| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устройство швов бетонирования в перекрытиях монолитных каркасных зданиях по высоте

Устройство швов бетонирования в перекрытиях монолитных каркасных зданиях по высоте

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.04.2018, 14:29 #1
Устройство швов бетонирования в перекрытиях монолитных каркасных зданиях по высоте
vyacheslav
 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408

В моей практике технадзора швы бетонирования в монолитных безбалочных перекрытиях высотных каркасных зданий устраивают с разбежкой в 1-2м в плане на каждом этаже.
Насколько критично если 1-2 щва оказались в одном сечении?
И есть ли какое-то теоретическое обоснование этой практики?
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Просмотров: 1657
 
Непрочитано 28.04.2018, 15:00
#2
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


Шов прямой или изломанный?
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2018, 15:17
#3
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
Насколько критично если 1-2 щва оказались в одном сечении?
Смотря где, если в зоне минимальных усилий то еще и лучше.
Цитата:
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
И есть ли какое-то теоретическое обоснование этой практики?
Есть, см. вложение. Нужно чтобы прочность шва была обеспечена. В любом случае, если вы делаете швы не по проекту необходимо согласовывать с проектировщиком.
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2018, 15:46
#4
IRIshat


 
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 94


На усмотрение проектной организации.
IRIshat вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2018, 17:30
#5
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Шов прямой или изломанный?
Прямой по меньшей стороне неразрезной плиты

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Смотря где, если в зоне минимальных усилий то еще и лучше.

Есть, см. вложение. Нужно чтобы прочность шва была обеспечена. В любом случае, если вы делаете швы не по проекту необходимо согласовывать с проектировщиком.
Внимательно посмотрел это руководство 1980г,но, к сожалению, ответа на мой вопрос не нашел, т.к. типы швов не относятся к моему случаю.
И вряд ли смещение в плане на 1-2м шва по короткой стороне монолитного перекрытия многоэтажного каркасного здания так сильно повлияет на его деформативность.

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IRIshat Посмотреть сообщение
На усмотрение проектной организации.
Но ведь она тоже должна руководствоваться или нормами ( которых для этого случая не нашел) , или расчетами. Поэтому пытаюсь понять чем вызвано это встречающееся повсеместно на практике поэтажное смещение шва.
Возможно,совместной пространственной работой колонн и плит и опасностью образования ослабленного сечения по всей высоте здания для какой-либо из форм потери устойчивости (мои предположения)?
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2018, 18:05
#6
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


Скорее это вызвано возможной неравномерностью осадок, и если шов будет повторяться из этажа в этаж, есть риск, что в этом месте здание вертикально и треснет. Если только два шва из многих совпали, то думаю, это некритично. Сам стараюсь избегать не только поэтажного повторения швов, но и избегать прямых швов, чтобы не получался своеобразный шарнир в перекрытии.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2018, 21:19
#7
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Скорее это вызвано возможной неравномерностью осадок, и если шов будет повторяться из этажа в этаж, есть риск, что в этом месте здание вертикально и треснет. Если только два шва из многих совпали, то думаю, это некритично. Сам стараюсь избегать не только поэтажного повторения швов, но и избегать прямых швов, чтобы не получался своеобразный шарнир в перекрытии.
А разве неравномерность не деформационным швом учитывается? Тем более она должна быть небольшой по нормам. Или это просто для подстраховки? Типа того что на одном этаже 1/3 пролёта, а на следующем 1/4 и т.д. Да и что мешает при неравномерной осадке зданию треснуть вразбежку или зигзагом?
seregaxxl вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устройство швов бетонирования в перекрытиях монолитных каркасных зданиях по высоте

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Влияние швов бетонирования на жесткость колонн konstryktor Железобетонные конструкции 6 02.07.2015 10:24
Ищу типовые серии на устройство монолитных участков в сборных перекрытиях Королёв Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 10.05.2015 23:13
Устройство шва бетонирования для 2-х балок ksv87 Железобетонные конструкции 14 05.02.2015 11:26
Возможно ли устройство горизонтальных швов бетонирования при бетонировании балок совместно с плитой kmm_pnz Железобетонные конструкции 5 02.11.2012 10:18