| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Лючек металлический для продольного приямка

Лючек металлический для продольного приямка

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.10.2009, 14:00 #1
Лючек металлический для продольного приямка
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,143

Можно ли уголки внутрь повернуть и не делать ребр жесткости, а только бросить 2 уголка 50x50x6








(советы профи)
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 1643
 
Непрочитано 07.10.2009, 14:18
#2
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


dextron3, зная геометрические характеристики листа, совсем не трудно определить нужны ребра или нет.
Liam на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 14:19
#3
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


я на чертеже указал толщина 3мм, ширина 400мм, в продольном направлении бесконечно длинный
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 14:36
#4
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Ну вот, предположим встала очередь людей на ваш лючок. По 70 кг на каждые полметра.
70/0.3=233.3 кг/м
M=233.3*0.3^2/8=2.625 кг*м=262.5 кг*см
W=bh2/6=50*0.3^2/6=0.75 см3
M/W<=Ry=2100 кг/см2, 262.5/0.75=350, что значительно меньше Ry.
Поэтому установка ребер не требуется (если я нигде не ошибся).
Liam на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 14:48
#5
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


всетаки поставлю с шагом 500мм, их же снимать надобы
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Лючек металлический для продольного приямка

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" EUDGEN Расчетные программы 82 06.10.2010 08:35
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. NIVa Конструкции зданий и сооружений 2 06.08.2005 21:42