Непрочитано 24.11.2011, 14:28 #1
Глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах.
игорёк
 
проектирование
 
москва
Регистрация: 30.10.2005
Сообщений: 216

Уважаемые коллеги, прошу внесите ясность в ситуацию.
Есть ленточный фундамент. Нормативная глубина промерзания 2,7 м. Грунты средне, сильно пучинистые. Пол по грунту. Грунтовые воды глубоко. Здание отапливаемое, производственное (t>20)
Если руководствоваться СНиП 2.02.01-83 то согласно:

2.29. Глубина заложения фундаментов отапливаемых сооружений по условиям недопущения морозного пучения грунтов основания должна назначаться:
а) для наружных фундаментов (от уровня планировки) по табл. 2;
...

По табл. 2 принимаем коэффициент 0.5 и тогда глубина заложения 1,35 м.
Но закладывать на такую глубину при сильнопучинистых грунтах на мой взгляд не допустимо.
Прошу про комментировать знающих людей. Ничего по заглублению в пучинистых грунтах в СНиП не нашел. Прошу подскажите, так как для заказчика нужен весомый аргумент, поскольку разница в земляных работах огромная.
Просмотров: 10624
 
Непрочитано 24.11.2011, 14:53
#2
Lex-is


 
Регистрация: 19.08.2011
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от игорёк Посмотреть сообщение
Но закладывать на такую глубину при сильнопучинистых грунтах на мой взгляд не допустимо.
С чего это недопустимо? Вы не путайте набухание грунтов с морозным пучением.

В вашем случае:

Цитата:
14.5. При заложении фундаментов ниже расчетной глубины промерзания должен выполняться расчет устойчивости фундаментов на действие касательных сил морозного пучения.
14.6. При заложении фундаментов выше расчетной глубины промерзания (малозаглубленные фундаменты) необходимо производить расчет деформаций морозного пучения грунтов основания с учетом касательных и нормальных сил морозного пучения.
Можно и так и так. Но при заложении ниже глубины промерзания на ваш фундамент будут действовать только касательные силы, если выше и касательные и нормальные что усложняет расчет и проектирование.
Lex-is вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2011, 14:58
#3
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от игорёк Посмотреть сообщение
По табл. 2 принимаем коэффициент 0.5 и тогда глубина заложения 1,35 м.
Ну если тепловой режим здания так существенен, что коэффициент получается 0.5, то в чем проблема? То что вдвое снизилась глубина промерзания - не должно смущать. Главное правильно определить коэффициент учитывающий тепловой режим здания.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2011, 15:01
#4
игорёк

проектирование
 
Регистрация: 30.10.2005
москва
Сообщений: 216


Спасибо большое за отклик, но глубина 1,35 как раз и есть расчетная.
Нормативная 2,7. Расчтеная 2,7*0,5=1,33
Коэффициент берем по табл. 2.
Получается что заложив фундамент на 1,35(расчетная глубина) расчитываем только на касательные силы?(в моем случае это не страшно)

Цитата:
Ну если тепловой режим здания так существенен, что коэффициент получается 0.5, то в чем проблема? То что вдвое снизилась глубина промерзания - не должно смущать. Главное правильно определить коэффициент учитывающий тепловой режим здания.
Температура в помещении заведомо более 20 град. и пол по грунту. Следовательно и коэфициент =0.5 Где здесь можно ошибиться?
игорёк вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2011, 15:03
#5
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от игорёк Посмотреть сообщение
Получается что заложив фундамент на 1,35(расчетная глубина) расчитываем только на касательные силы?
Если вы заглубились на расчетную глубину промерзания (получилась 1.35 - значит 1.35) то нормального пучения вы уже избежали. А что касается касательного, то его уместно учесть только если вы обратную засупку выполняете пучинистым грунтом и здание имеет маленький вес.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2011, 15:04
#6
Lex-is


 
Регистрация: 19.08.2011
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Главное правильно определить коэффициент учитывающий тепловой режим здания.
Ага, а то коробка пару лет без отделки и отопления постоит - и чуток покосится.
Lex-is вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2011, 16:37
#7
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от игорёк Посмотреть сообщение
По табл. 2 принимаем коэффициент 0.5 и тогда глубина заложения 1,35 м.
Внимательно прочтите примечание к данной таблице: зачастую край фундамента отстоит от внешней стены >0.5м а отсюда к>0.5
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2011, 19:23
#8
игорёк

проектирование
 
Регистрация: 30.10.2005
москва
Сообщений: 216


Что-то я запутался, хотя кажется элементарно....
Если вычислять по табл. 2 получаем.
dw=10м
df=1.35 (2.7*0.5)
dw>df+2=1.35+2=3.35
У меня грунт "Cуглинки с IL>0.25", поэтому заглубление не менее 0,5 df =0,675 м. Ну это вобще не годится.
Не понятно почему супеси и пески "Не зависит от df" а следовательно заглубление не менее dfn т.е. 2,7 м.
Получается если у меня глина пучинистая тогда 0,675 м а если был бы песок мелкий или пылеватый тогда заглубление было бы 2,7 м. Не логично, а значит где-то ошибаюсь...

Цитата:
Внимательно прочтите примечание к данной таблице: зачастую край фундамента отстоит от внешней стены >0.5м а отсюда к>0.5
Для увеличения K выступ должен быть более 1,5 м а средние значения определяются интерполяцией. Но это мелочи и они не существенны.
игорёк вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2011, 13:13
#9
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Прочитайте еще раз посты Нитонисе- все указано...и..не заморачивайтесь....
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2012, 20:49
#10
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Хотелось бы поднять темку вот с каким вопросом:
Смотрим в таблице 1, СНиПа "Основания и фундаменты" коэффициент теплового режима. Коттедж, с отапливаемым подвалом, пускай в нем будет +20! Принимаем коэффициент 0,4. Думаем дальше. Архитекторы хотят утеплить стены подвала. Я их с одной стороны понимаю. Зачем подвал греть, если его не утеплять. С другой стороны, думается мне, что я не смогу принять коэффициент 0,4...ведь тепловой режим здания, уже не будет влиять на наружные грунты, ведь так?
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2012, 23:09
#11
kent1924

ПГС
 
Регистрация: 31.07.2012
Питер
Сообщений: 132
Отправить сообщение для kent1924 с помощью Skype™


Вообще-то земля в сухом состоянии приличный утеплитель (лямльда=0,13) против воздуха с его лямльда 2,44. Поэтому если рассмотреть ваш коттедж в вашем варианте и в варианте без подвала с полом по грунту, то еще большой вопрос, где тепло быстрее будет прогревать наружную землю, даже учитывая пеноплэкс.
kent1924 вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2012, 08:33
#12
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Где вы взяли такое значение?
СП 41-103-2000. Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. Табл. 6. Значения варьируются от 0.9 до 2!!
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2012, 09:20
#13
Сергей Караваев


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222


Цитата:
Сообщение от игорёк Посмотреть сообщение
Грунтовые воды глубоко
Разве при этом будет пучение? Мне казалось, что у пучения три условия: температура, наличие пучинистого грунта, вода.
"Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах" НИИОСП им. Н.М.Герсеванова, М.,1979г. - подробно.
Сергей Караваев вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2012, 11:10
#14
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Ситуация следующая. Был приобретен участок. Бывший владелец уже начинал там строиться, и вывел стены подвала. Глубину заложения он принял 1.5м.
Нормативная глубина промерзания у меня 2.37м. По идее, помещения в подвале теплые, с температурой +18. По идее, это коэффициент 0,5. Отсюда расчетная глубина промерзания - 1,2м. Все ок.
НО! Судя по примечанию, если грань подошвы выступает больше чем на 0,5м от наружной стены, то грунт промерзает сильнее. И глубина промерзания увеличивается. А если я грань стены утеплю фундаментом, то я так понимаю, грунт промерзнет еще сильнее...
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2012, 18:39
1 | #15
kent1924

ПГС
 
Регистрация: 31.07.2012
Питер
Сообщений: 132
Отправить сообщение для kent1924 с помощью Skype™


Данные по теплопроводности грунта отсюда: http://conductivity.at.ua/publ/koehf...rialov/2-1-0-6
kent1924 вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2012, 22:56
#16
Gost'

инженер
 
Регистрация: 07.08.2012
Спб
Сообщений: 1


Цитата:
kent1924 пишет:Вообще-то земля в сухом состоянии приличный утеплитель (лямльда=0,13) против воздуха с его лямльда 2,44.
Вы немного не правы - теплопроводность воздуха (лямбда) при температуре 0 Цельсия в сто раз меньше, она равна 0,0244. Вы просто, степень не заметили, видимо =))
Вот источник http://conductivity.at.ua/publ/koehf...zdukha/1-1-0-3
Gost' вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2012, 07:51
#17
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ShaRhaN Посмотреть сообщение
Ситуация следующая. Был приобретен участок. Бывший владелец уже начинал там строиться, и вывел стены подвала. Глубину заложения он принял 1.5м.
Нормативная глубина промерзания у меня 2.37м. По идее, помещения в подвале теплые, с температурой +18. По идее, это коэффициент 0,5. Отсюда расчетная глубина промерзания - 1,2м. Все ок.
НО! Судя по примечанию, если грань подошвы выступает больше чем на 0,5м от наружной стены, то грунт промерзает сильнее. И глубина промерзания увеличивается. А если я грань стены утеплю фундаментом, то я так понимаю, грунт промерзнет еще сильнее...
Думаю, что логика понижающих коэффициентов зависимости теплового режима зданий не в том, что подвал или пол подогревают грунт, а в том, что дом со своим температурным режимом является некой "тепловой пробкой", мешающей грунту под ним обмениваться тепловой энергией с воздухом.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2012, 10:27
#18
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Спасибо Акс-д, я пришел примерно к такому же выводу )
Konstruktiv54 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глубина заложения фундамента Aragorn Основания и фундаменты 54 23.08.2017 12:49