Непрочитано 28.01.2016, 17:01 #1
Зазор между прогоном покрытия и горизонтальными связями или распорками
Эксперт Бубнов
 
Регистрация: 09.11.2015
Сообщений: 26

Добрый день!
На фермы из ГСП профиля опираются прогоны из швеллера 20П.
По расчету получается,что прогиб прогона от нормативных нагрузок равен 18 мм.
При использовании связи из трубы 120х4 расстояние от верха пояса фермы до верха связи равно (140-120)/2=10 мм.
Т.е. прогон ложится на связь,что есть плохо.

Вопрос:

1.Возможно ли сделать узел,как в приложении?Т.е. поднять прогоны на 30 мм относительно верхнего пояса?
Или лучше опустить крепление связи ниже центра верхнего пояса фермы относительно горизонтальной оси?
Или высоту пояса фермы увеличить?

2.Есть ли в нормах значения допустимых зазоров между конструкциями покрытия кроме пункта Е1.6 СП20.13330.2011?
Или необходимо выдерживать зазор в 40 мм между элементами (правда там речь идёт о перегородках)?

Заранее спасибо!

Вложения
Тип файла: pdf Прогон и распорка.pdf (9.0 Кб, 281 просмотров)

Просмотров: 6164
 
Непрочитано 28.01.2016, 18:20
#2
Тёпа


 
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160


В серии Молодечно (там ферма тоже из ГСП) горизонтальные связи по покрытию крепятся в том числе и к прогону покрытия, прям по средине пролета прогона.
И следовательно "гуляют" по вертикали вместе с прогоном.

ИМХО - если горизонтальная связь прогнется от прогона то ничего страшного если крепление и саму связь посчитать на доп. нагрузку от прогона.
Тёпа вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 18:27
#3
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Эксперт Бубнов Посмотреть сообщение
При использовании связи из трубы 120х4
из уголков связи сделайте и не мучайтесь
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 19:48
#4
Эксперт Бубнов


 
Регистрация: 09.11.2015
Сообщений: 26


Спасибо за ответы!
Эксперт Бубнов вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 20:38
#5
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


узел - хрень.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 21:52
#6
Эксперт Бубнов


 
Регистрация: 09.11.2015
Сообщений: 26


Бармаглотище,
Чем плох?
Эксперт Бубнов вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 22:33
1 | #7
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


Эксперт Бубнов, да не плох, потянет. Бармаглотище просто волнуется что в данном случае работают только болты . У прогона нет опирания нижним поясом на ферму (непосредственно). Но паниковать не стоит, т.к. существуют решения по креплению прогонов не только "поэтажное", но и в одном уровне и там точно так-же считаем болты на все возможные усилия. Как вариант конечно могут быть и другие причины (я что-то пока не соображу какие, ну м.б. Бармаглотище прояснит) А вообще, в общем случае я с ним согласен, избегать этого надо.
P.S. упустил момент что это связи а не распорки, но на мой взгляд одна и та же хрень.
Манифест вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 22:47
#8
Эксперт Бубнов


 
Регистрация: 09.11.2015
Сообщений: 26


Манифест, да,получается,что болты будут на срез считаться.
Больше на ум ничего не приходит,как зазор обеспечитьНу или распорку вниз опускать
Эксперт Бубнов вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 22:48
#9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Бармаглотище просто волнуется что в данном случае работают только болты .
как раз срез болтов прогонов меня не волнует (если, конечно, они М20 и суммарная нагрузка на прогон не 20 тонн)
Гораздо хуже расцентровка элементов связевого блока (с соответствующим моментом) и Q в середине пояса фермы.

В общем и целом - узел, возможно, и не развалится... Но сконструирован отвратно.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 28.01.2016 в 22:55.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 22:57
#10
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


Бармаглотище, извиняюсь не уловил, поясни как специалист для чертежника, фасонки на ферме что-ли подребрить?
Манифест вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 22:57
#11
Эксперт Бубнов


 
Регистрация: 09.11.2015
Сообщений: 26


Бармаглотище, обычный узел,на мой взгляд.Только прогоны подняты.
Что вы так ерепенитесь,ума не приложу
Эксперт Бубнов вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 22:59
#12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Поэтому мне и страшно в современные здания заходить, что подобные творения - "обычные" стали. Можно картинку из какой-нибудь серии с таким "обычным" узлом?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Бармаглотище, извиняюсь не уловил, поясни как специалист для чертежника, фасонки на ферме что-ли подребрить?
Сделать, как в молодеченской серии и не любить мозги окружающим. Offtop: лень долго писать, если честно. Возьми картинки молодеченского узла и ТСа, прогон и связи замени соответствующими силами и сравни, что получится
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 23:11
#13
Эксперт Бубнов


 
Регистрация: 09.11.2015
Сообщений: 26


Бармаглотище, стенку в поясе сомнёт?
Эксперт Бубнов вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 23:14
#14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


сомнет? хм... А можно вид сверху на все это дело? Точнее, не на все, а, скажем, разрезик с плоскостью между прогоном и связевым блоком.
Offtop: Чую, сейчас еще веселее станет
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 23:16
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


прогиб связи от СВ сколько по расчету?

12 мм в серединке. А прогон сверху - 18 мм. Зачем поднимать на 30?

Последний раз редактировалось s7onoff, 28.01.2016 в 23:22.
 
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 23:24
#16
Эксперт Бубнов


 
Регистрация: 09.11.2015
Сообщений: 26


Arikaikai, Коэффициент спокойствия очка
Эксперт Бубнов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 23:24
#17
Эксперт Бубнов


 
Регистрация: 09.11.2015
Сообщений: 26


Бармаглотище,
Вложения
Тип файла: pdf крепление распорок.pdf (5.8 Кб, 143 просмотров)
Эксперт Бубнов вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 23:27
#18
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Распорки... Под прогонами...

Вот как знал, что станет веселее

больше уже и говорить-то нечего. Полюбас "обычное решение".
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 23:37
#19
Эксперт Бубнов


 
Регистрация: 09.11.2015
Сообщений: 26


Бармаглотище, прогоны не являются распорками,как в серии.
Эксперт Бубнов вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 23:38
#20
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Эксперт Бубнов, почему?
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Зазор между прогоном покрытия и горизонтальными связями или распорками

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Противопожарный зазор между маршами rasputinn Архитектура 11 06.07.2010 13:54