| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
28.08.2014, 15:54 | #1 | |
Какой класс конструктивной пожарной опасности гипсокартонной перегородки
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
||
Просмотров: 19150
|
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
Т.е. получается, что рассмотрение конструкции гипсокартонной перегородки согласно табл.6 и отдельно материала -гипсокартонные листы это разные вещи. Т.е. конструкция согласно испытаниям может не иметь характеристики описанные в табл. 6 в течении регламентируемого времени, а материал может иметь эти характеристики. Я Вас правильно понимаю???
И еще: в представленном мной заключении дается класс конструктивной пожарной опасности конструкции перегородки. Меня интересует достаточно ли этого заключения как документа, может кто-то с этим сталкивался ??? |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795
|
Какой сложно сформулированный вопрос... Попробую дать простой ответ: данные перегородки являются К0 (45). (как правило 45 минут - это за глаза; если мне не изменяет память, они могут использоваться как противопожарные).
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116
|
Ответ не совсем верный. Стандартные ГКЛ сохраняют противопожарные свойства в течение 20 мин и затем разрушаются. Поэтому перегородки должны делаться как минимум из двух листов ГКЛ. А вот как еще набрать 5 минут - это вопрос.
И еще, если между двумя листами ГКЛ каркас из тонкостенных профилей, то о пределе огнестойкости в 45 минут не может быть и речи. Последний раз редактировалось Варанчик, 04.09.2014 в 17:03. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173
|
Из ГОСТ 30403:
10.5 Условное обозначение класса пожарной опасности конструкции включает букву К и цифры; цифра, заключенная в скобки, обозначает продолжительность теплового воздействия при испытании образца в минутах. Одна и та же конструкция может принадлежать к различным классам пожарной опасности в зависимости от времени теплового воздействия. Например: К0 (15) конструкция класса КО при времени теплового воздействия 15 мин; К1 (30) конструкция класса К1 при времени теплового воздействия 30 мин; К2 (45) конструкция класса К2 при времени теплового воздействия 45 мин; Kl (30)/КЗ (45) конструкция класса К1 при времени теплового воздействия 30 мин и класса КЗ при времени теплового воздействия 45 мин |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
Получается, что заключение тогда не имеет никакой юридической силы???? А где те результаты испытаний, о которых Вы говорите???
Цитата:
Ведь в заключении говорится о классе пожарной опасности К0 (45) для перегородок С111, С112 ..... А вот заключение (смотрите вложение) о пределе огнестойкости перегородки С111 -------ЕI45 Причем данная перегородка обшивается с двух сторон одним слоем ГКЛ на металлическом каркасе из тонкостенных оцинкованных профилей Кнауф Последний раз редактировалось vlasctelin, 04.09.2014 в 20:54. |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795
|
Цитата:
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116
|
Ну вы прочитайте отчет... Во-первых перегородка с утеплителем. А о нем я не говорил, говорил только о листах ГКЛ, у которых предел огнестойкости 20 минут. Во-вторых, видимо ошибся, т.к. имел ввиду R - потерю несущей способности. В заключении понятное дело, о ней не слова, т.к. это перегородка. Хотя знаю, что бывает делают вагончики и обшивают ГКЛ. В этом случае нужно заключение и на R, т.к. там несущие элементы, а не просто каркас перегородок.
Даже если взять те же ЛСТК... Строят же из них... И ЛСТК являются несущими элементами... Покрывают ГКЛ и ву-ля-ля... домик готов. Последний раз редактировалось Варанчик, 04.09.2014 в 22:38. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.10.2011
Сообщений: 12
|
Доброй ночи
Помогите,пожалуйста разобраться, можно ли стены вестибюля медицинского учреждения обшить ГКЛ на стальном каркасе? или нужны материалы с классом НГ (файерборд, СМЛ)? Пока ссылаюсь на 123-ФЗ: Табл. 28: Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации, класс здания Ф3.4, класс пожарной опасности материала КМ0. Или эти значения таблицы относятся только к финишной отделке и обычный гипсокартон, который потом будет шпатлеваться и краситься, можно применить? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой материал лучше подойдет для внутренних перегородок производственного здания (Категория по взрывопожарной и пожарной опасности - Г)? | ant1289on | Пожарная безопасность | 1 | 09.08.2013 11:29 |
Помещения разного класса пожарной опасности в одном здании. Вопрос. | Chumazik | Пожарная безопасность | 5 | 07.03.2012 15:50 |
Класс функциональной пожарной опасности многофункционального здания | Route | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 09.06.2010 17:26 |
класс функциональной пожарной опасности операторной на АЗС | Route | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 14.08.2009 10:30 |
Класс пожарной опасности | KiteCAD | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 22.11.2006 19:26 |