| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Несущая способность стыка составных свай

Несущая способность стыка составных свай

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.10.2010, 14:35 #1
Несущая способность стыка составных свай
Engineer SV
 
инженер-конструктор
 
С-Пб
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 673

Возник вопрос по несущей способности стыка составных свай. Стык сварной с накладками. Защита стыка битумно-резиновой мастикой. Сваи вдавливаемые. Но вот несущей способности самого стыка не нашел в сериях. Хотя присутствуют фразы, что стык воспринимает усилия в процессе погружения и эксплуатации. Есть ли ограничения по несущей способности стыков составных свай?

Последний раз редактировалось Engineer SV, 30.10.2010 в 18:16.
Просмотров: 5288
 
Непрочитано 30.10.2010, 15:58
#2
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


Гляньте например серию 1.011.1-10 вып 8
з.ы.
Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Защита битумно-резиновой мастикой. Сваи вдавливаемые
несказанно улыбнуло))))))
vfc.cz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2010, 17:53
#3
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
несказанно улыбнуло))))))
Улыбнуло- конечно это неплохо. Это просто видно оттого, что не довелось вам иметь с этим дело. Рекомендую почитать рекомендованную вами же серию. Там все про защиту стыка написано. И СНиП по антикоррозионной защите рекомендую полистать.Защита стыка проходит в 2 этапа. Первый назначается проектировщиком. В данном случае битумно-резиновая мастика. А второй этап подразумевает уже разработанный в ППР способ защиты этого стыка при вдавливании.
Вопрос по ограничению несущей способности сварного стыка составных свай остается.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 22:46
#4
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Engineer SV, удалось найти ответ по несущей способности? Поделитесь, пожалуйста.

Последний раз редактировалось Medoved, 20.11.2013 в 23:49.
Medoved вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2018, 08:38
#5
Pesec

ГИП
 
Регистрация: 10.06.2005
Сообщений: 78


За пять лет так и не нашлось ответа?
Коллеги, кто какие цифры закладывает на болтовой стык? В серию он так и не вошел, но повсеместно изготавливается и применяется.
Pesec вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2018, 08:44
#6
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


На сварной стык не более 120 т даем. Но это в СПб. Тут и с грунтами еще те песни.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2018, 09:16
#7
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278


По НС стыка вам нужно: "Рекомендации по проектированию железобетонных составных свай" Госстроя СССР. Там расчет есть. Если не найдете, скину
Rane вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Несущая способность стыка составных свай

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Несущая способность свай eilukha Основания и фундаменты 16 03.06.2012 07:30
Защита от коррозии стыка составных свай L50x5 Основания и фундаменты 6 14.05.2012 17:41
Несущая способность свай ЕВК Основания и фундаменты 2 09.07.2010 10:51
Несущая способность свай? Какая определять? SerStar Основания и фундаменты 51 14.05.2010 19:47
Несущая способность существующих свай после откапывания barm Основания и фундаменты 2 27.03.2009 19:03