КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Наоборот, вполне все в норме. Автор проекта сбацал суперэкономный конструктив на высоком пределе. Его найти и вручить медаль за отвагу. А монтажников найти и вернуть к стыку - пусть рассказывают, как варили, по которому документу... Вы шов таки распознайте для начала. Есть там на площадке болгарка? Или Вы по телефону через рабочего "исследуете"?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 24.01.2019 в 08:53. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 94
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Этим и занимаюсь. А что, болгаркой советуете сделать надрез и проверить провар? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Именно это я прямо посоветовал еще в начале.
Все дело же в этом - не расположение стыка проблема, а его качество, вернее шва качество. Допустим на стыке >85% напряжений растяжения - но при качественном (с точки зрения ГОСТ 23118, табл.1) шве такое не требует накладок. А если установлено, что сигма<85%, то даже просветка не нужна. Остается визуальный контроль по ГОСТ 17637 - его и надо выполнить. К ГОСТ 23118 нас отсылает СП70, п.10.2.2. Вопрос в том, как выполнен шов - изнутри не видать - как я понял, там турба какая-то. Можно ли шов принять например за С8 ГОСТ5264? Я к тому, что сварной вряд ли дэбил, инстинкт самосохранения должен был ему подсказать, что "тут вот сварганить надо будет ништячно".
__________________
Воскресе |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монтажный стык подкрановой балки подвесного крана. | 3MEi86 | Металлические конструкции | 25 | 29.02.2016 15:54 |
Ферма "Молодечно" 24м. Монтажный стык в нижнем поясе. | ИГС | Металлические конструкции | 68 | 04.06.2015 09:24 |
Монтажный стык колонн, нужно делать расчет? Если проектировщики указали места для стыка. | WASSKKA | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 28.11.2013 11:18 |
Монтажный стык неразрезной балки | Кравец Юрец | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 09.11.2010 16:55 |
Монтажный стык деревянной фермы на сварке | Sarman | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 09.09.2010 16:36 |