| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.08.2014, 09:29 | #1 | |
Расстояние до существующего фундамента
Регистрация: 15.04.2014
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 3002
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Ставили новую РТП в плотную к стене существующего здания на плиту с каналами, до сих пор стоит, проблем нет. Главное что бы новый фундамент не опирался на существующий, иначе могут быть просадки этого фундамента из-за увеличения нагрузок на него.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2006
Сообщений: 35
|
Стоит уточнить , можно ли вообще ставить ТП вплотную без разрыва к сущ. зданию
по пожарным соображениям. Нужна этажность, назначение сущ. здания, тип фундамента. Заглубление сущ. и проект. фундаментов. А заява ЭЛЕКТРИКА что где то , что то построено и не развалилось , смешно! |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983
|
Цитата:
Д.ш. - 2 см либо по заданию технолога (электрика). Не совсем понятна что это за методика, лучше проектировать по нормам. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2006
Сообщений: 35
|
4.2.131. По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости.
Также необходимо руководствоваться требованиями, приведенными в 4.2.68. Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума). Может пригодится ? ПУЭ |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Цитата:
Во всем остальном, не оговоренном в 4.2.123-4.2.132 следует руководствоваться требованиями других параграфов данной главы.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Буронабивные сваи (расстояние от существующего здания) | pusha2002 | Основания и фундаменты | 14 | 22.10.2021 13:54 |
Расстояние от колодца с радиоактивным источником до фундамента. | tanger | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.12.2010 14:44 |
Наращивание существующего фундамента | ALISA 2009 | Основания и фундаменты | 7 | 28.04.2009 12:41 |
Усиление существующего столбчатого фундамента на просодачном грунте с помощью уширения подощвы | Romeo1786 | Основания и фундаменты | 10 | 24.04.2009 21:25 |
техника безопасности при разработке грунта в 20 см от существующего фундамента | marina-rus | Технология и организация строительства | 4 | 21.04.2009 10:11 |