Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет плиты на продавливание

расчет плиты на продавливание

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.03.2010, 12:23 #1
расчет плиты на продавливание
Татьяна 580
 
Регистрация: 03.03.2010
Сообщений: 13

подскажите как расчитать ж/б плиту на продавливание.
Просмотров: 21256
 
Непрочитано 16.03.2010, 12:37
1 | #2
Madtosh

Инженер-проектировщик всегда
 
Регистрация: 04.10.2007
Москва
Сообщений: 699


СНиП 2.03.01-84* п.3.42 например
__________________
Просто проектолог
Madtosh вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2010, 13:14
1 | #3
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Татьяна 580 Посмотреть сообщение
подскажите как расчитать ж/б плиту на продавливание.
В Пособии к СП 52-101-2003 есть пример
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2010, 13:20
#4
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


ГУП "НИИЖБ"
Научно-технический отчет
разработка методики расчета и конструирования монолитных железобетонных безбалочных перекрытий, фундаментных плит и ростверков на продавливание

например
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2010, 13:59
1 | #5
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Что за плита? перекрытие или фундаментная? Есть нагрузки и сечения?
Можно посчитать в скад офисе, но там без учета моментов
ooze вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2010, 18:57
#6
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Можно посчитать в скад офисе, но там без учета моментов
Хватит уже впаривать всем и вся проги для расчетов, которые можно быстрее посчитать руками, предварительно забив все в эксель. Чтобы посчитать там что-то, нужно сначала проверять этот самый скад оффис
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2010, 19:03
#7
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Кстати тот самый скад офис и вправду дает мне запас процентов на 30 больше нежели ручками по СП . Ну это так, в первом приближении.
Согласен что расчет на продавливание в скаде реализован отвратительно.
ooze вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2010, 19:24
1 | #8
Meksik

Расчеты
 
Регистрация: 03.04.2009
Новосибирск
Сообщений: 36


Татьяна 580, Могу порекомендовать http://dwg.ru/dnl/5653.
Будут вопросы- обращайтесь.
Meksik вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2010, 19:29
#9
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


супер прога! если не лагает
ooze вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2010, 12:18
#10
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Рекомендую использовать нормкад, всё нагляднее и понятнее, можно самому внести коррективы при необходимости.А расчёты в скадах и т.п. это расчёт "вслепую".
troja вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2010, 14:05
#11
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


Добрый день.
Выполняю расчет плиты перекрытия на продавливание крайней колонной. В качестве поперечной арматуры использую швеллера 8. Расчет веду по СП 52-101-2003. Есть отчет НИИЖБа по методам расчета на продавливание плит. В нем говорится, что расчет с жесткой арматурой нужно выполнять по тем же пунктам, что и для обычной арматуры. У меня получается, что несущая способность недостаточна. НЕВЕРИТСЯ! Есть ли у кого-нибудь опыт расчета узлов с жесткой арматурой? Свой расчет прилагаю (WORD). Посмотрите. Может ошибки найдете
Вложения
Тип файла: rar Расчет на продавливание.rar (174.7 Кб, 1024 просмотров)
avrubtsov вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2010, 14:52 Расчет плиты на продавливание
#12
edw-poli


 
Регистрация: 12.08.2010
Сообщений: 7


Хорошо реализован расчет плиты на продавливание в программе "Base"
edw-poli вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2010, 15:07
#13
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Сила считается приложенной снизу и обычно противодействует моментам, если, конечно, нет другого в каких-то комбинациях загружения.
(Пример 41 Пособия к СП).
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2010, 15:59
#14
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


получается, что сила совпадает с направлением действия момента (от эпюры к стержню) и усугубляет ситуацию(см. рисунок)

А можно швеллера рассматривать как жесткую капитель и соответственно на продавливание рассчитывать только зону за их границей?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 904
Размер:	43.4 Кб
ID:	43625  
avrubtsov вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2010, 16:42
#15
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Сила считается приложенной снизу и направлена вверх.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2010, 17:59
#16
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


а вот эпюра моментов с противоположной стороны
получается, что сила F догружает расчетное контур
у нас в городе несколько объектов построено с применением жесткой арматуры (патент NSIVCHUK)
там и ячейка колонн была 6х6 м, а тут 3.6х3.6
но на тех объектах я даже не задумывался над подобным вопросом, а тут решил все просчитать и вот получил, что несущая способность не обеспечивается.
мне думается, что сварной фартук из швеллеров будет работать как капитель, а продавливание пойдет уже на расстояние h0/2 от периметра этого фартука
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 510
Размер:	45.0 Кб
ID:	43635  

Последний раз редактировалось avrubtsov, 12.08.2010 в 18:10.
avrubtsov вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2010, 11:05
#17
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,286


"Арбат" в SCAD 11.3 считает продавливание с учетом моментов (выбираейте нормы проектирования 2003года)
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2010, 16:39
#18
Aziris


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 3


Привет! Meksik

Проверил все позиции в Вашем Еxcel расчёте на продавливание с результатами моего расчёта всё совпадает. Но что касается основной проверки условия прочности при котором Mx/Mbx,ult+My/Mby,ult<=F/Fb,ult
и сумма F/Fb,ult+Mx/Mbx,ult+My/Mby,ult<=1 получил сумму отношений моменов больше чем F/Fb,ult, Вы приравниваете Mx/Mbx,ult+My/Mby,ult=F/Fb,ult, если я правильно понял, то уже большую часть момента Мloc примет на себя продольное армирование плиты при расчёте на изгиб, ведь моменты Мx и My какие есть такие есть!

Последний раз редактировалось Aziris, 16.09.2010 в 17:26.
Aziris вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 07:20
#19
Meksik

Расчеты
 
Регистрация: 03.04.2009
Новосибирск
Сообщений: 36


Aziris, В моем расчете реализован алгоритм, предложенный СП 52-101-2003, с учетом положений научно-технического отчета ГУП НИИЖБ (договор №709
от 01.10.2002 г.). Т.е. на вопросы, чем руководствовались сотрудники ГУП НИИЖБ при определении нагрузок на так называемый “контур расчетного поперечного сечения” и вводе ограничений на величины отношений моментов, увы я не смогу…
Что касаемо расчетного изгибающего момента, согласно СП 52-101-2003 в общем случае определяется:
Mj1=Mj±F*eoj , где Mj=(Mj,sup+Mj,inf ±Mj,q)/2, j=(x;y).
В нормах в качестве Mj,loc обозначено выражение в скобках, и в дальнейшем считается, что половину этого момента учитывают на продавливание. В моем расчете я принял Mj,loc=Mj, т.е. уже половину суммы моментов. Таким образом, величина расчетного изгибающего момента соответствует требованиям норм.
О проверке прочности при продавливании. Нормами установлено, что отношение Mj/Mj,ult и сумму Σ(Mj/Mj,ult), учитываемые при продавливании, принимают не более F/Fult. Т.е. условие прочности:
F/Fult+min(F/Fult;(min(F/Fult; Mx/Mx,ult)+min(F/Fult; My/My,ult)))<1, что и было реализовано в расчете
ЗЫ: Благодарю за проверку
Meksik вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 12:21
#20
vimax


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 79


Здраствуйте Meksik
Делаю расчет в вашей программе. Перекрытие с ho=200мм, колонна 400х600мм. Получил Аq=0.56 м2, а по Научно-технич. отчету Аq=h0(a1+b1+h0)=0.2м(0,4м+0,6м+0,2м)=0,24м2. Где ошибка?
vimax вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет плиты на продавливание

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной? Dmitij Конструкции зданий и сооружений 43 10.09.2020 11:50
расчет многопустотной плиты на продавливание и прочность andr2008 Конструкции зданий и сооружений 46 03.03.2014 08:49
расчет несущей способности пролетной плиты складского помещения sbatansev Конструкции зданий и сооружений 1 15.08.2009 15:22
Расчет бетонной плиты на продавливание Карлсон Железобетонные конструкции 52 12.07.2009 16:59
Продавливание плиты в конкретном узле Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 9 22.05.2006 19:25