| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможны ли данные допущения при расчете классического рамно-связевого каркаса

Возможны ли данные допущения при расчете классического рамно-связевого каркаса

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.12.2012, 11:57 #1
Возможны ли данные допущения при расчете классического рамно-связевого каркаса
Geter
 
Выдумываю
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 27.03.2012
Сообщений: 881

Добрый день.
Несколько раз слышал от разных людей о таком методе:
При наличии в каркасе колонн и ядер жесткости допускается проектировать колонны условно центрально сжатыми. Тем самым при подборе арматуры учитываются лишь случайные эксцентриситеты. Экономия, говорят, значительная. Изменения деформаций - не значительное.

Хочется услышать более подробную информацию по данному вопросу: литературу, реальный опыт применения, вопросы моделирования, вопросы конструирования и анкеровки арматуры в зонах сопряжения с плитами. Влияние на фактическую несущую способность плоских перекрытий в вопросе продавливания.
В общем, предлагаю обсудить.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Просмотров: 1448
 
Непрочитано 19.12.2012, 12:38
#2
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
можно если это внутренний каркас, стены несущие - кирпич например
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 12:52
#3
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Не слышал такого.В таких каркасах, в зависимости от положения ядер, хорошие усилия в колоннах появляются.
igr вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 14:52
#4
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


http://dwg.ru/dnl/6129, книга Байкова, Сигалова.
Во вложении - фрагмент. Посмотрите весь раздел 15, если заинтересует...
Вложения
Тип файла: doc 333.doc (138.0 Кб, 79 просмотров)
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 15:16
#5
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Восновном приходилось проектировать каркасы с безбалочными перекрытиями.Основной расход ар-ры это плиты, поэтому экономия арматуры на колоннах мало дает, а упрощение расчета из-за таких допущений не актуальны (тогда компов и программ для расчетов у нас не было)
igr вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 15:41
#6
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
При наличии в каркасе колонн и ядер жесткости допускается проектировать колонны условно центрально сжатыми
Нет такого. Армирование в колонне подбирается исходя из сочетаний усилий. В результате на тех этажах, где момент в колоннах максимальный, продольная сила может быть мала, что приводит не к уменьшению арматуры, а к увеличению на этажах, выше середины (это касается каркасов с плоскими перекрытиями). С увеличением высоты у здания в плитах перекрытия арматура на приопорных зонах с колоннами увеличивается (арматура на приопорных зонах лежит довольно таки часто, что обеспечивается жесткое сопряжение колонны и безбалочного перекрытия). В результате унификация возможна только по перекрытию и колоннам не самого нижнего этажа, а этажа выше среднего. А если экономить арматуру, то ложить ее так, как получилось по расчету для каждого этажа.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 16:03
#7
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


А почему нет?!
Если все грамотно сконструировано и расчитано - да!
olf_ вне форума  