| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.06.2016, 10:10 | #1 | |
Определение категории котельной по надежности отпуска тепла
ГАП+ГИП
Ставрополь
Регистрация: 12.10.2009
Сообщений: 132
|
||
Просмотров: 41399
|
|
||||
ГАП+ГИП Регистрация: 12.10.2009
Ставрополь
Сообщений: 132
|
Зачем же мухлевать? Я хочу как раз разобраться. Если потребитель котельной 1 категории (например больница), то вопросов нет. А если это банк, частный жилой дом, магазин... Ничего страшного не случится, если они побудут несколько часиков без тепла, пока не будет устранена авария на котельной. С таким подходом, все городские котельные должны быть 1 категории. А их мощность не 1-2 МВт, а от 10 и более. Тогда вытекает, что по котлам нужно увеличивать мощность котельной (резерв котлов) и на территории размещать целые склады резервного топлива (скорее всего жидкое), не уголь же с дровами. Это уже влечет за собой соответствующие ССЗ. На мой взгляд это не верно.
Потому и родил данную тему. Возможно есть какие то разъяснения или комментарии по этому вопросу от "создателей" |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719
|
Обижать таки Вас никто и не собирался. До сих пор точная информация отсутствует и особенно обоснование эксперта, с чего и должны были начать. Если воткнули один котел, то читайте п. 4.14 последнее предложение. Может где-то в Сочи отключение на несколько часов не приведет к плачевному результату, но попробуйте такое учинить в средней полосе или в Сибири. На Ставрополье минус 20 с ветром то же не подарочек. Может несколько резко отвечаю, но последние годы большую часть рабочего времени трачу на устранение как ошибок проектировщиков, так и не меньших рационализаторских решений монтажных организаций. И все идет по нарастающей. Появился даже какой-то деселе, во всяком случае для меня, неизвестный термин проектирование «по аналогии».
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
В СП потому ввели более жесткую систему категорирования котельных, что жизнь заставила. Я всю жизнь проработал с так нравящимся "простым" СНиП II-35-76.
Да, проектировать по нему было проще. А вот эксплуатация - стонала. Умудрялись и один котел делать, и без резервного топлива. Да и склад угля на 7 дней. Да без баков запаса воды. Да с ненадежным электроснабжением. Всё это приходилось на месте доделывать при эксплуатации. И придраться по формальным признакам к проекту нельзя было. А теперь требования ужесточили, и это правильно. А проектировщикам надо думать не о том, как отвертеться от справедливых замечаний экспертизы, а как правильно разрабатывать документацию. |
|||
|
||||
ГАП+ГИП Регистрация: 12.10.2009
Ставрополь
Сообщений: 132
|
Т.е. сейчас требования СП заточены еще и под эксплуатацию? Все равно мне до сих пор не понятно, что делать проектировщикам при реконструкции существующей котельной? Земельного участка недостаточно, для размещения необходимого хозяйства резервного топлива. Габариты котельной также увеличиваются, для устаноаки резервных котлов. Для ДЭС также необходимо обеспечить пожарные разрывы. Одним делаем хорошо, других загоняем в угол. Что мешало по СНиПу согласовывать проектные решения с эксплуатирующей организацией? Тогда б и один котел не проектировали и требования были бы выполнимые
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.08.2016
Сообщений: 1
|
Цитата:
И еще расширю тему: а у котельной 1 категории топливо может быть одного вида или дб разное? По СП или СНиПу КУ -конкретно ничего не написано... вот у меня вырисовывается такая смтуацияя: больница - котельная не пеллетах (автомат) 2 котла по 50%, 1 бункер со шнеком. Мне из ее сделать котельную 1 категоррии надо : добавить 100% резерв котлов и еще 1 бункер или брать другой вид топлива (например солярку)? |
|||
|
||||
ГАП+ГИП Регистрация: 12.10.2009
Ставрополь
Сообщений: 132
|
Цитата:
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение категории грунта по сейсмике по материалам изысканий прошлых лет или по новому СП | Ilez | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 13.04.2021 18:34 |
Электроснабжение шкафов управления огнезадерживающими клапанами по 1 категории надежности | Инзиля | Прочее. Отраслевые разделы | 5 | 10.07.2014 11:51 |
Пристройка категории "А" (ГРП) к котельной категории "Г" | SunseteR | Архитектура | 4 | 10.05.2011 01:39 |