Заземление трубы отопления в серверной
dmitry_serov
 
проектирование
 
Ульяновск
Регистрация: 05.07.2007
Сообщений: 16

Уважаемые коллеги, столкнулся с такой проблемой: в аппаратной связи проходит труба отопления. Заказчик требует ее заземлить на шину рабочего заземления аппаратной. Делать этого не хочется по нескольким причинам:
1. возможны как электрохимические реакции в самой трубе, так и вывод непонятных потенциалов нам на шину (кто знает, что там еще на эту трубу заземлили)
2. не совсем ясно, как прицепить заземляющий проводник к трубе
Подскажите пожалуйста, можно ли как-нибудь (ссылаясь на ПУЭ) откатить это требование, либо мы все-таки обязаны заземлить все нетоковедущие проводники в аппаратной?
Просмотров: 5298
 
Непрочитано 10.04.2008, 20:02
#2
Weber

Инженер проектировщик
 
Регистрация: 10.05.2006
Кырск
Сообщений: 120
<phrase 1=


хм когда заказчик уперся в х*ню, порой гиблое дело...
хотя пробовали хотя бы объяснить что заземляються именно электроприборы! и для чего это делаеться.(ток утечки/пробоя на корпус электроприбора)
скажем так физический смысл заземления
в принципе батареи с водо-паровым охлаждением отоплением зазмляться не должны
заземляеться именно электроприборы и увы не всегда
ладно как вариант, хотят заземлить, да хоть гвоздь вбитый в стену, хотя будем о батареях отопления, в проект закладываем отдельную шинку и шинопровод от батареи до нового щитка заемления, главное и важно не землитьна шинку сервера, это никчему
как обеспечить крепление и гальвонический контакт?
работаем с креплением батареи, путем высверливания отверстия под винт
на него вещеам шинопровод, зачичтка корпуса батареи в местах контакта самой батареи и крепления батареи
накладные расходы включаються в общую смету, типа за ваши деньги лббые капризы
__________________
Immer und in ganzen Zeiten....

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 10.04.2008 в 22:44.
Weber вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2008, 00:48
#3
Dym


 
Регистрация: 27.09.2005
Двинскъ
Сообщений: 586
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™


инженерно-технические коммуникации соединяються с PE-шиной, которая как правило находиться рядом с главным вводом электроэнергии в здание (объект). Чекань ПУЭ 7.1.87.

Цитата:
На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:

основной (магистральный) защитный проводник;

основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;

стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;

металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
и никаких, бла, капризов, только оправданные меры безопасности
Dym вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Заземление трубы отопления в серверной

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как прокладывать трубы канализации под полом? slimmy Водоснабжение и водоотведение 33 11.05.2016 10:38
Расчет системы отопления Бандит Отопление 16 22.08.2012 23:19
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
Развертка трубы Тяпа AutoCAD 9 14.12.2007 15:31
допускаемая температура среды в которой укладываются трубы rex_209 Прочее. Архитектура и строительство 4 25.09.2007 12:54