| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдержит ли плита с отверстием 570*570 мм?

Выдержит ли плита с отверстием 570*570 мм?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.12.2012, 22:56 #1
Выдержит ли плита с отверстием 570*570 мм?
aistrus
 
Регистрация: 10.11.2009
Сообщений: 2

Рабочие делали отверстие в плите покрытия ПК 56,15 8Ат5 размерами 570*570 мм, проектировщиком было указано,о том что можно срезать один предварительно напряженный стержень. вместо этого они срезали два стержня у края плиты серия 1,041,1-2 выпуск 1 "Чертежи" - прикладываю, прокомментируйте пожалуйста
Нажмите на изображение для увеличения
Название: мес волги3.jpg
Просмотров: 289
Размер:	60.4 Кб
ID:	92781

мес волги.pdf


Последний раз редактировалось aistrus, 17.12.2012 в 23:32.
Просмотров: 2719
 
Непрочитано 18.12.2012, 11:03
#2
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


Плохо понятно...дайте разрез. Плита ребристая? Если нарушено ребро - плита работать не будет
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2012, 11:16
#3
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от aistrus Посмотреть сообщение
проектировщиком было указано,о том что можно срезать один предварительно напряженный стержень. вместо этого они срезали два стержня
Тут и комментировать нечего. Представьте вы едете в лифте загруженном на 100% и вам кто то сообщает что не хватает одного троса (украли, оборвался...)....
А так вообще в осях 11-12 явный косяк проектировщиков. Следует с ними связаться и уточнить проектные решения. Точные рекомендации можно дать только при наличии всей полной информации об объекте.

Последний раз редактировалось vit.z., 18.12.2012 в 11:31.
vit.z. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2012, 13:07
#4
aistrus


 
Регистрация: 10.11.2009
Сообщений: 2


Объект существующий, Самара.
На счет "лифта" не согласен, каждый трос несет свою нагрузку (свой лифт),
Можно ли эту нагрузку перераспределить с помощью балок на соседние плиты
Сейчас в воздухе висит часть плиты

Дополнительный вопрос, на объекте лежит плита прс 56, вверх ногами
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN71581.jpg
Просмотров: 216
Размер:	288.3 Кб
ID:	92825  
aistrus вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2012, 13:15
#5
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


да фиг знает, но свою подпись толковый конструктор там не поставит.
ябс вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2012, 15:15
#6
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


Цитата:
Сообщение от aistrus Посмотреть сообщение
Дополнительный вопрос, на объекте лежит плита прс 56, вверх ногами
С какой стороны больший dарм - там низ
Цитата:
Сообщение от aistrus Посмотреть сообщение
Можно ли эту нагрузку перераспределить с помощью балок на соседние плиты
Можно и нужно!
Дополнительный вопрос: назначение отверстия
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2012, 15:41
#7
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Однажды видел на объекте вырезы под вентиляцию в плитах ПК 60.15. В итоге плита держалась только на 2х крайних стержнях без всякого обрамления и усиления. Жутко конечно...
Какие нагрузки приходятся на эту плиту? Что за здание у вас?
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2012, 15:54
#8
Witsoon

Доктор molot
 
Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429


посчитай в плите4,5
Witsoon вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 09:34
#9
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от aistrus Посмотреть сообщение
Можно ли эту нагрузку перераспределить с помощью балок на соседние плиты
Нагрузку куда-то надо распределять обязательно. Вопрос в нагрузке, какая она? Да и запас несущей способности конструкций на которые вы собираетесь перераспределять тоже надо знать. Если у вас там запаса нигде нет, то и распределять не на что. В этом случае надо усилять.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 20:26
#10
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от aistrus Посмотреть сообщение
Рабочие делали отверстие в плите покрытия ПК 56,15 8Ат5
Цитата:
Сообщение от aistrus Посмотреть сообщение
вместо этого они срезали два стержня у края плиты серия 1,041,1-2 выпуск 1


Цитата:
Сообщение от aistrus Посмотреть сообщение
проектировщиком было указано,о том что можно срезать один предварительно напряженный стержень
Цитата:
Сообщение от aistrus Посмотреть сообщение
в плите покрытия ПК 56,15 8Ат5 размерами 570*570 мм
- это к Задорнову...

Теперь если заглянуть в пдф-ку:
Беглого взгляда достаточно - автор "веселых картинок" крайне слабо разбирается в вопросе, а от производства далек..
По ходу ребятки решили подойти творчески и приняли к действию "Не стоит прогибаться под изменчивый мир.. Пусть лучше он прогнется под нас!" и решили "нагнуть" пустотку.. Такого она не простит - прогнется, крякнет и накроет..
Offtop:
А представим что то же самое СПЛАНИРОВАЛ и СДЕЛАЛ дантист.. Кто он..?! - ИЗУВЕР!

Последний раз редактировалось olf_, 20.12.2012 в 08:33.
olf_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдержит ли плита с отверстием 570*570 мм?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите пожалуйста, что за плита перекрытия? kru Конструкции зданий и сооружений 9 31.03.2022 15:45
Подскажите пожалуйста какой диаметр арматуры в ПК 90-12-8 SanjkaK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 06.06.2011 22:51