| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.01.2010, 16:47 | #1 | |
Вопрос о расчетной длине деревянных колонн.
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 50
|
||
Просмотров: 7661
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Думаю, что Вам необходимо заглянуть в эту тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...t=%E4%E0%EC%FB
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Думаю, что такая ферма не может быть соединена с колоннами жестким образом. Для этого нет высоты фермы у опор.
Из этого следует, что такая ферма просто ставится на оголовок колонны, т.е. шарнирно. Из этого следует, что mju~2. Для схемы 1b mju~2 с большим запасом. Можно и поточнее. Хотя для деревянных..
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 05.01.2010 в 21:14. |
|||
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075
|
"Извини, я не руский и руской язик некогда нeучил."
За такие вещи извиняться не стоит. Здесь пол, национальность и т.п. значения не имеют - только бы человек был хороший. "Почему ты выбрал mi=2.2 (консол) , если по нормативам и книгам там mi~0.8?" Вы ошибаетесь, у консоли mi=2, а в раме гуляет в районе 2 (зависит от геометрических размеров и сечения колонн, ферм). И если не затруднит, дайте ссылку на книги и нормативы, с указанием страницы, где Вы это нашли! Последний раз редактировалось gad, 05.01.2010 в 23:37. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ И ЦЕЛЬНОДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ Методы проектирования и расчета Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 05.01.2010 в 23:53. |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
У автора жесткое сопряжение колонны внизу, шарнирно-подвижное
вверху. Т. е. верхний конец свободно сместится при изгибе фермы: Поэтому ми=2
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 50
|
Цитата:
Я тут наверное сам себе проблемы делаю. В этом пособие http://dwg.ru/dnl/1920 (стр. 35) mi=2.2. Проста, я 100% помну што в лекции (в курсавой работе) по етой схемы мы mi=0.8 брали (по снипу) . Я исчо збил столка предподаватиля этим вопросам (oH сагласилса на mi=2.2). Короче, если я думаю што mi=2.2 и другие так думают, то всо впоратки. |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Тогда может и mi=0.8.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Что мы и наблюдаем в приведенных Вами нормах: СНиП II-25-80, СТО 36554501-002-2006. Автор возможно работает по аналогичным нормам, предположительно СНГ. Цитата:
Offtop: Про устойчивость элементов систем и систем в целом, про Эйлерову устойчивость, про расчетные длины, про пределы применимости формул Эйлера и прочее прочее Вам нужно будет подкрепиться, если собираетесь и в дальнейшем проектировать: эта тема достаточно сложна и для многих долгое время остается незакрытой. А многие и не подозревают, что эти вещи существуют. Всю жизнь так и применяют мю=0,5, 0,7(0,8), 1 и 2(2,2), в зависимости от рисунка . Совсем недавно проверял расчеты зданий (пространственная модель, оформлено и все такое) от проектного института, объект по углеводородам, крупный. Обнаружил полное незнание темы устойчивости. А уже сооружены фундаменты по выданным заданиям...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 50
|
Цитата:
''Может в курсовой у вас было 2-х или 3-х... пролетное здание? Тогда может и mi=0.8.'' не, был один пролет |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Но строго математическую величину мю нужно получать из строгих математических расчетов. При таком расчете предполагается, что материал и элемент строгие, как у Эйлера. Эйлер получил решение для шарнирно закрепленного по концам стержня из расчета по деформированной схеме в предположении малого прогиба. Мы же проверяем на устойчивость "конкретное дерево". Порядок действий: мю нужен для установления гибкости (лямда) конкретного стержня. По этой лямде устанавливаем фи, по фи - проверяем устойчивость. Так в какой момент лучше оценить "деревянность"? Видимо, в самом начале...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
Да и жесткая заделка для дерева понятие абстрактное. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Ну вот, никакой математики. Все очень банально.
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите с расчетной длиной колонн | Liam | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 16.10.2015 19:02 |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Вопрос по базам колонн... Жесткая или шарнирная?... | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 27.08.2009 11:07 |
Вопрос по расчетной схеме | Garbag | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 19.07.2007 12:25 |
вопрос по расчетной длине | студент | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 17.06.2006 14:46 |