| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
01.08.2011, 00:40 | #1 | |
фундамент под дым. трубу. Как учесть момент?
Регистрация: 01.10.2010
Сообщений: 26
|
||
Просмотров: 12602
|
|
||||
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637
|
начните с изучения литературы, вот например http://dwg.ru/dnl/4185
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.10.2010
Сообщений: 26
|
Рекомендованая книга не раскрывает вопроса. Но полезна для расширения кругозора. Спаибо.
Возможно стоит перефразировать задачу, упростив до одного вопроса. В расчете на что фигурирует момент, передающийся на фундамент от наземной конструкции? SLADE, спасибо. Но, все же. не могу не спросить. Озвученое условие принято из личного опыта проектирования подобных объектов, или прописано в нормативной документации? |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Момент фигурирует в расчете размеров подошвы фундамента.При действии вертикальной силы получается квадратный фундамент.С добавлением момента он становится прямоугольным, развитым в направлении момента.В любой книге по фундаментам можно это прочитать
|
|||
|
||||
Здравствуйте, коллеги) Я бы рекомендовал "Ось вселенной" вспомнить сопромат) Давайте, будем рассматривать прямоугольный фундамент как прямоугольное сечение (см. рисунок).
На это сечение действует момент М. Как известно, наибольшее напряжение будет возникать в крайних точках этого сечения Pmax, Pmin. При этом, Pmax,min=-N/А+-М/W, где N - вертикальная сила; А -площадь подошвы фундамента; W -момент сопротивления сечения (для прямоугольного сечения: W=L^2*b/6); М - полный опрокидывающий момент действующий на фундамент. Определив Pmax, Pmin, открываете СП 50-101-2004. "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений" п. п. 5.5.26. Краевое давление при действии изгибающего момента вдоль каждой оси фундамента не должно превышать 1,2R и 1,5R в угловой точке - (здесь R -расчетное сопротивление грунта основания) После проверки этого условия, конструируйте фундамент и сделайте проверочный перерасчёт с учётом реального веса фундамента. |
||||
|
||||
Да, ещё замечу, что момент нужно учитывать в 2-х плоскостях. Он ведь, как я понимаю, от ветровой нагрузки возникает. А ветер откуда угодно может подуть) Так, что фундамент будет иметь квадратное сечение.
|
||||
|
||||
Регистрация: 10.02.2011
Сообщений: 20
|
KAV Technar хорошо описал ситуацию. В дополнение хочу сказать - не допускайте отрыва подошвы фундамента (Рмин<0), и обязательно проверяйте на крен. Для фундаментов под дымовые трубы расчет на крен в большинстве случаев является определяющим
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900
|
Цитата:
Выше кто-то сказал что не допускается отрыв - по-моему для определённых грунтов (не глинистых) отрыв от кратковременных может присутствовать, только давление на грунт не должно превышать 1,25-1,5 нормативных.
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often) Последний раз редактировалось Baires, 05.08.2011 в 18:35. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900
|
Цитата:
А насчёт работы сопромата - надо понимать к чему применяешь: к металлу, бетону или грунту, диаграммы напряжений будут немного отличаться.
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often) |
|||
|
||||
Действительно, грунт должен воспринимать растягивающие нагрузки. В СП 50-101-2004 речь идёт о том, что краевое давление на сжатие Рmin не должно превышать 1,2 R и в угловых точках 1,5 R. Что же касается растягивающего давления, то оно в крайней точке, конечно не должно быть положительным (растягивающим). То есть, по-просту, необходимые условия можно охарактеризовать, как Pmax<=0 и |Pmin|<=|1,2 R|. Т. е. формула Pmax,min=-N/А+-М/W верна, только должна выполняться оба условия. Вот про Pmax<=0, извините, забыл написать
|
||||
|
||||
Регистрация: 01.10.2010
Сообщений: 26
|
Признателен тем, кто откликнулся. Спасибо. Теперь все встает на свои места.
Однако, хочу просто уточнить относительно формулы Pmax,min=-N/А+-М/W. В СП дается определение М как "момент от равнодействующей всех нагрузок, действующих по подошве фундамента, найденных с учетом заглубления фундамента в грунте и перераспределяющего влияния верхних конструкций или без этого учета". Расчетная схема трубы - защемленный стержень. После приложения нагрузок и подбора сочетаний я нахожу вертикальную, горизонтальную нагрузки и максимально возможный момент. В праве - ли я подставить в вышеуказаную формулу полученый мною момент? Или, возможно, я должен как-то "учесть заглубление"? Далее меня ждет впереди осадка, расчет на поперечную силу и, как верно было подмечено, крен. PS: а успех, действительно с порядка начинается Последний раз редактировалось Ось вселенной, 06.08.2011 в 23:45. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмика в Скаде. Как учесть крутящий момент от сейсмики? | Семенов Сергей | SCAD | 47 | 05.08.2011 14:55 |
Промежуточный шарнир (свойства) и максимальный момент (усилие) | eugenmax | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 02.02.2011 18:49 |
Что такое момент? | cancercat | Разное | 178 | 18.11.2009 10:26 |
Фундамент и момент | Вовка7 | Основания и фундаменты | 15 | 15.04.2009 15:06 |