Непрочитано 14.08.2017, 16:07 #1
Какое минимальне расстояние от уровня земли до окна на цокольном этаже?
Darja Owl
 
архитектор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 24.11.2015
Сообщений: 3

Добрый день! Подскажите пожалуйста, не могу разобраться

У меня в проекте на цокольном этаже будут офисы (с отдельными входами с улицы)
Расстояние от уровня земли до низа окна в цокольном этаже - 595 мм.
Достаточно ли этого расстояния или необходимо делать приямок?

раньше было:
СНиП 31-01-2003:
7.4.2 В каждом отсеке подвального или цокольного этажа, выделенном противопожарными преградами, следует предусматривать не менее двух окон размерами не менее 0,9´1,2 м с приямками. Свободную площадь указанных окон необходимо принимать по расчету, но не менее 0,2 % площади пола этих помещений. Размеры приямка должны позволять осуществлять подачу огнетушащего вещества из пеногенератора и удаление дыма с помощью дымососа (расстояние от стены здания до границы приямка должно быть не менее 0,7 м).

теперь:
СП 54.13330.2016
7.4.2 В каждом отсеке (секции) подвального или цокольного этажа, выделенном противопожарными преградами, следует предусматривать не менее двух окон размерами не менее 0,9×1,2 м. Площадь светового проема указанных окон необходимо принимать по расчету, но не менее 0,2 % площади пола этих помещений. При наличии в подвальном этаже приямка перед окном его размеры должны позволять осуществлять подачу огнетушащего вещества из пеногенератора и удаление дыма с помощью дымососа (расстояние от стены здания до границы приямка должно быть не менее 0,7 м).

А как понять необходимость этого самого наличия приямка? Ориентироваться на площадь светового проема, необходимую для освещения?

Последний раз редактировалось Darja Owl, 14.08.2017 в 16:32. Причина: Забыла добавить про входы в офисы
Просмотров: 9693
 
Непрочитано 15.08.2017, 10:52
#2
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,850


вы хотите услышать строго нормативный ответ по действующим нормам, или чтоб вода не залилась?)))
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2017, 11:14
#3
Darja Owl

архитектор
 
Регистрация: 24.11.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 3


Хочу разобраться со всех сторон в этом вопросе Буду рада любым ответам
Darja Owl вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2017, 12:09
| 1 #4
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Darja Owl, приямок требуется только тогда, когда проем с размером 0,9х1,2 невозможно организовать без него. Например, если стена подвального этажа полностью в грунте, а в этой стене необходимо устроить проем 0,9х1.2 м, то без приямка не обойтись. размер же приямка должен позволять осуществлять подачу огнетушащего вещества из пеногенератора и удаление дыма с помощью дымососа, как и прописано в нормах.

Расстояние от планировочной отметки до подоконника сейчас не регламентируется, есть только упоминания в некоторых нормах (например СП по основаниям), что уровень чистого пола первого этажа должен быть на 150 мм выше планировочной отметки.
Но, например, для окон первых этажей жилых зданий, чисто из "эстетических" соображений, расстояние от планировочной отметки до подоконника принимают таким, "чтобы прохожий на улице не заглядывал в окно", ориентировочно 1,8 м и больше.
Если это окно необходимо для обеспечения нормируемой инсоляции, то размеры подбираются по соответствующему расчету. Если при этом окно получается с приямком, то именно в этом случае размеры приямка так же подбираются с учетом обеспечения требуемых показателей освещенности помещений.
Если проем чисто для выполнения противопожарных требований - то его размеры четко регламентированы.
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2017, 12:28
#5
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Darja Owl Посмотреть сообщение
А как понять необходимость этого самого наличия приямка?
Если уровень земли на уровне низа оконного проёма, и выше - нужно делать приямок. Если низ окна выше поверхности земли - приямок не нужен. Чем выше низ окна над уровнем земли, тем лучше - осадки в окно меньше будут попадать с поверхности земли (дождь,снег). В Северодвинске, мне кажется, приямки по возможности лучше не делать - снег выгребать тяжело из них, или по крайней мере навес над приямком обязательно делать открывающийся.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2017, 12:29
| 1 #6
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,850


Тут вопрос больше из архитектурного коструктива, который нормами мало оговорен

что бы понять процессы происходящие в цоколе стоит почитать
https://dwg.ru/dnl/2837

и СП 17

если их посмотреть то понятно что поверхность стены примыкающая к плосковсти на которую выпадают осадки необходимо до некторого уровня защищать гидроизоляцией в том или ином исполнении
ну и на улице смотреть как что происходит в разных зданиях в уровне цоколя))

по этому вот это некое минимальное расстояние (я бы принял не менее 500м, в зависимичти от конкремного случая конечно) от низа окна до "горизонтальной" поверхности должно оставаться с приямком и без
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2017, 14:04
#7
Darja Owl

архитектор
 
Регистрация: 24.11.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 3


у меня сейчас от уровня земли до окна 600мм. И я почему то решила, что этого не достаточно) Полезла в нормы поискать и не нашла. А здание стоит впритык к отступу на 3м от границы участка. И если возникнет необходимость делать приямок - придется все двигать. А там и так участок длинный и узкий... Сразу все расстояния полетят до площадок и домов. А заказчик как обычно хочет все и даже больше)))

Поэтому решила задать вопрос опытным людям
Большое спасибо всем за ответы
и за ссылочку, я почитаю
Darja Owl вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какое минимальне расстояние от уровня земли до окна на цокольном этаже?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какое минимальное расстояние между стыками в равнопрочное сечение двутавровой балки? Какое их максимальное количество на элемент Igor1985 Металлические конструкции 3 27.10.2015 12:44
Расстояние от уровня земли до дверцы в опоре освещения KonGo Электроснабжение 2 19.07.2012 23:58
Каким образом назначается расстояние от верха окна до низа карниза? dextron3 Архитектура 11 15.03.2012 15:43
Баня в цокольном этаже Антураж Архитектура 7 06.04.2011 16:01
расстояние от уровня земли до окна первого этажа olga_39 Архитектура 13 12.10.2009 17:02