Эвакуация из категории А через категорию В

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.06.2017, 13:54 #1
Эвакуация из категории А через категорию В
проект 1234
 
Регистрация: 07.03.2015
Сообщений: 57

Является ли возможной эвакуация из категории А через категорию В (Г, Д)?

Поясню:

эвакуация из категории А через категорию В может быть организована только через тамбур-шлюз.
Тамбур-шлюз (как и просто тамбур) - это помещение. Получается, что из помещения кат. А мы переходим в соседнее помещение (тамбур-шлюз), которое не обеспечено эвакуационным выходом (как мы знаем, эвакуация транзитом наружу через 2 помещения, если второе помещение это не коридор, вестибюль, фойе или лестничная клетка, ведущие наружу).

Следовательно, эвакуироваться из А через В, Г или Д фактически невозможно, хотя прямого запрета на такую эвакуацию нет.

Согласны?
Просмотров: 3816
 
Непрочитано 02.06.2017, 18:01
#2
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от проект 1234 Посмотреть сообщение
Тамбур-шлюз (как и просто тамбур) - это помещение.
С чего такой вывод?
По СП7.13130.2013 (в контексте ФЗ-123) Тамбур-шлюз - Объемно-планировочный элемент, предназначенный для защиты проема противопожарной преграды, выгороженный противопожарными перекрытиями и перегородками, содержащий два последовательно расположенных проема с противопожарными заполнениями или большее число аналогично заполненных проемов при принудительной подаче наружного воздуха во внутреннее выгороженное таким образом пространство - в количестве, достаточном для предотвращения его задымления при пожаре.
По СП109.13330.2012 (В контексте ФЗ-384) Тамбур-шлюз - Тамбур, оборудованный специальными устройствами, устраняющими возможность проникновения газов, паров, пыли и других вредных веществ из одного помещения в другое, а также для поддержания заданных параметров воздушной среды в помещениях.
При этом по СП54.13330.2011 Тамбур- Проходное пространство между дверями, служащее для защиты от проникания холодного воздуха, дыма и запахов при входе в здание, лестничную клетку или другие помещения.

Тоже самое подтверждается сами ФЗ-123, который в табл 23 или в ч.2 ст.37 относит тамбур-шлюзы к виду конструктивного решения защиты проемов в противопожарных преградах, а никак не к помещениям.
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Эвакуация из категории А через категорию В

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение категории котельной по надежности отпуска тепла Магарыч Отопление 7 23.08.2016 15:55
Как отредактировать макрос, записанный через рекордер операций в Autocad vladimirr_b Программирование 1 13.10.2015 12:18
Эвакуация через турникеты из метрополитена vaikl Пожарная безопасность 1 16.09.2015 15:14
Эвакуация через загрузочную exelans Архитектура 1 02.02.2012 09:06
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? Tyhig Архитектура 41 24.08.2011 11:00