Непрочитано 03.10.2018, 09:59
Как должен поступить КМДист, если узел не проходит по прочности, а адекватный ответ от КМщика отсутствует?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Как должен поступить КМДист, если узел из КМа не проходит по прочности, а адекватный ответ от КМщика отсутствует?
Пример для наглядности:
Вопрос КМДиста: Узел ферм из ГСП не проходит по прочности, расчёт прилагаем. Дайте новое решение узла.
Ответ КМщика: С расчётами согласны, но менять ничего не будем. Либо вообще ответа нет.
Варианты:
  1. Сделать как надо (пересчитать, увеличить сечение). Но за это никто не заплатит, да ещё проблемы будут, т. к. материал часто уже закуплен по КМу.
  2. Забить и делать по КМ. Но за несущую способность КМДист тоже несёт ответственность.
  3. Отказаться от работы по такому КМу. Но непонятно можно ли юридически правильно это сделать (расторгнуть договор по причине кривого КМа).
Просмотров: 9881
 
Непрочитано 03.10.2018, 11:46
#21
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,345
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


ну что за дебильные вопросы? Хотите, откажитесь, хотите - денег попросите за переделку небольших, хотите бесплатно сделайте (я бы так сделал). Дольше здесь флудить будете, чем этот узел переделать.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 11:50
1 | 2 #22
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
а если ферма из ГСП, даны сечения и усилия, и приписка «узлы фермы проверить в КМД»,
Все узлы зданий и сооружений, впрямую влияющие на сечение основного элемента, должны быть рассчитаны в КМ. В данном случае расчет узла может привести к существенному изменению сечений поясов, а может и раскосов. Так что этот расчет должен быть выполнен только в КМ, а по сложившейся практике - ещё и на стадии "П".
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 11:51
2 | #23
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 267


ГОСТ 21.502-2016
"5.3 Рабочие чертежи марки КМ должны содержать необходимые и достаточные данные для разработки деталировочных чертежей металлических конструкций марки КМД, проекта производства работ и заказа металлопроката и изделий из металла.

Отступления от рабочих чертежей марки КМ не допускаются. В случае необходимости эти отступления должны быть согласованы с организацией-разработчиком рабочих чертежей марки КМ." При любом раскладе согласовывать с разработчиком.

В общем, согласно ГОСТ вы обязаны сделать всё в точности как в КМ или пусть вносят изменения и вы опять же выполните всё в точности как в КМ с изменениями.
Обормотя вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 11:56
1 | 2 #24
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Vavan Metallist, я потерялся. Мы обсуждаем конкретное место и, как я понимаю, конкретного проекта? Offtop: Уж больно много уточненных данных. Или качество моих КМ?

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Так, что работать надо нормально и ответсвенно
Я к этому и призываю как раз, а не так, что "это не твое дело, делай по КМу и т.д."
Как вижу ситуацию со своей колокольни - субподрядная работа на сделке, есть ошибки в исходных данных, на замечания нет реакции. Самый верный путь - разорвать договор, т.к. ошибки аварийно-опасные. И так должен поступить каждый специалист. Но... кушать хочется оказывается, заказчиков терять не хочется и т.д. Но вот и выход тогда - принять грамотное решение и силой воли сделать безопасное сооружение, на сколько вы способны это обеспечить.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Все узлы зданий и сооружений, впрямую влияющие ...
Хорошо говорить как правильно. Но ситуацию у ТС не об этом немного. Когда все правильно и вопросов не возникает)

Последний раз редактировалось Николай Г., 03.10.2018 в 12:06.
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2018, 12:13
#25
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
верный путь - разорвать договор
- так сформулировал:
Цитата:
Исполнитель вправе расторгнуть договор, если в процессе работы будет выяснено несоответствие исходных чертежей КМ ГОСТ 21.502-2016 и если заказчик не предоставит в течение 10 дней после запроса исполнителя версию чертежей КМ приведённую в соответствие с ГОСТ 21.502-2016.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 12:20
#26
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
DonMof, т. е. КМДист должен закрыть глаза на все косяки в узлах присутствующие в КМе и сделать так же в КМД?
Вопросом на вопрос изволите? КМДист закрывать глаза на "косяки" не должен, заказчика необходимо уведомить о "косяках" и решить, "косяк" ли это. Я писал про отсутствие катета швов на узлах, вы про косяки КМ))). Еще раз. Отсутствие, например катетов швов, сварочных материалов, класса болтов по прочности - это косяк КМ?

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А читать научится не пробовал?
Я же четко написал:
Цитата:
Сообщение от DonMof
разработчик КМД не несет ответственности за несущую способность узлов, разработанных в КМ
Следи за речевыми оборотами и размышляй, что есть "разработанных в КМ". Например вот в ГОСТ 21.502-2016 четко сказано, что катеты швов, количество метизов - дело разработчика КМД.
НедоКМщик разработал узел в основываясь на ГОСТ 21.502-2016 без указания катетов швов, без указания класса болтов и их точного количества. Он разработал узел? Узел в КМ без катетов и количества болтов - является, же что его разработали? Но несущая способность узла - это еще и сварка и метизы, что дело разработчика КМД.
НедоКМДшник разработал отправочные марки и монтажные узлы не проверив ни сварку ни соединения на метизах, но зато гордо указал в ДОГОВОРЕ! "разработчик КМД не несет ответственности за несущую способность узлов, разработанных в КМ", при этом заведомо некачественно выполнив свою работу, т.к., например, сварного шва оказалось не достаточно, или болты нужны были более высокого класса. Я и любой нормальный тех. заказчик, увидев такие приписки в договоре на разработку КМД или поставку с изготовлением - послал бы сразу подальше.)))
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 12:24
#27
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
ну что за дебильные вопросы? Хотите, откажитесь, хотите - денег попросите за переделку небольших, хотите бесплатно сделайте (я бы так сделал). Дольше здесь флудить будете, чем этот узел переделать.
Ваш этот комментарий намного боле дебильный, чем вопрос топикстартера (который, кстати и вовсе не дебильный).
КМДшник не имеет права вносить изменения в КМ без согласования. Это записано в нормах.
КМДшник может переделать (хоть бесплатно, хоть за деньги без разницы для сути) но потом обязательно должен утвердить у КМщика. А КМщик не отвечает.
Переделать узел можно и не согласовывать - но этим можно сделать только хуже себе (читай выше).
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2018, 12:26
#28
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Я писал про отсутствие катета швов
- я прочитал «отсутствие катета швов».
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 12:28
2 | 2 #29
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Наша организация, наученная горьким опытом, перед тем, как взяться за КМД, внимательно изучает чертежи КМ. И если там что-то не то и авторы КМ не хотят ничего менять, договор просто не заключается. Поверьте на слово: в случае самостоятельной правки КМ, виновными во всех случаях будут "правщики". Это тот случай, когда без иронии можно говорить, что инициатива наказуема.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 12:39
#30
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Следи за речевыми оборотами и размышляй, что есть "разработанных в КМ". Например вот в ГОСТ 21.502-2016 четко сказано, что катеты швов, количество метизов - дело разработчика КМД.
НедоКМщик разработал узел в основываясь на ГОСТ 21.502-2016 без указания катетов швов, без указания класса болтов и их точного количества. Он разработал узел? Узел в КМ без катетов и количества болтов - является, же что его разработали? Но несущая способность узла - это еще и сварка и метизы, что дело разработчика КМД.
НедоКМДшник разработал отправочные марки и монтажные узлы не проверив ни сварку ни соединения на метизах, но зато гордо указал в ДОГОВОРЕ! "разработчик КМД не несет ответственности за несущую способность узлов, разработанных в КМ", при этом заведомо некачественно выполнив свою работу, т.к., например, сварного шва оказалось не достаточно, или болты нужны были более высокого класса. Я и любой нормальный тех. заказчик, увидев такие приписки в договоре на разработку КМД или поставку с изготовлением - послал бы сразу подальше.)))
Слежу и очень даже.
Дело в том, что это ваш ГОСТ, как и куча нормативки на постсовке есть тупая калька со старых документов, которые были к месту и к ситуации. Такой подход кроме проблем всем участникам проекта ничего более не дает. Поэтому я его даже не рассматриваю.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 12:41
1 | #31
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Наша организация, наученная горьким опытом, перед тем, как взяться за КМД, внимательно изучает чертежи КМ. И если там что-то не то и авторы КМ не хотят ничего менять, договор просто не заключается. Поверьте на слово: в случае самостоятельной правки КМ, виновными во всех случаях будут "правщики". Это тот случай, когда без иронии можно говорить, что инициатива наказуема.
Мы пришли к тому, что я просто пишу развернутое тех. задание на КМ (если заказываем) и на разработку КМД, в котором отдельно оговариваю, какие узлы, и кто считает или кто проверяет-пересчитывает. И все, все вопросы решились . Извечные "перепирания" между теми, кто наделал ошибок, недоработал и не хочет ничего менять и теми, кто считает себя выше расчета тех же швов - РЕШИЛИСЬ на стадии заключения договора.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Слежу и очень даже.
Дело в том, что это ваш ГОСТ, как и куча нормативки на постсовке есть тупая калька со старых документов, которые были к месту и к ситуации. Такой подход кроме проблем всем участникам проекта ничего более не дает. Поэтому я его даже не рассматриваю.
Спасибо за ответ. Согласен, нормативка (и не только данный ГОСТ) - местами кривая и дурно актуализирована, не понятно кем и иногда зачем. Имеются альтернативно одаренные КМщики, которые любят оперировать требованиями данного ГОСТ, и из-за недоработок которых страдают, как вы и выразились, все, в том числе и они сами. Это все решает нормальное задание нормального тех. заказчика. Хорошего дня вам.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 12:53
#32
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Спасибо. И вам хорошего дня, и не только этого но и последующих.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Извечные "перепирания" между теми, кто наделал ошибок, недоработал и не хочет ничего менять и теми, кто считает себя выше расчета тех же швов - РЕШИЛИСЬ на стадии заключения договора.
Это очень и очень правильно.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 17:52
1 | 2 #33
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,345
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Ваш этот комментарий намного боле дебильный, чем вопрос топикстартера (который, кстати и вовсе не дебильный).
КМДшник не имеет права вносить изменения в КМ без согласования. Это записано в нормах.
КМДшник может переделать (хоть бесплатно, хоть за деньги без разницы для сути) но потом обязательно должен утвердить у КМщика. А КМщик не отвечает.
Переделать узел можно и не согласовывать - но этим можно сделать только хуже себе (читай выше).
Вот не добавить, не убавить. Из этого следует:
1. Переделывать надо, т.к. узел не проходит
2. Переделал - согласуй. Судя по тому, что КМщик ответил, что с расчетами согласен, он и узел подтвердит.
3. Не хочешь делать (брать ответственность и т.п., деньги не упоминаю) - не делай.

В чём вопрос-то?
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 18:48
| 1 #34
CalcProg


 
Регистрация: 02.10.2016
Сообщений: 205


в первую очередь спросят с тебя, а не с кмщика.
настаивай на изменении конструкции.
ты проектировщик или кто?
---
я когда начинал проектировать, кмдшники не стеснялись звонить мне и настаивать на изменении конструкци. за что я им благодарен.
CalcProg вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 19:39
#35
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
"разработчик КМД не несет ответственности за несущую способность узлов, разработанных в КМ"
В Украине это противоречит требованиям ДСТУ, как, в принципе, и отклонения от КМ. Но последнее допускается согласовать. Обеспечение же расчётной прочности записано за КМД.
Соответственно, если есть усилия, то соединение должно обладать соответствующей несущей способностью.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а если ферма из ГСП, даны сечения и усилия, и приписка «узлы фермы проверить в КМД», а с такими сечениями и усилиями узел в разы не проходит? Изобретать усиление КМского узла?
Равнопрочный не проходит, со стыковыми швами? Значит сечение элементов назначено не верно.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- не по КМу узел будет!
Это не принципиальное отступление, на мой взгляд.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2018, 19:52
#36
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
не проходит, со стыковыми швами?
- а продавливание?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 19:54
#37
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- так сформулировал:
На 90% такое не подписать или это будет последний такой договор с Вами. С другой стороны, если так будут делать все...
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 19:59
#38
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Илуха разрабатывай по КМ, в своих чертежах обозначь допустимую нагрузку на узел с примечанием что эта нагрузка меньше КМной (большими буквами по центру страницы), КМщику и заказчику отправляй офиц. письма с предупреждениями. Доделывай работу и отдавай. Если вышеуказанные бараны положат на всё, пиши в ростехнадзор.
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 20:01
#39
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а продавливание?
Усилить накладкой или изменить сечение раскоса. Как писалось выше -- цена 5 копеек. Естественно, письмо Заказчику с готовым решением и просьбой согласовать. Желательно подкрепить расчётом.
Возможно стоит пересмотреть расчёт в сторону поиска резервов или уточнения моментов.

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 03.10.2018 в 20:12.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2018, 20:06
#40
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Усилить накладкой или изменить сечение раскоса.
- это работа и ответсвенность КМщика.
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Как писалось выше
- там ответ был, возможно Вы его не успели прочитать...
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как должен поступить КМДист, если узел не проходит по прочности, а адекватный ответ от КМщика отсутствует?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Если поправку примут, как должен работать сервер. T-Yoke Разное 5 08.02.2009 18:48
Проходит ли жесткий узел? Mikhailka Конструкции зданий и сооружений 10 21.08.2008 21:18