| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
28.01.2016, 17:01 | #1 | |
Зазор между прогоном покрытия и горизонтальными связями или распорками
Регистрация: 09.11.2015
Сообщений: 26
|
||
Просмотров: 6164
|
|
||||
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160
|
В серии Молодечно (там ферма тоже из ГСП) горизонтальные связи по покрытию крепятся в том числе и к прогону покрытия, прям по средине пролета прогона.
И следовательно "гуляют" по вертикали вместе с прогоном. ИМХО - если горизонтальная связь прогнется от прогона то ничего страшного если крепление и саму связь посчитать на доп. нагрузку от прогона. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435
|
Эксперт Бубнов, да не плох, потянет. Бармаглотище просто волнуется что в данном случае работают только болты . У прогона нет опирания нижним поясом на ферму (непосредственно). Но паниковать не стоит, т.к. существуют решения по креплению прогонов не только "поэтажное", но и в одном уровне и там точно так-же считаем болты на все возможные усилия. Как вариант конечно могут быть и другие причины (я что-то пока не соображу какие, ну м.б. Бармаглотище прояснит) А вообще, в общем случае я с ним согласен, избегать этого надо.
P.S. упустил момент что это связи а не распорки, но на мой взгляд одна и та же хрень. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Гораздо хуже расцентровка элементов связевого блока (с соответствующим моментом) и Q в середине пояса фермы. В общем и целом - узел, возможно, и не развалится... Но сконструирован отвратно. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 28.01.2016 в 22:55. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Поэтому мне и страшно в современные здания заходить, что подобные творения - "обычные" стали. Можно картинку из какой-нибудь серии с таким "обычным" узлом?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Сделать, как в молодеченской серии и не любить мозги окружающим. Offtop: лень долго писать, если честно. Возьми картинки молодеченского узла и ТСа, прогон и связи замени соответствующими силами и сравни, что получится |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Где написаны допуски на бетонную подготовку? | Casey_Jones | Технология и организация строительства | 108 | 08.06.2017 18:11 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Противопожарный зазор между маршами | rasputinn | Архитектура | 11 | 06.07.2010 13:54 |