Можно ли устраивать закольцовку системы гидрантов с подключением к одному водоводу?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.09.2016, 11:07
Можно ли устраивать закольцовку системы гидрантов с подключением к одному водоводу?
Иван 80
 
инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600

Здравствуйте. Сразу скажу я не специалист в ВК. Можно ли устраивать закольцовку системы наружного пожаротушения путем прокладки трассы из двух параллельных труб с подключением их обеих в одной камере к одному водоводу? Может, конечно, глупость спросил. Не пинайте больно. Спасибо!
Просмотров: 6767
 
Непрочитано 24.10.2016, 09:56
#21
B.E.$.

Инженер-ВК
 
Регистрация: 14.01.2009
Солнечная Мордовия
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
немного не правильно, радиус действия гидранта следует считать от потери напора в рукавной линии, посчитать можно по СП8, п.8.6
Не совсем согласен. Зачем влезать в то, что должны знать, разве что, пожарные команды. В городах предполагается использование автонасосов. Параметры пожарной техники дают возможность использовать максимум. Лишь бы сети расход пропустили. Напор в сети не важен
__________________
Нет невыполнимых задач
B.E.$. вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2016, 10:39
#22
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Зона действия пожарного гидранта, в общем случае, это не круг, её ведь по дорогам с твёрдым покрытием считать нужно, бывает что здание в 15м от гидранта располагается, а в зону его действия не попадает.
Ответвления длиной 200м с одним гидрантом на конце, на моей памяти, никому ни разу не согласовали, всегда отказы под разными предлогами.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2016, 12:16
#23
B.E.$.

Инженер-ВК
 
Регистрация: 14.01.2009
Солнечная Мордовия
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Зона действия пожарного гидранта, в общем случае, это не круг, её ведь по дорогам с твёрдым покрытием считать нужно, бывает что здание в 15м от гидранта располагается, а в зону его действия не попадает.
Ответвления длиной 200м с одним гидрантом на конце, на моей памяти, никому ни разу не согласовали, всегда отказы под разными предлогами.
согласен. Но ведь и проект это не проблема одного спеца. В т.ч. ПБ. Надо согласованно действовать с генпланистами. Да и вообще со всеми. Экономическое обоснование, т.с.
__________________
Нет невыполнимых задач
B.E.$. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Можно ли устраивать закольцовку системы гидрантов с подключением к одному водоводу?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно ли учитывать крестовые связи при проверке общей устойчивости системы в SCAD? Sokrat SCAD 27 16.12.2015 11:59
Можно ли устраивать подкрановые пути над коммуникациями? Dmitriy_90 Технология и организация строительства 6 22.05.2013 22:21
Вынужденное колебание системы в результате удара, конструирование прибора определяющего параметры удара Tyhig Машиностроение 6 26.04.2013 14:05
Можно ли устраивать жилье в помещении где непроходит освещенность?, а инсоляция проходит? Polina123456789 Архитектура 3 20.02.2013 11:30
Сколько батарей можно присоединять к одному стояку Marcus Fenix Инженерные сети 5 15.05.2009 10:13