Непрочитано 22.01.2016, 13:15 #1
Проверка поясных швов сварного пояса фермы
Бармаглотище
 
КМ, КМД
 
Тула
Регистрация: 24.05.2010
Сообщений: 8,009

Возник у меня на работе некий спор по поводу выделенного участка поясного шва. А именно - отвалится или нет?
Сечение раскоса - 35К1.
Сечение пояса: полки и стенка 400х25.
Сталь С345-3.
Угол - 47 градусов.
Катет поясного шва - 10 мм.

Жаркие баталии идут и по поводу "как считать", и по поводу конечных результатов

У кого какие мысли? = ))

Вложения
Тип файла: pdf узЁл.pdf (14.1 Кб, 278 просмотров)

Просмотров: 6716
 
Непрочитано 22.01.2016, 13:27
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Всё просто:
t*(тау^2+сигма^2)^0,5 <= 2*kf*бетта_f*Rwf, где тау, сигма - напряжения привариваемом листе.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2016, 13:37
#3
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Мои личные соображения просты, как 5 копеек.
Ширина приложения растягивающей нагрузки вдоль пояса фермы - 47,8 см + 2,5*2=52,8 см. Шов двусторонний, 52,8*2=105,6 см. также в районе одной из полок есть ребро, расчетная длина швов, прикрепляющих к нижней полке - (40-2,5-2)*2=71 см. Итого - 176 см.
Проекция растягивающего усилия в раскосе на перпендикуляр к поясу - 187 т. Несущая способность 1 см шва катетом 10 - около 1.4 т (при наихудшем варианте - сварка полуавтоматом проволокой диаметром 1.2 мм - могут и так сварить, если линия загружена будет). 176*1,4=246,4 т. Другими словами - держит с некоторым запасом, оторвать не должно, но запас не такой уж и большой.

Но.. Есть несогласные.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Всё просто:
t*(тау^2+сигма^2)^0,5 <= 2*kf*бетта_f*Rwf, где тау, сигма - напряжения привариваемом листе.
под сигмой понимается - что? = )) Q*S/J? Ибо если действительно таки сигма - то ни в одной формуле для поясных швов снипа я ее, сигму, не наблюдаю.

----- добавлено через ~2 мин. -----
СОбственно, основные споры идут вокруг учитывать ли этот бахиловский кусиб или ограничиться F/lef

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 22.01.2016 в 13:47.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2016, 13:56
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: b_0001.jpg
Просмотров: 586
Размер:	42.4 Кб
ID:	164061  
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2016, 14:20
#5
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


не совсем понимаю, каким боком тут t.

В принципе,
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
(тау^2+сигма^2)^0,5 <= 2*kf*бетта_f*Rwf, где тау, сигма - напряжения привариваемом листе.
эта часть с картинкой понятна, это СПшная формула 196, по сути. А толщина стенки тут при чем?

Ну да ладно. Вопрос-то, в основном, с "тау". А именно - чему оно равно-то? = )) По идее, это сдвиг полки относительно стенки. Точнее, попытки сдвига... А будет ли он в этом узле фермы? И если будет - то сколько? вот и орем друг на друга массово примерно с половины десятого утра . К вечеру подеремся, наверное
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2016, 14:31
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
толщина стенки тут при чем?
- погонное усилие по кромке листа равно напряжению в листе на толщину.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2016, 14:58
#7
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Получается такая картина эквивалентных напряжений.
К сожалению напряжение в искомом сварном шве сказать не могу.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DWGRU1.png
Просмотров: 144
Размер:	41.8 Кб
ID:	164068  
YarUnderoaker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2016, 15:13
#8
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Погоди-погоди.

Т.е., ты хочешь сказать, что если я увеличу в 2 раза толщину стенки - то я в 2 раза уменьшу несущую способность швов при Q=const? А если в 2 раза уменьшу толщину стенки- то в 2 раза увеличу? Сдается мне, что тут большая логическая ошибка.
Давай посмотрим единицы измерения.

см*(кг/см ^2 + кг/см ^2)^0/5 = см * кг/см2
см*кг/см=кг/см

не катит. В левой части один множитель "см" лишний.

----- добавлено через ~19 мин. -----
Но главный вопрос - он в другом. А именно - в слагаемом Q*S/J. В случае с узлом фермы, где усилия в раскосах и внешняя узловая нагрузка друг друга в принципе уравновешивают, но имеют некоторые эксцентриситеты относительно друг друга - чему будет равно Q в этой формуле? 0 или проекции усилия в раскосе на перпендикуляр к поясу (к в слагаемом F/lef)? Об этом и копья ломаем уже полдня...

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 22.01.2016 в 15:32.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2016, 15:35
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
большая логическая ошибка
- «ветер происходит от качания деревьев».

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
"см" лишний
- всё там нормально.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2016, 15:42
#10
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- «ветер происходит от качания деревьев».
софистика. Сиречь - словоблудие.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- всё там нормально.
да не нормально, если использовать СНиПовские (СПшные формулы для вычисления твоих тау и сигма).
Или по каким формулам ты их считаешь?

И главное. Как сравнить напряжения в шве с расчетным сопротивлением шва - вопрос не стоит. В СП и СНиПе эта формула есть и не вызывает вопросов. Вопрос в значении Q в твоих тау и СниПовских Т
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2016, 15:48
#11
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Бармаглотище, правильнее будет представить формулу eilukha, как SQRT((N/betta*kf*lf)^2+(Q/betta*kf*lf)^2)<=Rw*gamma_w*gamma_c. В принципе можно еще момент учесть.
Разучился читать)))

Последний раз редактировалось frostyfrost, 22.01.2016 в 15:59.
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2016, 16:01
#12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Да отстаньте вы от формулы Offtop: такое ощущение, что "чукча не читатель, чукча писатель".
Вот формула. Она абсолютно устраивает, она утверждена законодательно на просторах РФ. По формуле вопросов нету.

Вопрос - чему будет равно значение Q в данном конкретном случае - 0 или не 0?
Мое мнение, что 0, т.к. это узел фермы, где все силы друг друга уравновешивают и сдвига стенки относительно полки быть не должно, если не учитывать "паразитические" моменты от расцентровки. И шов надо считать только на срез от "отрыва" (сигма в формуле илюхи, V в формуле СП). Но не все у нас с этим согласны. Спорим с утра уже, с перерывами на обед и перекур.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: формула.jpg
Просмотров: 123
Размер:	188.9 Кб
ID:	164079  
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2016, 16:02
#13
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Бармаглотище, пособие по проектированию стальных конструкций не канает?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2016, 16:18
#14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


вован, я сегодня к вечеру нервный до жути... Давай без загадок?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2016, 16:26
#15
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Бармаглотище, а не, пардон, вот здесь бачив http://dwg.ru/dnl/8365
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: швы.jpg
Просмотров: 114
Размер:	71.8 Кб
ID:	164080  Нажмите на изображение для увеличения
Название: швы2.jpg
Просмотров: 57
Размер:	89.3 Кб
ID:	164081  
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2016, 16:43
#16
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Меня интересует поясной шов. Со всеми остальными и так все понятно. Причем интересует конкретная вещь - значение Q, которое надо принимать при расчете поясного шва в моем конкретном случае. Именно поясного. Не швов крепления раскоса. Не швов крепления пояса к опорному фланцу. Поясного.

Offtop: Нас (ОГК) производство убьет нафиг. Целый день не можем решить, какой надо поясной шов
И мы тут точно скоро подеремся уже...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2016, 16:50
#17
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,819
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Не знаю насколько это поможет, но вот что получается для поясного шва от 255 тонн, нагрузка на 1 см шва, кг/см

Нажмите на изображение для увеличения
Название: НДС поясного шва.jpg
Просмотров: 122
Размер:	67.4 Кб
ID:	164082
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2016, 16:53
#18
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Бармаглотище, вы ж на заводе. Проведите натурное испытание. Правда 220 тонн - это что-то фантастическое...
 
 
Непрочитано 22.01.2016, 16:53
#19
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Бармаглотище, тогда извиняй.
Нужно смотреть книги, справочники
вот здесь возможно есть http://dwg.ru/dnl/7497
посмотри стр. 322
и не буянь)
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2016, 16:55
#20
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: тут уже почти минус 1. Человек как увидел эти 8т/см - так чуть инфаркт не схлопотал..

----- добавлено через 58 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: Бармаглотище, вы ж на заводе. Проведите натурное испытание. Правда 220 тонн - это что-то фантастическое...
угу, ща все бросим и пойдем исследовательские работы проводить. На следующей неделе ферма на монтаж должна уехать...
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проверка поясных швов сварного пояса фермы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Расчёт стальных ферм. Расчётная длина нижнего пояса фермы, сколько? SkyFly Металлические конструкции 8 09.10.2014 18:20
Можно прогоны крепить в уровне верхнего пояса фермы? student-PGS Металлические конструкции 40 12.09.2014 11:12
Соединение верхнего(ГСП) и нижнего пояса фермы со стержнями на болтах Dimonam Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.04.2008 00:25
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41