Фанера в качетсве соединительных накладок в деревянных фермах
hotvolk
 
Регистрация: 03.05.2010
Сообщений: 39

Можно ли использовать фанеру в качетсве соединительных накладок в деревянных фермах? Если да, то где это прописано. И соответственно если нет, вопрос тот же. Спасибо
Просмотров: 5183
 
Непрочитано 20.10.2010, 14:24
#2
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Что такое фанера, знаешь? А во что она превращается со временем в зависимости от?
Ключевое слово: фанера в ресурсах моей подписи... (если очень хочется её не применять для неизвестных решений)
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2010, 15:44
#3
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от hotvolk Посмотреть сообщение
Можно ли использовать фанеру в качетсве соединительных накладок в деревянных фермах? Если да, то где это прописано. И соответственно если нет, вопрос тот же. Спасибо
А почему нельзя? Бакелизированную фанеру используют для изготовления балок... Необходимо только соответствующее качество и долговечность. А почему бы не использовать стальной лист?
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2010, 16:01
#4
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


в проекте применял бакелизированную (ФБС) фанеру в качестве фасонок при соедиении стропил с раскосами без врубок.
Обычная (ФСФ)по расчетам на смятие не проходит.

Считал путем приведения фанеры к соответствующей толщине цельного дерева(из пропорции по сопротивлению на смятие), а дальше по нес сп-ти нагеля на смятие.

И по расчету хочу сказать одну вещь. Сопротивление смятию нужно брать наименьшее(вроде под 45гр.) потому как нельзя предугадать как это будет исполнено в действительности.

ну и конструктивно нужно иметь ввиду что фанера тоньше --> гвозди нужно загибать.
и еще - гвоздем ФБС-ку бить не просто(да и просто на выходе ломает "расчетные" слои), нужно подсверливать тонким сверлом.

Последний раз редактировалось SergeyAB, 20.10.2010 в 16:12.
 
 
Непрочитано 20.10.2010, 16:54
#5
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


А гвоздь "широкошляпный".
А условия (работы, эксплуатации ферм) автор напишет или он уже передумал думать свой вопрос?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2010, 10:59
#6
hotvolk


 
Регистрация: 03.05.2010
Сообщений: 39


nsivchuk, было условие при проектировании, никакого металла.
BM60. Ферма уже готова, только сделали ее вообще без накладок. Эксплуатация, обычная, ничего агрессивного.
BM60. для тебя специально выкладываю фото где в качестве накладок водостойкая фанера, причем г. Анадырь
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Деревянная ферма.jpg
Просмотров: 598
Размер:	43.9 Кб
ID:	47596  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Izobrazhenie_242.jpg
Просмотров: 551
Размер:	43.5 Кб
ID:	47597  

Последний раз редактировалось hotvolk, 03.11.2010 в 11:05.
hotvolk вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2010, 11:10
#7
d_dash

деревянное каркасное домостроение
 
Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669


Ферма полностью из фанеры !?
Сразу возникло два вопроса:
1) не слишком ли близко к краю "балок" отверстия под шпильки ?
2) на фото явно виден "полукруг" внизу - это "балка" прогнулась или оптические искажения фотографии ?
d_dash вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2010, 12:53
#8
hotvolk


 
Регистрация: 03.05.2010
Сообщений: 39


Впринципе, удается разместить болты так что бы выполнялось требование СНиП, фото дал как пример из инета. Единственный минус такого решения - происходит расцентровка осей, что приводит к доп. моментам в узлах.
hotvolk вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2010, 17:46
#9
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от hotvolk Посмотреть сообщение
Впринципе, удается разместить болты так что бы выполнялось требование СНиП, фото дал как пример из инета. Единственный минус такого решения - происходит расцентровка осей, что приводит к доп. моментам в узлах.
Минус в том, что значительно дороже, чем ферма из досок.
На днях выложу фото наших деревянных ферм.