Силикатизация грунта. Вопрос об объемах закрепления.
Mikola_Lipetskoy
 
Инженер-проектировщик
 
Липецк
Регистрация: 13.02.2009
Сообщений: 37

Проектируется здание на просадочных грунтах (20 метров просадочной толщи) с фундаментом в виде монолитной ж.б. плиты. Требуется определить необходимый вылет закрепленного силикатизацией массива грунта за грань проектируемого фундамента. Желательно со ссылкой на источник.
Сам нашел только формулу (в местных, Ростовских нормах) где фигурирует ширина фундамента. Но он в виде единой монолитной плиты, и соответственно значения вылета получаються подозрительно большие... Может кто сталкивался с таким вопросом?
Просмотров: 4371
 
Непрочитано 10.02.2010, 23:27
1 | #2
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Mikola_Lipetskoy
Цитата:
Проектируется здание на просадочных грунтах (20 метров просадочной толщи) с фундаментом в виде монолитной ж.б. плиты. Требуется определить необходимый вылет закрепленного силикатизацией массива грунта за грань проектируемого фундамента. Желательно со ссылкой на источник.
Сам нашел только формулу (в местных, Ростовских нормах) где фигурирует ширина фундамента. Но он в виде единой монолитной плиты, и соответственно значения вылета получаються подозрительно большие... Может кто сталкивался с таким вопросом?
В зависимости от выбранной конструктивной и расчетной схемы. Но в общем случае по нормам при сплошном закреплении вынос конструктивно принимается равным 1/4 от глубины просадочной толщи грунтов ниже фундаментов. Но так давно никто не поступает. Проектируют, как правило, один дополнительный законтурный ряд, который рассчитывают на действие сил отрицательного трения от оседающих слоев грунта. Чаще всего такой мощный массив просадочного грунта закрепляют не всплошную, а отдельными армирующими элементами из закрепленного грунта. Такое решение более экономичное. Ведь в вашем случае при 20 м просадочной толще применение способа силикатизации будет запредельно дорогим решением.
И встречный вопрос, в каком месте ваш объект? Не в Ростове ли случайно?
alektich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2010, 12:09
#3
Mikola_Lipetskoy

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.02.2009
Липецк
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
И встречный вопрос, в каком месте ваш объект? Не в Ростове ли случайно?
В Таганроге. А то что дорого это мы уже поняли . Только материалы обойдуться примерно в 110 млн. руб.
Сейчас смотрим вариант Армирование оснований буронабивными элементами.
В любом случае спасибо за ответ.
Mikola_Lipetskoy вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2010, 13:06
#4
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Mikola_Lipetskoy, 110 млн. руб материалы? Уверен, что вы перегнули в несколько раз. Чтобы похоронить способ навсегда и стать его могильщиком, нужно именно такими цифрами оперировать. А у силикатизации есть масса приемов по оптимизации, начиная с расходов и стоимости жидкого стекла и заканчивая применением современных расчетных комплексов с подробным анализом просадочных свойств грунтов и с моделированием реальных условий по их замачиванию. Считаю, что вам лучше не браться за силикатизацию и такие цифры нигде не озвучивать. Лично у меня они не вызывают положительных эмоций.
В любом случае, успехов вам в этом не простом проектировании фундаментов на просадочных грунтах.
alektich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2010, 11:34
#5
Mikola_Lipetskoy

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.02.2009
Липецк
Сообщений: 37


Успехи пока скромные, к сожалению...
Пытаемся разобраться с ТСН-50-306-2005 Ростовской области (скачивали с инета с разных источник в том числе и с данного форума). А там перлы вот такие:

«6.5.2. Расстояние между осями буронабивных элементов определяется из условия:

σzmax< Lc, (6.12)

где σz - вертикальные напряжения на глубине z от подошвы фундамента в просадочном грунте армированного основания, возникающие под действием собственного веса, определяемые по п. 6.5.3;
Psl - начальное просадочное давление грунта естественного сложения на глубине z от подошвы фундамента.»

Чего быть не может хотя бы по тому что напряжения и расстояния имеют разную размерность в нашей любимой системе СИ.
Попытки найти отсканированный вариант успехом не увенчались. Может быть у вас есть бумажный вариант? Или знаете где найти отсканированный электронный? А то много вопросов возникает… например по п.п. 6.1.2. тоже так и хочется знак «+» в формуле вместо умножения поставить…
Буду очень признателен за любую помощь...

P.s. А вообще иногда смешно становиться, что в нашем государстве законы выполнять вроде нужно, но бесплатно прочитать их низя… ээххх…
Mikola_Lipetskoy вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2010, 11:48
#6
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


у меня был "пароход" в г.Керчь, посадили на 22 метровую толщу просадочных обводненных илов + 30 метров до моря. Вариант со сваями отмели, так как длина свай для сейсмики выходила запредельная, посчитали примерный объем силикатизации (подрядчик-Харьков) получилось около стоимости всего объекта со всеми делами.

очень сильно морося, все-таки сделали "крылатую" жесткую фунд. плиту с контрофорсами по периметру. Прошло 6 лет...тьфу-тьфу-тьфу!
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2010, 12:19
#7
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
посадили на 22 метровую толщу просадочных обводненных илов + 30 метров до моря
Просадочных = сильно сжимаемых... в данном случае. Так я полагаю.
 
 
Непрочитано 05.03.2018, 14:01
#8
andriadi

геолог
 
Регистрация: 30.01.2016
КМВ
Сообщений: 147


Хотя и неактуально, но формула (6.12): σz ->max...Lc ->min
andriadi вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Силикатизация грунта. Вопрос об объемах закрепления.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Вопрос о давлении грунта на ростверк Suom Основания и фундаменты 8 02.02.2010 10:41
Характеристики уплотнённого грунта McCobra Основания и фундаменты 1 04.01.2010 12:29
Новые методы закрепления грунта ALLPGS Технология и организация строительства 21 19.11.2009 17:43
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55