19.02.2019, 16:19 | #1 | |
Порядок монтажа подкрановых балок подвесного крана
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 84
|
||
Просмотров: 4047
|
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Я правильно понимаю, что шаг ферм 12 метров, монорельс в плоскости фермы и крепится за неё снизу и фермы УЖЕ усилены?
----- добавлено через ~4 мин. ----- Узел подвеса - визуально, то что я вижу - не годится. Нет рихтовки, а дальше монорельс будет включаться при столь жестких подвесах в работу фермы как пояс.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 84
|
Нет, шаг ферм 6 м. Для передачи поперечной тормозной нагрузки я предусмотрел дополнительные крепления, так как балку высотой 450 мм от горизонтальной нагрузки, приложенной перпендикулярно нижнему поясу - довольно сильно крутит. Прокатный двутавр 45М не проходит, в нем нижняя полка от тормозной поперечной нагрузки уходит на 10 мм. Все жесткие крепления, что на картинке - монтажные, после крепления балки на обычных стандартных подвесках к стропильным фермам с возможностью рихтовки. Только после выверки балки варятся дополнительные элементы.
Балка и узлы моделировались в Лире оболочкой в составе стержневого каркаса, из этого расчета я и увидел смещения нижнего пояса балки. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
GybelindaV, крановый путь параллелен фермам или перпендикулярен?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 84
|
Крановый путь перпендикулярен к стропильным фермам, но дополнительно крепится к продольным связевым фермам (теперь они несущие) для передачи тормозных нагрузок (и вертикальных тоже, но восприятие тормозных нагрузок - основное назначение данных элементов). Стропильные фермы на момент выдачи задания на доп кран были уже сварены и красиво лежали в цеху. Теперь 80 т металлолома. В тех фермах много что не прошло после добавления крана, а усилить их - слишком трудоемко и в некоторых моментах практически не выполнимо.
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Я за традиционный монтаж - с выносом стыка за опору на 500 мм и с применением монтажной сварки, но на высоте, т.к. сложно представить подъём 30 метрового пути на высоту.... это ещё больше геморроя - лебедки, тали, распорки, строповка, подвести всю эту радость под узлы....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 84
|
Спасибо всем. По поводу ухода из плоскости нижней полки балки - есть требования по безопасной эксплуатации кранового оборудования. Там есть требование о предельно допустимом смещении балки от продольной оси в режиме эксплуатации не более чем на 4 мм. Можно и нужно ли данное требование применять к моему случаю - не знаю.
|
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Цитата:
Это требование было и раньше, но в несколько ином виде, например ПБ-10-383-00 оно выражалось так: отклонение 3 градуса от вертикальной оси в процессе изготовления и 5 градусов в процессе эксплуатации, так же это требование было и в РД 50 48 0075.01.05 «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации наземных крановых путей», но как говорят, это требование кануло в летУ, ПБ приказал долго жить, а РБ всего лишь рекомендации, на смену пришел ФНП по подъемным сооружениям и не поверите, там это требование исчезло, но был выпущен ГОСТ Р 56944. который пунктом 5.4.13 по путям подвесных машин отсылает в приложение Г2, любопытно, что он туда же отсылают и по опорным путям. но ладно открываем Приложение Г2, и вот она вишенка на торте (см. вложение). ОБратите внимание на таблицу пункт G 1. Да действительно там стоит для первого класса допуск 4, но если посмотрите в ГОСТ, не скриншоте, то окажется. что класс путей зависит от прохождения крана за весь срок службы, например для 1 класса кран за весь срок службы должен пройти 50000км, думаю что ваша кран-балка навряд ли попадет в первый класс. 2. Обратите внимание на рисунок, как проставлен размер, от одно верхней кромки до дугой, для первого класса 4 мм, при таком наклоне балка 45М смещение нижнего пояса от верхнего. если учесть ширину двутавра 45М - 150мм, а высоту 450 мм, составит три указанных допуска т.е. 12мм Интересно еще и то что в приложении Г5 указаны нормы для старых путей, можете посмотреть. ЗЫЖ зачем эту табличку сделали именно такой. ума не приложу, у опорного рельса как эровского. так и КР головка закругленная, а для подвесного эта картинка слишком диковата, ну бог с ними им виднее. GybelindaV, и еще хочу сказать, вы решили на пути не ставить 45М, это конечно ваше право, но тогда ваши пути будут несколько сложнее, потому как российские производители(а я один из них) заточены на двутавры "М", вам придется либо открывать заказ в EU, либо выдвигать производителям особые условия, а это несколько сократит ваш выбор. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Исполнительная схема подкрановых балок многоэтажных зданий. Допусктимые отклонения | majnun | Технология и организация строительства | 10 | 13.03.2017 13:37 |
Вопрос по раскреплению подкрановых балок и подкрановых конструкций между собой. | DDlis | Металлические конструкции | 32 | 04.04.2016 22:12 |
Как подобрать балки для крепления подвесного крана? | Доктор Хаус | Металлические конструкции | 14 | 01.12.2014 09:28 |
Усиление подкрановых балок с трещинами в сварном шве. | Uffc | Металлические конструкции | 4 | 29.04.2013 22:46 |
Трещины в ВП подкрановых балок. Краны режима 8К | vegas | Конструкции зданий и сооружений | 66 | 18.12.2008 20:52 |