| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Можно ли прокладывать наружные сети водоснабжения и отопления в одном лотке

Можно ли прокладывать наружные сети водоснабжения и отопления в одном лотке

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.09.2012, 07:25 #1
Можно ли прокладывать наружные сети водоснабжения и отопления в одном лотке
Nadezhda_builder
 
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 67

Всем доброе время! Подскажите, пожалуйста, можно ли прокладывать наружные сети отопления и водоснабжения в одном лотке? Может кто какими выдержками с нормативки поможет? Заранее благодарю.
Просмотров: 21640
 
Непрочитано 28.09.2012, 07:53
#2
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Встречался с такими решениями и не раз, но на территориях предприятий. В двух из них передача участков сети с совместной прокладкой не была еще передана эксплуатации, а строители в спешке забыли про зиму. Водопровод был запущен, а теплосеть нет. Рвануло как и положено ночью. Предприятие не остановилось, поскольку был второй ввод , но восстановление сети легло на строителей. Потом доказывали вину проектировщиков, но в любом разе нужно прежде подумать как будет выполняться совместная работа сети и водовода, на какой отметке возможно промерзание.
layer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2012, 07:57
#3
Nadezhda_builder


 
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 67


layer, благодарю =) "Рвануло как и положено ночью." Россия - матушка =) хотелось бы где то в нормативной литературе подтверждение найти, что да, действительно, можно так делать, только надо, чтобы глубина заложения была больше глубины промерзания и т.д..
Nadezhda_builder вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2012, 13:25
#4
Nevetrow


 
Регистрация: 10.08.2012
Сообщений: 47


СНиП "Тепловые сети" п.9.6
Nevetrow вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2012, 15:59
#5
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Прокладывать водопровод с теплосетью можно. Иногда только так и возможно. Но бывают препятствия со стороны санитаров - вода в водопроводных трубах нагревается, в ней создаются условия для развития микроорганизмов. Да и всем холодненькой водички хочется, а не теплой. Поэтому водопровод надо теплоизолировать из расчета предотвращения нагрева воды.

Цитата:
СНиП "Тепловые сети" п.9.6
Ну и процитируй этот самый пункт 9.6. Причем тут он?

Есть
Цитата:
6.2. В населенных пунктах для тепловых сетей предусматривается, как правило, подземная прокладка (бесканальная, в каналах или в городских и внутриквартальных тоннелях совместно с другими инженерными сетями).
Это по принципиальной возможности.
А также
Цитата:
6.7. Подземную прокладку тепловых сетей допускается принимать совместно с перечисленными инженерными сетями:
• в каналах — с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, мазутопроводами, контрольными кабелями, предназначенными для обслуживания тепловых сетей,
• в тоннелях — с водопроводами диаметром до 500 мм, кабелями связи, силовыми кабелями напряжением до 10 кВ, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, трубопроводами напорной канализации.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах и тоннелях с другими инженерными сетями кроме указанных — не допускается.

Прокладка водопровода совместно с тепловыми сетями в тоннелях должна предусматриваться в одном ряду или под трубопроводами тепловых сетей, при этом необходима тепловая изоляция водопровода, исключающая конденсацию влаги.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2012, 08:17
#6
Nevetrow


 
Регистрация: 10.08.2012
Сообщений: 47


Ну и процитируй этот самый пункт 9.6. Причем тут он?
9.6 Подземную прокладку тепловых сетей допускается предусматривать совместно с перечисленными ниже инженерными сетями:
в каналах - с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха...
Nevetrow вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2012, 09:12
#7
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Nevetrow Посмотреть сообщение
Ну и процитируй этот самый пункт 9.6. Причем тут он?
9.6 Подземную прокладку тепловых сетей допускается предусматривать совместно с перечисленными ниже инженерными сетями:
в каналах - с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха...
Прошу прощения, я допустил ошибку, не из того окна скопировал. Действительно пункт 9.6 СНиП 41-02-2003.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Можно ли прокладывать наружные сети водоснабжения и отопления в одном лотке

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Журнал на наружные сети водоснабжения - такое бывает? Katherina Технология и организация строительства 10 19.08.2016 15:52
Можно ли прокладывать подземные сети под стоянками, парковочными местами? Maria-Mirabella Инженерные сети 5 15.11.2011 12:11
Наружные сети водоснабжения - Раздел ГОиЧС что это? kess35 Водоснабжение и водоотведение 12 21.06.2011 08:29
Можно ли в Москве тепловые сети прокладывать надземно? ТеплоДим Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 15.05.2009 18:11