Нужен ли зазор, заполняемый прокладками, в узле сопряжения фермы с колонной?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.02.2016, 21:00 #1
Нужен ли зазор, заполняемый прокладками, в узле сопряжения фермы с колонной?
Ann_T
 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 35

Здравствуйте. Возник вопрос: нужен ли зазор, заполняемый прокладками, в узле сопряжения фермы с колонной? Картинка прилагается. Или можно непосредственно фланец фермы крепить к колонне?

Вложения
Тип файла: pdf 12.pdf (25.1 Кб, 441 просмотров)

Просмотров: 4837
 
Непрочитано 04.02.2016, 21:46
1 | #2
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Зависит от способа монтажа, если раму подымают в собраном виде, то не нужен, если отдельно колоны, отдельно ферму - будете ферму забивать кувалдой между колонами.
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 05:39
#3
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


В 99% случаев - да, нужен.
Offtop: И минусовой допуск в габарите между фланцами фермы - тоже.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 08:07
#4
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Беленя Вам в помощь. Там подробно сказано.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2016, 09:50
#5
Ann_T


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 35


Спасибо
Ann_T вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 12:39
#6
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Беленя, стр. 323. У Вас шарнирное опирание стропильной фермы-обратите внимание на узел крепления верхнего пояса. Сам узел крепления нижнего пояса деталировочно показан в Шерешевском "Конструирование пром. зданий и сооруж-й" - http://dwg.ru/dnl/1438. Стр. 25. Прокладки там нет. При монтаже вначале смонтируют фермы, затем оголовки колонн, к которым фермы закрепят.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 14:26
#7
Тёпа


 
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160


Baumann,
Цитата:
При монтаже вначале смонтируют фермы, затем оголовки колонн, к которым фермы закрепят
Это как ??? На чем, позвольте спросить, фермы держаться пока оголовки колон стропят и подымают ???
Тёпа вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 14:58
1 | #8
виктор1986


 
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 59


стандартный серийный узел, см. серию по уголковым фермам 1.460-2-10/88, на странице 149 (1.460.2-10/88.1-105КМ) прокладки есть, т.е в серии не исключают их наличие, а окончательное решение всегда за Вами
виктор1986 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 21:44
#9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


В серии предполагается их наличие, а не "не исключается". То, что предлагается в посте 6, задает жесткую операционность монтажа, что не есть хорошо.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 22:01
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Ann_T Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Возник вопрос: нужен ли зазор..?
Здравствуйте.
Возник ответ: если зазор для прокладки нарисован инженером, значит это нужно.
Из чего следует, что важно правильно ставить вопрос - не вида: "инженер дурак?", а вида: "что имел ввиду инженер?".
Инженер имел ввиду, что замучаешься впихивать ферму меж колонн, как говорит Бармаглотище.
Вот эта прокладка, в зависимости от фактического положения колонн и размеров ферм может быть толще или тоньше номинала, указанного в проекте. Это выяснится только на монтаже. Обычно обходится номиналом. Но в случае грубых отклонений наличие возможности убрать две прокладки, как и возможности добавить толщину, сильно поможет монтажу.
Если запроектировать без прокладки, обратки уже не будет, будешь пилить по мясу.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2016, 08:32
#11
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


В узле на стр.149 серии 1.460-2-10/88 данная прокладка обозначена как МОНТАЖНАЯ. Это значит, что ее применение, а также размеры (в т.ч. толщина)должны быть отражены в в соответствующем разделе ППР (технологич. карте). Подрядчик, исходя из своих возможностей (наличие траверс, кондукторов, расчалок и т.д.) выбирает способ монтажа ферм: вначале установит одну ферму, придерживая ее краном (гусеничным, как правило), вторым краном установит вертикальные связи по торцам (в т.ч. и стойки), затем уставит следующую ферму, после чего вполне может обойтись и одним краном или же, установит стойки и будет впихивать между ними ферму пролетом 18-24 м с зазором 10-15 мм между стойками на высоте и ветру. Решение о применении данной прокладки целиком принимается монтажной организацией и зависит от выбранного способа монтажа ферм.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2016, 13:11
#12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Неверно.
"Монтажная" означает, что ставится на монтаже. Но ее должны учесть при разработке КМД и поставить на объект.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2016, 22:30
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Неверно.
Что именно неверно? В смысле мы дураки?
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
"Монтажная" означает, что ставится на монтаже. Но ее должны учесть при разработке КМД и поставить на объект.
Так оно и делается. Обычно все сходится, з помощью лома и и мата. Но иногда вставляется прокладка иной толщины, а то и не ставится вовсе.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2016, 22:41
#14
Chardash

Соискатель
 
Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,497


Прикрутите ее на проволоку к марке только или приварите точечно, чтобы не потерялась, пока не довезли. Еще лучше создайте отдельный сборочный чертеж на нее, а то бывает крестиками к какой-нибудь марке приварят, типа варить на монтаже, потом ищут, куда пропало. Хотя, конечно, так удобнее и проще.
Chardash вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2016, 23:11
#15
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что именно неверно?
Неверна логика из поста #11

----- добавлено через 48 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
Прикрутите ее на проволоку к марке только или приварите точечно, чтобы не потерялась, пока не довезли. Еще лучше создайте отдельный сборочный чертеж на нее, а то бывает крестиками к какой-нибудь марке приварят, типа варить на монтаже, потом ищут, куда пропало. Хотя, конечно, так удобнее и проще.
отдельным отправочным элементом ее.

Все, что не приварено заводской сваркой, должно иметь собственную маркировку. А проволочкой прикрутить - оно можно, даже желательно. А то любят фермы отгрузить - а прокладки где-то на складе валяются. И на прихватки посадить - тоже можно. Но только как отдельную отправочную марку, с собственной маркировкой.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2016, 23:38
#16
Chardash

Соискатель
 
Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,497


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Все, что не приварено заводской сваркой, должно иметь собственную маркировку. А проволочкой прикрутить - оно можно, даже желательно. А то любят фермы отгрузить - а прокладки где-то на складе валяются. И на прихватки посадить - тоже можно. Но только как отдельную отправочную марку, с собственной маркировкой.
Offtop:
согласен, крестики и проволока без сборочного - халтура. Снятие ответственности за судьбу детали.
Chardash вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2016, 00:46
#17
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но иногда вставляется прокладка иной толщины, а то и не ставится вовсе.
поэтому обычно и делается комплект прокладок разной толщины. Например, на номинальный зазор 10 мм делается 60% 10-ки, 20% 8-ки и 20% 12. И еще % так 10 6-ки.
Но это распределение по % зависит от допуска на габарит фермы между фланцами (симметричный, несимметричный, минусовой).
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужен ли зазор, заполняемый прокладками, в узле сопряжения фермы с колонной?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел сопряжения фермы с колонной AlexCerby Металлические конструкции 57 11.01.2017 10:24
Узел сопряжения фермы с колонной Константин Тамбов Металлические конструкции 38 04.09.2015 09:23
Где можно найти узлы сопряжения фермы с колонной? student-PGS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 01.04.2014 06:36
Оцените жесткий узел сопряжения фермы с колонной Kotor Конструкции зданий и сооружений 16 30.09.2009 18:27