Цитата:
Сообщение от Gref
Доброго времени суток, простой вопрос:
Есть расчетная схема: каркас 9этажей на фундаментной плите, необходимо собрать нагрузки на фундамент от здания, можно сделать просто: заменить фундаментную плиту жестким закреплением узлов колонн, получить реакции опор.
1. При расчетной схеме когда здание и фундамент считались отдельно это логично, но расчет в постановке ОФЗ, все вместе, возникает вопрос насколько корректно так выдавать нагрузку от здания в отчет? Должен ли я напротив получить опорные реакции без такой модификации схемы? что правильнее
2. Второй еще более простой вопрос для опытных расчетчиков - насколько корректно при этом методе выбирать в узле при расчете по РСУ вариант нагрузки с максимальным вертикальным усилием на плиту, или же необходимо выдавать экстремумы в опорном закреплении по x,y,z,Rx,Ry,Rz
3. Расчитывется в STARK ES 2014R3, в модуле Грунт - нагрузка на фундамент выдается в отчете единой строкой, что то типо общая нагрузка такая то, правильно ли заменить лист нагрузок от здания на фундамент, одной общей цифрой из отчета программы?
К сожалению метаюсь, не могу определится на что опереться чтобы выдать согласно нормативам и каким соответственно?
Заранее всем спасибо!
|
1. Более корректным будет не отдельный расчет фундамента и здания, а совместный расчет ОФЗ, поскольку локальный расчет фундамента не будет учитывать жесткость самого здания (особенно для фундаментов важна жесткость подвала), а НДС здания может сильно зависеть от жесткости и работы основания.
2. Так РСУ и будет фактически перебором опасных экстремумов.
3. В отчете можно сделать все что угодно, лишь бы устроило экспертизу, а в РСУ программа выбирает наихудшие варианты сочетаний усилий по всем нагрузкам, приложенным к расчетной схеме.
Что касается ссылок на нормативы, то, по сути, главным документом для инженеров-проектировщиков является ФЗ №384, а там четко прописано требование о необходимости учета совместной работы здания и основания.