28.04.2018, 08:57 | #1 | |
Как расчитать металлическую сваю из швеллера
Регистрация: 13.11.2015
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 4387
|
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
СП 20.13330..., СП 24.13330..., СП 16.13330..., учебники сопромат. Удачи!
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Инженер проектировщик Регистрация: 26.10.2011
Миасс
Сообщений: 111
|
Может лучше рассмотреть вариант с винтовыми сваями? 3шт. под одну опору? Швеллер сгниет в земле, как ни крась.
__________________
Время и место Подвига определяется Судьбой. Но если не придёт Герой, не будет и Подвига... |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531
|
1)Буроямом бурить на глубину 2м, диаметр скважины - 400 мм. Устанавливаем стойку из швеллера (по секрету скажу, лучше трубу 159х4,5), заливаем бетоном класса В15.
2) Литература ( Пришвин "Лесной доктор") - в посте №3. 3) Зря вы взялись за это дело. 4) Эскиз на уровне ребёнка 3 лет, но видимо вам простительно.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 159
|
В безбалочных монолитных перекрытиях есть решение, когда двутавр замоноличивают в тело плиты (своеобразное мощное армирование заменяющая балку). Вашем случае можно пойти по тому же принципу, т.е. использовать швеллер как армирование для буронабивной сваи.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.03.2006
Сообщений: 177
|
Цитата:
Ответ как и картинка д.б. из разряда: "Посчитать надо ручками", чего тут разводить.
__________________
Много делать - не значит много сделать. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,498
|
Бетон + рамы из уголков/швеллеров... Если фиксированного положения, то П-образные скошенные, если нужно, чтобы панель поворачивалась в плоскости XoZ, тогда треугольную раму. На картинке N ничего не значит, в таких конструкциях проблема - ветровая нагрузка.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.10.2011
Сообщений: 12
|
Все кто советуют тут бетонирование и прочее видно не проектировали солнечные никогда. На нормальной станции под 10 МВт таких свай около 6 тыс штук. Машинка для дорожного ограждения бьёт 150-200 штук за смену. Ска гнутая-оцинкованная, как правило 3-4 мм. За скважины и прочее заказчик у виска покрутит, т.к. удорожание + сроки, а солнечные пока действует зелёный тариф (в Украине покрайней) - быстрые деньги. Окупаемость в среднем 5-6 лет. Месяц затягивания стройки считают как недополучения прибыли тысяч так в 200 дол.)
Считай как обычную висячую-забивную сваю-оболочку. ну и про горизонтальную и момент не забудь от ветра, в одностоечной системе там основные нагрузки от ветра. Ну и смотри по геологии какая среда, если агресивная то просто предупреждай заказчика, хотя им обычно пофиг т.к. окупится успеет. Предупреждай конечно письменно) |
|||
|
||||
Если при забивке (погружении) не происходит уплотнение грунта (свая просто прорезает грунт, а не раздвигает его) то все параметры нужно принимать как для буровых свай
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Регистрация: 24.10.2011
Сообщений: 12
|
Занижена несущая способность получится, проверено результатами испытаний почти по 10-ку площадок. Но настаивать не буду, лично я их считаю как забивные. Хотя я испытания всегда выбиваю, если без то может и так.
|
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Цитата:
Вот у нас столбы лэп в городе на одоносвайных стальных фундаментах поставили, все улыбаются, хлопают в ладоши, особенно поставщик свай, который БУ трубы втюхивает. Посмотрим, что будет лет через 15. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468
|
Фигасе быстрые. Да через 6 лет страна по другому может называться. Проходили.
Это хорошо, что оцинкованная, года на 3-4 дольше проживет, но плохо, что несущая способность ниже, т.к коэфф трения цинковой поверхности ниже. Цинк он "жирный". Тут испытания самое то. Особенно если есть сваевдавливающее оборудование, так там сразу и видно по давлению, какая несущая способность. Вообще-то при наличии блуждающих токов (утечки где постоянные токи) коррозия идет до 2 мм/год. А бывали случаи толщины 20 мм "сжирало" за 5 лет в труху, молоточком насквозь без усилия пробивается. (ну эти утечки с контактного рельса - обычное дело). |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Паспорт на металлическую сваю | Хаммер72 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.02.2016 18:12 |
Как расчитать длину заготовки швеллера для вальцовки? | kot1066 | Машиностроение | 11 | 04.04.2013 14:25 |
Как расчитать двухветвевую металлическую колонну? | SNIIP | Металлические конструкции | 3 | 12.04.2012 11:17 |
Как расчитать металлическую опорную плиту? | Алексей ПГС | Машиностроение | 5 | 01.03.2012 11:13 |
Нужно расчитать металлическую балку, подобрать сечение | poison_s | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.12.2009 10:07 |