Не согласен, т.к. у нас не лежащая на грунте балка, а примыкание к колонне. Поэтому правильно считать на срез если рабочий шов по торцу ригеля и на прогиб если рабочие швы как на картинке. Кроме того, во втором случае усилие будет на вырыв/растяжение верхней арматуры.
Последний раз редактировалось Крабан, 31.08.2010 в 10:46. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Я, в своих мыслях, исхожу из предположения, что арматуру, при определенных радуисах загиба, будет "вытаскивать" из бетона, причем касательные напряжения по длине анкеровки распределятся не равномерно, у начала анкеровки они более, у конца менее. Возьмем прямой участок (начало анкеровки), что вниз загнуть стержень после него, что вверх, касательные включат на прямом участке один и тот же участок бетона, чтобы выдернуть его из тела конструкции. Далее касательные угасают и не столь влияют, да еще и "хвост" стержня анкерится в сжатом бетоне (ну если не считать превосходство, всажем ветровых нагрузок).
таи, как вы думаете, прав я или нет. |
|||
|
||||
Цитата:
и "ловить" арматуре ничего не надо - надо "зацепиться"
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop: Спасибочки - то что Вас интересует мое мнение, значит не все так плохо как мне кажется.
Я поспешил с эпюрами момента - понимаю так, что арматуру Вы загнули вверх по внутренней грани колонны - интересное решение, надо правда, сравнить порядок цифр на колонне вверху (внутренняя грань) и внизу (внешняя). Сравнил по реальной раме - Ваш способ армирования потребует более мощную арматуру при армировании вверх, чем вниз. Offtop: (надеюсь, что не ошибся) Здесь я не вижу ни каких ошибок в Ваших рассуждениях - я согласен с Вами полностью. |
|||
|
||||
Не понял - как это при растянутом входящем угле так анкеровать можно?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
SergeyKonstr,
Цитата:
Allaz, раздел 1.4.3.4 в этой книге можно применить к U-образным стержням.
__________________
Robot и Хобот Последний раз редактировалось Romanich, 01.09.2010 в 12:59. |
||||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Тут вот какая "весчь" получается по эпюре моментов Ваш верхний хвост арматуры (извините) заходит в сжатую зону колонны, а мне показалось вначале, что Вы его завели в растянутую внутреннюю зону колонны. То есть арматура горизонтальная в ригеле в растянутой зоне и верхняя часть в растянутой, что мне показалось логичнее, чем "заход" верхнего хвоста в сжатую зону (внешнюю) колонны.. Собственно говоря, пан UnAtom "ловит" своим армирование те же самые растянутые зоны колонны и ригеля, но только зеркально. Offtop: Про можно так армировать или нельзя пока не интересно говорить. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260
|
Здесь много говорится о примыкании ригеля к колонне. У меня возник вопрос - при узле - стена-плита - необходима ли постановка таких же "хомутов" от разгибания арматуры стены? И при узле - стена - балка? Заранее спасибо за ответ
Последний раз редактировалось puma, 09.09.2010 в 17:28. |
|||
|
||||
Цитата:
По поводу узла балка-стена - описано в п. 3.154 "руководства по конструированию".
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666
|
Посмотреть бы на такой узелок, т.к. тоже возник вопрос по узлу стыка стены и плиты. Кого куда и на сколько правильно заводить.
Последний раз редактировалось Poreth, 14.08.2012 в 16:46. Причина: жарко |
|||
|
||||
Сейчас мы делаем так - см. вложения. В т-образном узле (промежуточном) отогнуться Г-образному стержню мешает горизонтальная арматура стены, стержни которой стягиваются шпильками.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 14.08.2012 в 17:52. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки | Axe-d | Железобетонные конструкции | 55 | 11.01.2018 12:10 |
Анкеровка арматуры A-III и А400 | POMAH9IH | Железобетонные конструкции | 31 | 03.09.2014 09:40 |
Анкеровка арматуры монолитного ригеля в крайний монолитный сердечник стены | PA-VA | Железобетонные конструкции | 14 | 29.05.2010 01:35 |
Анкеровка арматуры в теле консоли | maximumm | Железобетонные конструкции | 32 | 19.11.2009 11:39 |