Непрочитано 19.04.2017, 17:06 1 | #1
Рекурсия в определении ширины раскрытия трещин по СП 63
fasol
 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 179

fasol вне форума Вставить имя

В определении напряжений в арматуре по формуле (8.134) присутствует y_c - высота сжатой зоны, которая по формулам (8.149-8.153) зависит от коэффициента приведения к бетону а_s2, который, в свою очередь (8.158, 8.159, 8.138), зависит от отношения напряжений при трещинообразовании и действующих напряжений.
Так и должно быть, или я что-то неправильно делаю?



----- добавлено через ~5 мин. -----
Или формулой 8.137 в данном случае не стоит пользоваться, т.к. п.8.2.30 ссылается только на 8.138?

----- добавлено через ~6 мин. -----
А еще в формуле 8.153 предлагается определить высоту сжатой зоны в зависимости от моментов инерции и статических моментов сжатой зоны. Или в данном случае высоту сжатой зоны можно взять из расчета прочности?

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.04.2017 в 17:20.
Просмотров: 414
 
Непрочитано 20.04.2017, 14:13
#2
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 1,450


Итерациями же, до сходимости. А вообще - переходите на ндм.
vanAvera вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2017, 14:43
| 1 #3
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
переходите на ндм
Не могу, у меня семья.

Посоветовался с мужиками - скорей всего ф. 8.137 использовать в данном случае не стоит, раз норматив прямо регламентирует 8.138.

А в ф. 8.153 и правая, и левая часть выражения зависит от высоты сжатой зоны х, поэтому нужно решить относительно х уравнение вида Ах+В=(Ах^3+Bx+C)/(Ах^2+Bx+C).

----- добавлено через ~20 ч. -----
Расчехлил NormCAD, почему он постоянно отнимает из коэффициента приведения арматуры к бетону единицу? Где это регламентировано?


Последний раз редактировалось fasol, 21.04.2017 в 10:45.
fasol вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 21.04.2017, 12:21
#4
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 185


Цитата:
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Расчехлил NormCAD, почему он постоянно отнимает из коэффициента приведения арматуры к бетону единицу? Где это регламентировано?
бетон брать за вычетом арматурки,тогда и минус 1 появится. гляньте шо там для бетона посчитано (выбросили или нет)
в нормах сказано что до 3% на это можно забить

----- добавлено через ~8 мин. -----
для ширины раскрытия Es/Ebred.
а вот для деформаций там да. либо итерации,либо 1 ,а потом итерации если не вышло.вроде так
Бетонщик_№0 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2017, 13:21
#5
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
бетон брать за вычетом арматурки,тогда и минус 1 появится. гляньте шо там для бетона посчитано (выбросили или нет)
Площадь бетона определяется за вычетом арматуры, статический момент и момент инерции - нет. Не нашел в СП63 никакого упоминания о -1.

Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
в нормах сказано что до 3% на это можно забить
Имеется в виду до коэффициента армирования 0,03? Тоже чет не нашел.
fasol вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 21.04.2017, 14:00
1 | #6
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 185


Цитата:
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Не нашел в СП63 никакого упоминания о -1.
а это не сп,это сопромат. в сп приведено без вычитания,как для сечения армированного до 3%
Приложил из пособия.
а 3% процента в башке сидит-наверное из Бондаренки.не помню. нет времени проверять.
я всегда считаю если в своих прогах как и в нормкаде-за вычетом.
(но вы с нормой то осторожней,он тама косячил еще совсем недавно в трещинах)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2323.PNG
Просмотров: 24
Размер:	22.9 Кб
ID:	186925  

Последний раз редактировалось Бетонщик_№0, 21.04.2017 в 14:07.
Бетонщик_№0 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 21.04.2017, 15:13
#7
Profan

Чужой
 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,467


Цитата:
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Рекурсия в определении ширины раскрытия трещин по СП 63
Рекурсия здесь ни причем. Метод последовательных приближений или итераций.
Profan вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2017, 15:20
#8
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
Приложил из пособия.

(но вы с нормой то осторожней,он тама косячил еще совсем недавно в трещинах)
Понял, спасибо.

Последний раз редактировалось fasol, 21.04.2017 в 15:31.
fasol вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Рекурсия в определении ширины раскрытия трещин по СП 63

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение) Armin Прочее. Архитектура и строительство 102 30.03.2017 15:42
СП 4.13130.2009 и СП 4.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 21 17.07.2014 19:50
Как увязать требования к глубине скважин в Сп по изысканиям и новом Сп по свайным фундаментам. Engineer SV Основания и фундаменты 9 08.02.2013 01:45
пара полубредовых пунктов СП MLG Прочее. Архитектура и строительство 30 24.11.2006 20:15
Ширина раскрытия трещин в плитах (ПК "Лира") StrMech Прочее. Программное обеспечение 10 17.05.2006 12:45

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы