| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Поочередное возведение блок-секций на общем свайном фундаменте

Поочередное возведение блок-секций на общем свайном фундаменте

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.12.2018, 06:00 #1
Поочередное возведение блок-секций на общем свайном фундаменте
ник25
 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573

Доброго времени суток, коллеги.
Проектируется 16-этажный 3-х секционный кирпичный жилой дом .
Изначально планировалось сделать 3 отдельных плиты, но из-за сложных ИГ условий перешли к варианту свайных фундаментов. Сделать отдельные ростверки под каждую блок-секцию не получается конструктивно из-за расстановки свай.
Возможно ли поочередное возведение надземной части блок-секций при общем ростверке без осадочного шва?
Просмотров: 2096
 
Непрочитано 18.12.2018, 07:08
1 | #2
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 869


В кирпичных протяженных зданиях разрыв в этажности возведения кладки должен составлять не более одного этажа. Это по опыту. По нормам - п. 9.1.7. вообще 1.2 метра максимальное превышение возведения кладки на разных захватках.
Итого: поочередное возведение надземной части блок-секций при общем ростверке без осадочного шва возможно, с максимальным разрывом в 1 этаж.
В целом - вы можете проверить нагрузив ростверк нагрузкой равной высоте этажа или высоте двух этажей и посмотреть какие напряжения появляются. Отсюда вы будете знать, обоснованное расчетом, допустимое превышение между захватками для кирпичной кладки каждой блок секции...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2018, 07:30
#3
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
В кирпичных протяженных зданиях разрыв в этажности возведения кладки должен составлять не более одного этажа. Это по опыту. По нормам - п. 9.1.7. вообще 1.2 метра максимальное превышение возведения кладки на разных захватках.
Итого: поочередное возведение надземной части блок-секций при общем ростверке без осадочного шва возможно, с максимальным разрывом в 1 этаж.
В целом - вы можете проверить нагрузив ростверк нагрузкой равной высоте этажа или высоте двух этажей и посмотреть какие напряжения появляются. Отсюда вы будете знать, обоснованное расчетом, допустимое превышение между захватками для кирпичной кладки каждой блок секции...
Ну это все же про кирпичную кладку, тут больше про сжимаемость свежей кладки.
Но в целом, да, видимо прийдется проверять расчетом.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2018, 09:06
1 | #4
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Обычная практика. В советское время так и строилось.
Старый Дилетант на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2018, 09:08
#5
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Обычная практика. В советское время так и строилось.
На общем ростверке без разрезки?
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2018, 09:17
1 | #6
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
На общем ростверке без разрезки?
Да. Мы так делали. Но этажей было 10. Считать фундамент на неравномерную нагрузку надо.
+ временный рабочий шов, отделяющий часть плиты от зоны, где стройка не идет.

Последний раз редактировалось ProjectMaster, 18.12.2018 в 09:52.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2018, 09:20
#7
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
На общем ростверке без разрезки?
Обычно - да. Иногда, обычно под панельные, устраивалмсь "клавишные" ростверки в шахматном порядке под каждую стену.
Хорошо бы знать ИГ разрез, характеристики нагрузки на фундаменты.
Если сваи-стойки - беспокоиться не надо. Если текуче- и мягкопластичные суглинки - стоит хорошенько подумать.
Старый Дилетант на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2018, 09:27
#8
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Обычно - да. Иногда, обычно под панельные, устраивалмсь "клавишные" ростверки в шахматном порядке под каждую стену.
Хорошо бы знать ИГ разрез, характеристики нагрузки на фундаменты.
Если сваи-стойки - беспокоиться не надо. Если текуче- и мягкопластичные суглинки - стоит хорошенько подумать.
Свая сидит в мелком плотном песке. По испытаниям несет 129тс при осадке 36мм.
Нагрузка от 90 до 108тс на сваю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ИГР.jpg
Просмотров: 34
Размер:	149.2 Кб
ID:	209175  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Грунты.jpg
Просмотров: 27
Размер:	37.3 Кб
ID:	209176  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Испытания.jpg
Просмотров: 24
Размер:	99.3 Кб
ID:	209177  
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2018, 09:27
#9
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


ник25
А что за расстановка свай такая, что шов не получилось сделать?
Сопряжение с ростверком жесткое или шарнирное?
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2018, 09:34
#10
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
ник25
А что за расстановка свай такая, что шов не получилось сделать?
Сопряжение с ростверком жесткое или шарнирное?
Сваи б/н диаметром 600, по осям между ними должно быть 1,6м. А по осям стен 570мм всего. На стену надо 2 сваи на 1м.п. ставить минимум, значит либо ростверк будет с эксцентриситетом в 1м примерно, либо неразрезной на обе стены.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сваи.jpg
Просмотров: 62
Размер:	35.7 Кб
ID:	209178  
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2018, 09:47
1 | #11
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Возможно ли поочередное возведение надземной части блок-секций при общем ростверке без осадочного шва?
Возможно. Задача сводится к оценке взаимного влияния секций друг на друга; определению величины деформационного шва между секциями.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 18.12.2018 в 09:55.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2018, 11:41
1 | #12
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Сваи б/н диаметром 600, по осям между ними должно быть 1,6м. А по осям стен 570мм всего. На стену надо 2 сваи на 1м.п. ставить минимум, значит либо ростверк будет с эксцентриситетом в 1м примерно, либо неразрезной на обе стены.
А как нибудь так не получится?:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сваи со швом.png
Просмотров: 78
Размер:	5.8 Кб
ID:	209188  
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2018, 12:16
#13
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
А как нибудь так не получится?:
Надо обдумать, спасибо!
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2018, 17:31
#14
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
А как нибудь так не получится?:
ИМХО, лишняя работа. Плиту можно неразрезной сделать. Тоже самое все будет. Только считать нужно с учетом поэтапного возведения.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сваи с временным швом.png
Просмотров: 41
Размер:	6.8 Кб
ID:	209202  
ProjectMaster вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Поочередное возведение блок-секций на общем свайном фундаменте

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что такое "висячий подвал" при свайном фундаменте? Archi_ Прочее. Архитектура и строительство 5 29.11.2016 09:47
Помогите с определением места образования пластического шарнира в свайном фундаменте Fazanax Основания и фундаменты 4 29.02.2016 14:37
Влияния надстраиваемого здания на существующее на свайном фундаменте PPK Основания и фундаменты 2 19.07.2013 16:22
Учет работы ростверка в свайном фундаменте dennis33 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 18.06.2012 09:51