Непрочитано 23.01.2006, 23:00 #1
Толщина бетонны полов?
andri83
 
Инженер – конструктор
 
Москва
Регистрация: 10.01.2006
Сообщений: 17

Здание 12х19 м каркас опирается на монолитный ленточный фундамент. Требуется залить пол из бетона. Здание проектируется под торговые площади. Особых требований по нагрузкам нет. Только из СНиП для торговых залов 480 кг/м2.
Какой толщины принять пол и какой арматурой его заармировать?
Грунтовой основание тугопластичный суглинок
R=370 кПа. На него делаю подготовку из ПГС 100мм и и керамзит 200 мм.
Пол принял из бетона В15 -100 мм. Говорят много???
Вообще из каких соображений принимают толщину бетонных полов? Какие проверки делают?
Просмотров: 10449
 
Непрочитано 24.01.2006, 08:17
#2
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Вопрос терминологии. Корректнее говорить о ж/б плите основания пола или о подготовке под полы. Конструкция собственно бетонного пола зависит от типа: топинг, наливной, вибровакуумирование и т.д. У всех этих типов общее: толщина 60-:-80 мм и затирка по свежеуложенному бетону. Марка бетона, добавка фибры или армирование - в зависимости от технологии. А вот основание под бетонные полы я обычно принимаю 60-70 мм с армированием одиночной сеткой 5х100х100 и бетон не сильнее чем В15.
На Downloade выложена древняя серия промовских полов, идеология устаревшая, но для обоснования принятых решений в принципе годится.
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2006, 18:21
#3
andri83

Инженер – конструктор
 
Регистрация: 10.01.2006
Москва
Сообщений: 17


Если не затруднит где она там находиться, а то я в downloade - документация лазил и что- то не нашел.
andri83 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2006, 18:54
#4
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


http://dwg.ru/norm/258
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2006, 00:09
#5
andri83

Инженер – конструктор
 
Регистрация: 10.01.2006
Москва
Сообщений: 17


Большое спасибо!
andri83 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2006, 04:42
#6
Mag

аспирант
 
Регистрация: 21.01.2006
Беларусь
Сообщений: 19


На самом деле вопрос сложный и неоднозначный. Приемлимых методик расчёта данных конструкций на сегодняшний день нет :!:
Немного занимался данной проблемой. Некоторые выдержки из проделанной работы приведены в прикреплённом файле. Надеюсь это вам поможет.
[ATTACH]1138239727.rar[/ATTACH]
__________________
Чудес не бывает, но надо верить в лучшее
Mag вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2006, 19:08
#7
andri83

Инженер – конструктор
 
Регистрация: 10.01.2006
Москва
Сообщений: 17


Блогадарю.
А при устройстве топпинг покрытия деформационные швы делать надо? А то он, как я понял, делается сразу по поверхности подстилающего слоя, путем нанесения особых веществ.
andri83 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2006, 19:16
#8
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Разрезка в бетонных полах нужна всегда, вот размер карты варьируется в зависимости от технологии. Наберите в Yandex'е "наливные полы" - информации навалит кучу.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2006, 18:17
#9
Nils

Инжиниринг
 
Регистрация: 25.12.2005
Сообщений: 58


Рекомендую посмотреть СНиП ... "Полы..."
Если надо скину.
Есть 2 серии на полы. Одна из них на хим. стойкие полы.
Nils вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2006, 18:32
#10
andri83

Инженер – конструктор
 
Регистрация: 10.01.2006
Москва
Сообщений: 17


Снип у меня есть. А серии на полы - это те которые в downloade выложены?
andri83 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2006, 22:06
#11
Nils

Инжиниринг
 
Регистрация: 25.12.2005
Сообщений: 58


Не знаю что там лежит в DownLoad.
Эти серии лично сканил в *.pdf
Nils вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2006, 23:50
#12
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Nils
Не знаю что там лежит в DownLoad.
Эти серии лично сканил в *.pdf
- так выкладывайте! Вам все будут так благодарны! [sm140]
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2006, 15:25
#13
Nils

Инжиниринг
 
Регистрация: 25.12.2005
Сообщений: 58


Выложу. Но позже. Размеры серий 45 и 80 Мб. Нужно уменьшать, вообщем заниматься этим. Сейчас не могу.
Nils вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2006, 23:04
#14
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
Нужно уменьшать, вообщем заниматься этим. Сейчас не могу.
Для этого лучше перекодировать в *.djvu. По моему опыту объем уменьшался до 10 раз. Для этих целей можно скачать DjVu Solo 3.1 - программа для создания документов DjVu из графических файлов. Не коммерческая версия, работает под Windows. http://www.planetdjvu.com/DjVuSolo3.1-noncom.exe
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2006, 10:07
#15
Mitya

Проектных дел мастер
 
Регистрация: 31.01.2006
Севера
Сообщений: 40
<phrase 1=


Люди, дайте совет. Есть интересные полы: на ж/б плиту перекрытия (я не знаю по какой причине, но уверяю Вас она есть...в смысле причина...есть... :?: ) кидаются какие-то обрезки из досок, брусок, еще доски, бумага стр-я и все это дело закрывается паркетом. Разница от верхней отм. чистого пола до ПП составляет порядка 200 мм (см. AUTOCAD'ский фаил). Здание примерно 70-х годов постройки. На данный момент было принято решение все это безобразие демонтировать и заменить новыми полами, но при условии, что отм. чистого пола останется прежней. Есть мысля добрать нужную высоту плитами ПСБ, сверху кинуть армированную стяжку, ну и какое-нибуть покрытие, но может кто-нить даст совет или предложит др. вариант с тчк зрения целесообразности, практичности, там незнаю... эстетичности, ну и в конце-концов денегмалозатрачиваемости и тэдэ и тэпэ (надеюсь Вы меня понимаете).
З.Ы: полы находятся на третьем этаже.
[ATTACH]1139036832.dwg[/ATTACH]