Непрочитано 31.07.2014, 17:12 #1
Фундамент под стойки в действующей котельной
Bruho
 
1111
 
смоленск
Регистрация: 19.05.2011
Сообщений: 90

Уважаемые человеки, нужен ваш совет, необходимо установить стойки под трубопроводы на новый фундамент в действующей котельной. Сначала правда хотелось просто анкерами к полу прикрутить, но как оказалось (со слов заказчика) там пол по грунту со стяжкой 5 см и поверху плитка. Вроде ничего сложного, но копать котлованы под каждую стойку (а их немало) в действующей котельной накладно, ибо лотки и оборудование мешает. Подскажите советом как быть
Просмотров: 1466
 
Непрочитано 31.07.2014, 17:44
#2
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Техническое решение должно быть принято в зависимости от нагрузки и необходимости обеспечения неподвижности трубопровода перпендикулярно своему направлению.

Какая нагрузка на опору (вертикальная, горизонтальная составляющие и, если есть, момент)? Какова предполагаемая высота опор?
Почему нельзя прикрепиться к полу по грунту? -> Какая толщина плиты пола по грунту?
В качестве стойки можно применить трубу круглую - скажем 57x3 (корректируется в зависимости от нагрузки), нужной длины. Предварительно по месту установки стойки вырезать плитку и удалить стяжку. С двумя пластинами (120x120) сверху и снизу, приваренными к трубе. Нижняя пластина крепится на распорные анкера - достаточно 2 штуки (по диагонали). Установить стойки, залить раствором, восстановить при необходимости плитку.

Если есть потолок - то существует Серия 4.903-10 вып. 6 - опоры жесткие подвесные для трубопроводов. Опять же, пластина на хилтях, к ней приварить опору по серии.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2014, 18:16
#3
YuraSiro


 
Регистрация: 25.02.2014
MSQ/MOW
Сообщений: 191


В местах опор пол разобрать. Выполнить армированное утолщение пола 300 мм и саму опору. Не забываем про горизонтальные нагрузки от трубопроводов.
YuraSiro вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2014, 00:52
#4
Novitskiy


 
Регистрация: 04.12.2010
Сообщений: 65


Вкрутите металические винтовые сваи.

И фундамент и стойка-опора. Оголовник уже в зависимости от операния труб спроектировать.

Копать ничего не надо + на ту часть пола которую разберете что бы ввинтить не будет нагрузки, а значит не потрещит пол.
Novitskiy вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под стойки в действующей котельной

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Комната приема пищи в котельной DimOne4ik Архитектура 4 15.10.2013 09:19
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Монолитный фундамент под металлическую лестницу aleksej Основания и фундаменты 6 05.02.2010 15:35
Глубина заделки стальной стойки в фундамент. Saha Металлические конструкции 25 16.10.2009 15:43