Подскажите на ошибки в ИТП (делали профаны Архитектор и ОВэшник только из института)
Jony-pbp
 
Архитектор, начинающий ГИП
 
Екатеринбург
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 49

Я понимаю, что прошу невозможного, но может быть есть специалист который мог бы уделить немного своего времени и показать на ошибки в проекте. Делали на основе старого проекта, я (Архитектор) и ОВэшник только из института, который не изучал как делается ИТП.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
256-ОВ3_изм.1.dwg (514.6 Кб, 2503 просмотров)

Просмотров: 5861
 
Непрочитано 20.09.2012, 10:38
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Offtop: Когда пойдете согласовывать - там подскажут =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2012, 10:49
#3
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,116


ну если так побыстрому.
многое наверное еще не углядел.
- нет балансировочных клапанов на линиях в обратный коллектор.
- не понял как поддерживается 95 на прямой коллектор (нет датчика температуры)
- разводки совсем нет
- мне последнее замечание экспертизы было поставить магнитную обработку воды из водопровода (фильтр магнитный не устроил)
- воздушек не заметил.
- расходомер на водопроводе ГВС наверное нужен
- ну и на схеме неплохо было бы все гидравлические данные указывать(где какой перепад давления и как все балансируется)
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2012, 12:49
#4
Jony-pbp

Архитектор, начинающий ГИП
 
Регистрация: 26.10.2009
Екатеринбург
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от Mikhail Посмотреть сообщение
ну если так побыстрому.
многое наверное еще не углядел.
- нет балансировочных клапанов на линиях в обратный коллектор.
- не понял как поддерживается 95 на прямой коллектор (нет датчика температуры)
- разводки совсем нет
- мне последнее замечание экспертизы было поставить магнитную обработку воды из водопровода (фильтр магнитный не устроил)
- воздушек не заметил.
- расходомер на водопроводе ГВС наверное нужен
- ну и на схеме неплохо было бы все гидравлические данные указывать(где какой перепад давления и как все балансируется)
Спасибо Михаил!. Попробуем учесть эти замечания
PS
Я вот подумал, а вы случайно не занимаетесь работой по фрилансу, нашей организации так-то постоянно требуется выполнение раздела ИТП, но специалиста найти не можем.
Jony-pbp вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2012, 16:34
#5
pavelP2009

Проектирование
 
Регистрация: 30.01.2009
Питер
Сообщений: 62


Немного но не все добавлю:
перемычка зеленого цвета? - обычно из В1 добавляют
предохранит. кл. на под. коллектор
не хватает ман и терм, тж зап арматуры, в там где Т/О
дроссель на входе в таких сист уже нарегуляторы меняют
автоматику и ТМ совмещать не есть гуд
pavelP2009 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2012, 16:38
#6
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,116


Цитата:
Сообщение от Jony-pbp Посмотреть сообщение
PS
Я вот подумал, а вы случайно не занимаетесь работой по фрилансу, нашей организации так-то постоянно требуется выполнение раздела ИТП, но специалиста найти не можем.
я по ИТП не особо специалист. стыдновато за такое деньги брать) так что просто могу что то подсказать
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail на форуме  
 
Непрочитано 20.09.2012, 20:35
#7
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Что это за ИТП такой, в котором одновременно имеются и водоподогреватель (названный "см. 256-ВК") и "летнее ГВС" с открытым водоразбором? Что, в Екатеринбурге произошло помешательство в теплоснабжающей организации? Или в какой-то другой?
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2012, 08:17
#8
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Такое сейчас встречается все чаще и чаще. Буквально тройку недель назад переделывал рабочую документацию, где было принято решение о независимом присоединении отопления, зависимом вентиляции и открытой ГВС. Еще больше удивился когда в ТУ энергоснабжающей организации оказались требования совсем другие. Совпадали только нагрузки. Монтажники на ушах стояли чтобы успеть переделать к сезону.
layer вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2012, 09:35
#9
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
независимом присоединении отопления, зависимом вентиляции и открытой ГВС
"Эффективные менеджеры" добрались и до этого. Но одновременно открытая и закрытая система ГВС - это шедевр.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2012, 19:46
#10
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Безусловно шедевр. Сетевая вода в системе ГВС дошкольного учреждения и соответствует ли она питьевой. Однако техусловия сетей не мешало бы посмотреть. Одно дело когда нагрузка на ИТП за пару Гкал/ч, другое совсем маленький (материальных жертв меньше при переделке), как приведенный Jony-pbp, который судя по женским фамилиям они и собирали. Но женщины обычно работают по аналогу и аккуратно. Либо пример оказался неправильный, либо техусловия писались на языке с переводом.
layer вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2012, 20:39
#11
Уралов


 
Регистрация: 21.12.2008
Сообщений: 83


Летом, пока нет циркуляции, работа теплообменника ГВС невозможна. Поэтому на лето схема открытая. Нормально.
Краны на гидропневмопромывку переверните вниз, и диаметр бы увеличить, смотря какой объем системы отопления. Ни пуха... )))
Уралов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 09:01
#12
Jony-pbp

Архитектор, начинающий ГИП
 
Регистрация: 26.10.2009
Екатеринбург
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от Уралов Посмотреть сообщение
Летом, пока нет циркуляции, работа теплообменника ГВС невозможна. Поэтому на лето схема открытая. Нормально.
Краны на гидропневмопромывку переверните вниз, и диаметр бы увеличить, смотря какой объем системы отопления. Ни пуха... )))
Спасибо за поддержку, я надеюсь согласуют =)))
Jony-pbp вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2013, 10:34
#13
ssn

Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Регистрация: 06.12.2003
Геленджик
Сообщений: 1,794
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™


1 в систему напольного отопления с коллетора отопления... или там дальше свои смесительные узлы? на полы график совсем другой
2 насосы на перемычке... к этому решению надо осознанно подходить... частотное управление насосами будет организовано?
глянул, а там ВИЛО ТОР-S... интересно, как предполагается устраивать переменный расход через перемычку
3 грязевик на обратке из отопления. перебор по моему, достаточно фильтра магнитного
4 регулировка температуры воды летом (открытая схема)... и рециркуляция воды.. опять же летом. или там летом много не бывает? а если этот кран зимой не закроют?
5 клапан предохранительный на отопление. больше не меньше конечно, но зачем? тогда уж и расширительный бак добавить, на всякий случай.
6 задвижки перед коолектором отопления какую функцию выполняют? лучше уж тогда их перенести до смешения
7 вопрос такой... давление сетей аж до 9 кг. а в ГВС вроде как более 4,5 нельзя. как это летом будет выглядеть?

а гидропромывку можно делать через дренажный штуцер, и не надо отдельной врезки на коллектор.

интересно, а чем кончился поход в эспертизу?

Последний раз редактировалось ssn, 14.01.2013 в 10:39.
ssn вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2013, 04:57
#14
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


деиствительно непонятно, в пояснительной части речь об открытой системе гв, но вещь названная "см. 256-ВК" скорее всего скоростной водоподогреватель т.е. система закрытая. думаю этот водоподогреватель является неотемлимой частью проекта и должен быть приведен на листе 3 полностью. выход теплоносителя из этого подогревателя ошибочно обозначен Т4. Т4 - это рециркуляция ГВС. если же система действительно открытая как указано в пояснении, узел ГВС выполнен неправильно.
что написано в тех условиях интересно было бы узнать.
PL вне форума  