| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаментная плита в сейсмике

Фундаментная плита в сейсмике

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.10.2005, 14:00 #1
Фундаментная плита в сейсмике
Nic
 
Регистрация: 03.01.2005
Сообщений: 30

Возник вопрос правильно-ли учитывать сейсмику при расчете армирования фундаментной плиты
Все таки нагрузка на грунт очень кратковременна
Просмотров: 8162
 
Непрочитано 29.10.2005, 14:15
#2
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Nic
Скажите пожалуйста, а что требуют нормативные документы?
wjea вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2005, 18:25
#3
Nic


 
Регистрация: 03.01.2005
Сообщений: 30


Нормативные документы требуют тоже, что и всегда
А на такой смешной вопрос меня подвинуло следующее:
Руководство по проектированию плитных фундаментов (М.1984) не предназначено для зданий в сейсмических районах и в особых грунтовых условиях(просадка, карст и пр.)
Для особых грунтовых условий допускается использовать Руководство с учетом требований соответствующих нормативов
А как быть с сейсмикой? Руководствр вообще не применять? А что же там такого страшного- в сейсмике то?
Nic вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2005, 16:21
#4
Yuriy


 
Регистрация: 21.10.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 220


В сейсмике страшно тоже, что и всегда – здания разрушаются, люди гибнут, а мы нечего сделать не можем. Строим заново и опять все разрушается.

А по существу…
Любой нормативный документ предназначен для своей области применения.
Если в нем не учтена какая- то область, то это не значит, что это нельзя применять, просто рассматриваемая методика (расчеты, конструктив, узлы и т.п. ) не учитывает особые условия. Т.е. как в Вашем случае сплошные (плитные) фундаменты нельзя использовать в сейсмике, потому что они не отражены.

А сплошные фундаменты в сейсмике достаточно распространены и приветствуются – они позволяют добиться более равномерной передачи нагрузок на здание, и поведение здания становится более прогнозируемым.

Поэтому как обычно определяешь вертикальные и горизонтальные нагрузки (с учетом сейсмики), передающиеся от здания к фундаменту и рассчитываешь армирование плиты.

Надеюсь речь не идет о плитах большой площади или протяженности в эпицентре землетрясения.

Кстати первый вопрос остался практически не понятым:
-что значит нагрузки на грунт очень кратковременны?
-и почему не надо учитывать один из видов нагрузок (сейсмика) при расчете конструкций?
Yuriy вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2005, 21:24
#5
statik

инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.03.2005
Южная окраина Советского Союза
Сообщений: 32


Учитывать сейсмику при расчете фундаментной плиты конечно же надо. Вопрос только в том как правильно определить усилия в фундаментоной плите. А еще точнее какой коэффициент постели нужно ввести в расчет. В работах Корчинского есть рекомендации по определению коэффициента постели в зависимости от расчетного сопротивления грунта, но только для небольших фундаментов в плане.
statik вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2005, 22:44
#6
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Nic
Сейсмическое воздействие относится к особым нагрузкам по классификации СНиП. При расчете фунд. плиты необходимо произвести расчет на особое сочетание нагрузок где есть коэффициенты сочетаний, позволяющие учесть вероятность одновременного действия сейсмической и др. нагрузок.

statik
У многих авторов есть рекомендации по определению коэффициента постели, не только у Корчинского. А что у него там непосредственно эти рекомендации касаются сейсмических расчетов? Почему именно от расчетного сопротивления грунта нужно отталкиваться в данном случае?
Jeka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2005, 23:26
#7
Nic


 
Регистрация: 03.01.2005
Сообщений: 30


При сейсмическом толчке некоторая зона плиты будет испытывать увеличенный отпор грунта за счет изгибающего момента а осадка не изменится. Соответственно увеличивается коэффициент постели-так получается. Для одной плиты имеем два(или несколько) КП?
Я-то считаю плиты с учетом сейсмики, но м.б. не совсем правильно
Подскажите что за работы Корчинского, м.б. есть ссылки?
Nic вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаментная плита в сейсмике

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск