Расстояние до существующего фундамента
konstruk_tor
 
Регистрация: 15.04.2014
Сообщений: 8

Здравствуйте, товарищи форумчане! Занимаюсь разработкой фундаментной плиты под трансформаторную подстанцию и столкнулся вот с чем. Заказчик хочет расположить подстанцию вплотную с существующим зданием. Как можно определить воздействие нового фундамента на существующий? На сколько нужно отступать? Можно в данном случае применить пирамиду продавливанию и посмотреть будет ли она попадать на существующий фундамент?
Просмотров: 3001
 
Непрочитано 10.08.2014, 07:05
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Ставили новую РТП в плотную к стене существующего здания на плиту с каналами, до сих пор стоит, проблем нет. Главное что бы новый фундамент не опирался на существующий, иначе могут быть просадки этого фундамента из-за увеличения нагрузок на него.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2014, 12:38
#3
vonkovalev


 
Регистрация: 23.02.2006
Сообщений: 35


Стоит уточнить , можно ли вообще ставить ТП вплотную без разрыва к сущ. зданию
по пожарным соображениям.
Нужна этажность, назначение сущ. здания, тип фундамента.
Заглубление сущ. и проект. фундаментов.
А заява ЭЛЕКТРИКА что где то , что то построено и не развалилось , смешно!
vonkovalev вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2014, 13:23
#4
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от konstruk_tor Посмотреть сообщение
Как можно определить воздействие нового фундамента на существующий?
По СНиП "ОиФ".

Цитата:
Сообщение от konstruk_tor Посмотреть сообщение
На сколько нужно отступать?
Д.ш. - 2 см либо по заданию технолога (электрика).

Цитата:
Сообщение от konstruk_tor Посмотреть сообщение
Можно в данном случае применить пирамиду продавливанию и посмотреть будет ли она попадать на существующий фундамент?
Не совсем понятна что это за методика, лучше проектировать по нормам.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2014, 15:32
#5
vonkovalev


 
Регистрация: 23.02.2006
Сообщений: 35


4.2.131. По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости.

Также необходимо руководствоваться требованиями, приведенными в 4.2.68.

Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума).


Может пригодится ? ПУЭ
vonkovalev вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2014, 21:57
#6
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от vonkovalev Посмотреть сообщение
4.2.131. По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии
4.2.122. Требования, приведенные в 4.2.123-4.2.132, отражают особенности трансформаторных подстанций наружной установки комплектных (КТП), столбовых (СТП), мачтовых (МТП) с высшим напряжением до 35 кВ и низшим напряжением до 1 кВ, а также сетевых секционирующих пунктов (ССП) напряжением до 35 кВ.
Во всем остальном, не оговоренном в 4.2.123-4.2.132 следует руководствоваться требованиями других параграфов данной главы.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расстояние до существующего фундамента

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Буронабивные сваи (расстояние от существующего здания) pusha2002 Основания и фундаменты 14 22.10.2021 13:54
Расстояние от колодца с радиоактивным источником до фундамента. tanger Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.12.2010 14:44
Наращивание существующего фундамента ALISA 2009 Основания и фундаменты 7 28.04.2009 12:41
Усиление существующего столбчатого фундамента на просодачном грунте с помощью уширения подощвы Romeo1786 Основания и фундаменты 10 24.04.2009 21:25
техника безопасности при разработке грунта в 20 см от существующего фундамента marina-rus Технология и организация строительства 4 21.04.2009 10:11