку принимаем как точечную. При защитном слое 3см, периметр средней линии пирамиды продавливания составит 15*4/2=30см. Площадь поверхности продавливания - 15*30=450см2. При сопротивлении бетона растяжению 9 кг/см2 и отсутствии отпора грунта, сечение несёт на продавливание 9*450=4050кг, что больше давления колеса 3500 кг. Т.О. толщины подстилающего слоя по продавливанию - достаточно. А армирование - проверить. При недостаточном армировании возможно появление трещин. Ниже земли в любом случае не упадёт. |
|||