Итак, продолжу веселье, ибо не понимаю. Поясните, для консоли удвоенный вылет при определении предельно допустимых прогибов нужно подставлять как в расчетную длинну? так и в предельный прогиб?
Определяю предельно допустимый прогиб: к примеру имею консольную балку длинной 3 м. Для консоли беру двойной вылет: 3 * 2 = 6 м, следовательно вертикальный предельный прогиб(c учетом двойного вылета) L/200 => 2L/200 = L/100. Верно я рассуждаю? Вывод: А уже непосредственно фактический прогиб балки необходимо считать без учета двойного вылета и сравнивать с предельно допустимым (в котором учтен двойной вылет)? Откройте глаза на невиданную тайну... [IMG]http://i10.********/storage/4/0/5/PROGIB2jpg_6575105_20437405.jpg[/IMG] [IMG]http://i10.********/storage/4/1/7/PROGIB1jpg_4546047_20437417.jpg[/IMG] |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Для простой балки (допустим 3м) принимаете максимальный вертикальный прогиб по таблице (он равен l/150). Для консольной балки же длиной 3м. нужно принимать прогиб согласно примечанию, т.е. прогиб для расчётной длины 3*2=6м и он составит соответственно (l/200). Т.е. для консольной балки 3м. максимальный прогиб составит не как для простой балки (3000/150) 20мм, а составит (6000/200) т.е. 30мм.
Последний раз редактировалось РастОК, 28.01.2016 в 13:23. |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Фактически прогиб считается по формуле для консольных балок и по другой формуле считается для обычных балок. Естественно в этих формулах учтена конструкция для которой вычисляется фактический прогиб.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет усилий в накладках в стыке металлической балки | yarus.khv | Металлические конструкции | 12 | 05.07.2012 16:11 |
Расчет узла крепления второстепенной балки к главной | ЕВК | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 12.10.2010 07:46 |
Каким средством проще выполнить нелинейный расчет элементарной балки? | Ильнур | Расчетные программы | 62 | 25.08.2010 15:04 |
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 | Alexmf | Лира / Лира-САПР | 6 | 08.07.2010 09:10 |