| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > ТРЕХсвайный ростверк. Две сваи должны быть внутри или снаружи(здания, рамы)?

ТРЕХсвайный ростверк. Две сваи должны быть внутри или снаружи(здания, рамы)?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.05.2018, 08:42 #1
ТРЕХсвайный ростверк. Две сваи должны быть внутри или снаружи(здания, рамы)?
Rane
 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278

Собственное вопрос в теме. Как правильно расположить трехсвайный ростверк, чтобы две сваи были снаружи рамы или внутри рамы? Интуитивно полагаю что должны быть внутри и вдавливаться моментом от ветра. Сваи в ростверке поставлены с избытком, думаю и тот и тот вариант выдержит. Но как принципиально правильно должно быть? Если дадите ссылку на литературу буду очень признателен, я уже обыскался(
P.S. одноэтажное пром. здание с краном
Просмотров: 2293
 
Непрочитано 04.05.2018, 09:02
#2
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Можно поступить исходя из логики: как сделать так, чтобы когда все о сваях забудут и начнут копать рядом, эти самые сваи, а заодно и всё здание не пострадали.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2018, 09:03
1 | #3
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495


А основной момент разве от ветра, а не от крана/балок покрытия?
Второе, в подобных системах момент преобразуется в пары сил, одна часть уходит вдавливанием в одну сторону, другая выдергиванием в другую сторону. Если сваи хуже работают на выдергивание, чем на вдавливание, то соответственно, надо ставить две сваи туда, где будет выдергивающий момент.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2018, 09:07
#4
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215


Здесь смысл вот в чем,
скорее всего сваи несут больше на сжатие чем на выдергивание
кран будет создавать момент в колонне во внутрь здания (если у Вас балка или ферма опирается на колонны шарнирно)
соответственно, если вы поставите две сваи наружу то они будут работать на выдергивание и одна свая которая внутри на сжатие
и наоборот, если поставите одну сваю наружу то она будут работать на выдергивание и две сваи которые внутри на сжатие
Вот и смотрите какое расположение для свай будет лучше

Ветер то же бужет оказывать влияние, но при однопролетной раме с шарнирным опиранием балки или фермы,
в итоге ветровая нагрузка на колонну что при надуве и отсосе будет примерно одинаковая.....
Skiv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2018, 10:39
#5
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278


Спасибо, за оперативные развернутые ответы! Главное, что я услышал, что нет универсального правила для этой задачи. Значит в каждом конкретном случаем надо анализировать. Именно в моем случае оставлю одну сваю внутри здания, на нее 10т вдавливающей уйдет от момента на обрезе ростверка, но не превысит допустимого. Спасибо
Rane вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2018, 11:19
#6
Летун-космический

Конструктор
 
Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Сообщений: 237


Какое выдергивание? Вы чего?

Есть пособие Пособие к СНиП 2.03.01-84 "Пособие по проектированию железобетонных ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений"

Там все подробно расписано и с примерами. Собери нагрузку на обрез фундамента и посчитай оба варианта.

И формула 7.3 СП 24.13330.2011 будет полезна

Не благодари
Летун-космический вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > ТРЕХсвайный ростверк. Две сваи должны быть внутри или снаружи(здания, рамы)?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конструкции не должны быть засыпаны сыпучим продуктом? 13Rossoneri Технологические решения (ТХ) 8 13.04.2018 16:58
Ростверк под 4 сваи, такой ли он? liik Основания и фундаменты 20 04.08.2016 13:31
Какой длины должны быть высокопрочные болты по нормам? МишаИнженер Конструкции зданий и сооружений 11 28.12.2011 21:39
Какой толщины должны быть ФЭМы по автодорожное покрытие? ggipp Конструкции зданий и сооружений 3 25.12.2011 13:54