Непрочитано 28.01.2019, 11:39 #1
Является ли узел жестким.
scad2015
 
Регистрация: 18.02.2015
Сообщений: 90

Добрый день!

Является ли узел по оси 6 жестким. И как его просчитать, если он жесткий(В какой книжке или серии можно посмотреть расчет).
С одной стороны по оси 6 большая консоль вылет почти 3 метра (балкон).

Спасибо

-------------------
Усилия в балке с одной стороны по оси 6 - M=34.123 т*м Q=18.137 т

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2013
узел.dwg (130.0 Кб, 167 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2010
разрез.dwg (104.6 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2013
план.dwg (114.1 Кб, 31 просмотров)


Последний раз редактировалось scad2015, 28.01.2019 в 16:07.
Просмотров: 3052
 
Непрочитано 28.01.2019, 11:54
#2
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от scad2015 Посмотреть сообщение
Добрый день!

Является ли узел по оси 6 жестким. И как его просчитать, если он жесткий(В какой книжке или серии можно посмотреть расчет).
С одной стороны по оси 6 большая консоль вылет почти 3 метра (балкон).

Спасибо
Он жесткий до тех пор, пока будет "держать" поперечный сварной шов накладки на Б2.
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2019, 12:08
#3
scad2015


 
Регистрация: 18.02.2015
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Он жесткий до тех пор, пока будет "держать" поперечный сварной шов накладки на Б2.
А как его просчитать на усилия? Будет большой момент в балке (соответственно и в колонне).
scad2015 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2019, 12:51
#4
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


А может лучше сначала приложить схему конструкций и попытаться оптимизировать?

Как-то не совсем.

По оси В. Обычно делают узлы либо со столиком либо с накладками. Работа комбинированного узла из-за разной податливости элементов будет не определенной.

По оси 6. В жестких узлах стараются швы принимать равнопрочными полкам двутавра. Лобовой шов равнопрочность не обеспечивает. Не очень хорошо - потолочный лобовой шов по нижней полке.
Швы часто считают на М по полкам, на Q по стенке.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2019, 13:04
#5
scad2015


 
Регистрация: 18.02.2015
Сообщений: 90


Старый Дилетант, спасибо за ответ.

Конструкция существующая. Был подкос с балки на колонну, теперь задача переделать узел на нагрузку без подкоса.
Сейчас приложу схему в первый пост.

Если это невозможно, мне нужно понять почему, и подтвердить расчетом.

--------------------
В расчете узлов КМ не силен, поэтому лучше тыкните, где и что почитать.


--------------------
п.с. "Невозможно" скорее всего не пройдет =), нужно как-то усилить, чтобы несло.

Последний раз редактировалось scad2015, 28.01.2019 в 13:20.
scad2015 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2019, 13:31
#6
Нечаев Андрей

Начальник конструкторского отдела ОАО ТСМУ «Волгостальмонтаж»
 
Регистрация: 12.12.2007
Тамбов
Сообщений: 74
<phrase 1= Отправить сообщение для Нечаев Андрей с помощью Skype™


А балка без подкоса понесёт??? Об этом кто ни будь думал?
Нечаев Андрей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2019, 13:41
#7
scad2015


 
Регистрация: 18.02.2015
Сообщений: 90


Нечаев Андрей,
Балка будет усиливаться, как и колонна.
Вот с узлом проблема как его усилить.
scad2015 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2019, 13:54
#8
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от scad2015 Посмотреть сообщение
Сейчас приложу схему в первый пост
У Вас узел не соответствует разрезу. Колонна проходит выше перекрытия?
Какое перекрытие - плиты или, что? Шаг балок, колонн, нагрузки? Усилия в консоли Q? M?
А зачем усиливать балку и колонну?
Что показывают расчеты?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2019, 14:06
#9
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


По разрезу: колонну подрежьте, организуйте опирание балки на колонну сверху и забудьте про рамный узел и подкос.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2019, 14:37
#10
scad2015


 
Регистрация: 18.02.2015
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
У Вас узел не соответствует разрезу. Колонна проходит выше перекрытия?
Какое перекрытие - плиты или, что? Шаг балок, колонн, нагрузки? Усилия в консоли Q? M?
А зачем усиливать балку и колонну?
Что показывают расчеты?
1) Узел не совсем верный, колонна до верха балок.
2) Перекрытие - ж.б. плита 150 мм. Шаг балок 3 метра. Полезная нагрузка - как на балконы - 400кг/кв.м.*1,2= 480кг./кв.м. (Чтобы понятно было, добавлю план в первый пост)
3) По расчету колонна не проходит по прочности. Балка не проходит по прогибу.


ФАХВЕРК, Не получится, сверху уже плиту залили.
scad2015 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2019, 14:51
#11
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


scad2015, ставьте подкос. С рамными узлами в последнюю очередь связывайтесь.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2019, 14:59
#12
scad2015


 
Регистрация: 18.02.2015
Сообщений: 90


Offtop: ФАХВЕРК, подкос стоит, задача его убрать.
scad2015 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2019, 15:02
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от scad2015 Посмотреть сообщение
... колонна не проходит по прочности. Балка не проходит по прогибу...
У Вас реконструкция, так и надо подавать информацию.
Элементарно надо срезать подкос и что-то усилить. А раз колонна не проходит, надо сращивать балку. А раз балка сверху недостурпна, то лезть к балке снизу.
Типа продырявил стенку колонны, просунул туда пару ломов/брусков/полос и приварил бы к полкам снизу потолочным швами. Сечения "лома" b и длина шва по усилию M/h.
Q уже передано, проверить. Нижние полки стыковать проще, просто упереть.
Тут без вскрытия сверху все получится уродливенько. Но надежненько, если по расчету.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2019, 15:35
#14
scad2015


 
Регистрация: 18.02.2015
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Q уже передано, проверить. Нижние полки стыковать проще, просто упереть.
Спасибо!
А как проверить на Q(проверить сечение "ломов". Как-то переделать формулу 42 СП16 ?)?

И с нижними полками получается ничего не делать?

h - высота балки, верно?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2013
узел_c_усилением.dwg (121.1 Кб, 29 просмотров)

Последний раз редактировалось scad2015, 28.01.2019 в 17:59.
scad2015 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2019, 18:22
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от scad2015 Посмотреть сообщение
...А как проверить на Q(проверить сечение "ломов". Как-то переделать формулу 42 СП16 ?)?
Ломы не передают Q, они могут только работать на растяжение и сжатие (примерно как и любая полка любого двутавра).
Q передается стенкой двутавра и соответственно креплением стенки к колонне - это все у Вас уже было же? Например балка 6 м как-то же через уголки/пластины/швы ДО ЭТОГО передавало Х тонн Q на стенку колонны, да? Причем в средних колоннах аж с двух сторон.
Цитата:
И с нижними полками получается ничего не делать?
Позаботиться, чтобы они вперлись друг в друга беззазорно.
Цитата:
h - высота балки, верно?
Ну да. Например консоль принесла к колонне 10 тс*м момента. Балка высотой например 0,4 м. Значит верхняя полка растянется силой 10/0,4~25 тонн (нижняя же сожмется с такой же), значит из двух ломов каждый должен понести >12,5 тс на разрыв. При R=2 т/кв.см. нужен лом сечением 6,25 кв.см. Например полоса не менее 16х40 мм. И т.д.
Это не руководство к конструированию, а принципиальные моменты. Конструкцию и детали уточняйте при вычерчивании.
Можете потребовать раздолбать бетон над опорой, если мест переделки не 100500 шт.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 28.01.2019 в 18:27.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2019, 20:04
#16
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Узел жёсткий.
Вложения
Тип файла: pdf РУО.pdf (238.3 Кб, 112 просмотров)
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2019, 07:57
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Узел жёсткий.
Это теоретически - уже говорили. На деле он весьма слабый, даже на глаз. И скорее не понесет консольную нагрузку.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2019, 11:21
#18
scad2015


 
Регистрация: 18.02.2015
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Q передается стенкой двутавра и соответственно креплением стенки к колонне - это все у Вас уже было же? Например балка 6 м как-то же через уголки/пластины/швы ДО ЭТОГО передавало Х тонн Q на стенку колонны, да? Причем в средних колоннах аж с двух сторон.
Спасибо огромное, очередной раз очень выручаете. Еще один вопрос. То есть, я проверяю балку по формуле 42 СП16, а стенку колонны надо проверять? И надо ли как-то проверять стенку колонны на ослабление дырками для "ломов"?
Вопросы незначительные, но я забуксовал.

Tamerlan_MZO, Спасибо!
scad2015 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2019, 11:35
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от scad2015 Посмотреть сообщение
...стенку колонны надо проверять?
Узел в целом надо проверить - Tamerlan_MZO же выложил методику.
Цитата:
И надо ли как-то проверять стенку колонны на ослабление дырками для "ломов"?
Наверно надо, что-то там ослабляется же.
Цитата:
я забуксовал.
Надо вычертить - будет видно, что там где проверять надо.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2019, 08:17
#20
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Вспомнил... http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=125010
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Является ли узел жестким.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Является ли Этот узел жестким? KAM90 Металлические конструкции 3 24.07.2017 21:56
Является ли этот узел жестким? ищу ответ Металлические конструкции 24 19.07.2017 23:42
Является ли данный узел базы колонны полноценно жестким узлом vlasctelin Металлические конструкции 17 19.03.2014 09:51
Можно ли считать данный узел стыка ригеля с колонной жестким? ДИМАсфен Обследование зданий и сооружений 7 21.01.2014 18:55
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35