| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Расчеты Регистрация: 03.04.2009
Новосибирск
Сообщений: 36
|
По - площадь зоны продавливания, расположенная вокруг колонны на расстоянии 1/2h0! Тогда как у меня Площадь зоны, расположенной на расстоянии h0 от контура поперечного сечения колонны.
Почему я беру ho, я уже объяснял в коментариях (см. http://dwg.ru/dnl/5653) |
|||
|
||||
Регистрация: 14.06.2008
Сообщений: 154
|
Подскажите пожалуйста, по какому разделу НТО НИИЖБа (https://dwg.ru/dnl/2010) нужно выполнять проверку плиты перекрытия на продавливание сверху и снизу у которой кирпичные столбы сечением 380х510?
Как я понимаю моментов в кирпичных столбах не возникает и логично было бы считать по разделу 9 (расчет плит на продавливание, расположенных около стен) или нет? Посчитал в СКАДе плиту. Из результатов расчета мне понадобится только My в самой плите? Если у кого то есть пример расчета - буду очень благодарен! Спасибо! Последний раз редактировалось Wer666, 16.02.2018 в 19:30. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужен ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной? | Dmitij | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 10.09.2020 11:50 |
расчет многопустотной плиты на продавливание и прочность | andr2008 | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 03.03.2014 08:49 |
расчет несущей способности пролетной плиты складского помещения | sbatansev | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.08.2009 15:22 |
Расчет бетонной плиты на продавливание | Карлсон | Железобетонные конструкции | 52 | 12.07.2009 16:59 |
Продавливание плиты в конкретном узле | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 22.05.2006 19:25 |