| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.07.2008, 01:31 | #1 | |
"Общий знаменатель при расчете свайного фундамента разными методами?"
Регистрация: 18.01.2008
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 1920
|
|
||||
Регистрация: 24.07.2008
Сообщений: 7
|
Ну я думаю длину сваи нужно определять непосредственно смотря на разрезы и ИГЭ, нагрузка в данном случае коственно влияет на глубину(вы же можете вместо одной допустим 10м поставить 2 шт 6 метровые и тем самым обеспечить надежность свайного основания по I группе). А вот острием сваи лучше зайти в надежный грунт с хорошим модулем деформации, не забывайте нормы нам говорят что при IL>0.6 - нужно проводить испытания статической!!! нагрузкой - т.е. нужно задуматься над этим, анализ вести в комплексе. Загнав острие в слабый грунт вы можете получить деформации больше предельно недопустимых, да и еще !!! неравномерных.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.07.2008
Сообщений: 7
|
Да и вообще если есть глубокие сомнения, сердце екает в груди, да и при отсутсвии сходимости результатов расчета и испытаний свай
(либо ошибка при определении расчетным путем, что то где то...) - проведите вы пару тройку испытаний свай статической нагрузкой. Это уж наверняка. Но думаю, склоняюсь, что будет близко к статическому зондированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.07.2008
Сообщений: 7
|
Да и про определение физ-мех характеристик грунтов - честенько гелоги не морочат себе голову и задают не результаты получившиеся лабораторным путем, а нормативне табличные значения (при этом разница для важных нам характеристик в переводе на расчетные составляет 1,5). Вот и думайте. Думаю что ошибка все таки в вашем расчтете, необижайтесь, выложите если не трудно, посмотрим...
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.01.2008
Сообщений: 11
|
Вчера не было инета, не мог ответить.
Сваи самые что ни наесть обычные 300х300, разумеется забивные. На счет забить? У меня в наличии свободных свай и копра нет. Да и в таком случае можно все проектирование свести к тому что на участок застройки можно сразу пригнать копр загнать в землю по свае в нужных местах получить практическим путем несущую способность сваи поделив полученный результат на «коэфф. незнания» 1.333333(3) из справочника А.Х. Потолочникова. И не мараться на всякую билиберду. По поводу длины сваи, я тоже всю сознательно-дипломированную жизнь думал, что свая заглубляется в несущий слой не менее величины оговоренной в СНиПе или СНБ кому как. Из СНБ 5.01.01-99 п. 8.14 При проектировании свайных фундаментов на сложных основаниях нижние концы всех типов свай и глубоких опор должны заглубляться, как правило, в пески средние и гравелистые прочные и средней прочности, а также в пылевато-глинистые грунты с показателем текучести в водонасыщенном состоянии IL < 0,6, а при I типе грунтовых условий по просадочности — в слои с IL < 0,4 для забивных свай и IL < 0,2 для буронабивных свай. Заглубление свай в такие грунты должно назначаться по расчету как наибольшее из условий обеспечения допустимой осадки и нагрузки, но не менее 1 м для песчаного и 2 м для остальных грунтов. При расчете по характеристикам грунтов и по динамике в целом подтвердилась принятая по СНБ длина сваи с учетом заглубления в несущий грунт. НО наши геологи ссылаясь на некий нормативный док говорят что для сооружений I и II степени ответственности требуются испытания грунтов статическим методом зондирования. Мол, раз этот метод применяется для ответственных зданий => он самый точный и верный, и в конце выдавать будем данные статического зондирования, все предыдущие изыскания в урну. А по статике грунты никакие. При этом сами тыкают меня носом в динамику которая дальше урны не пойдет в свой разрез в точку где Pд>20 МПа и говорят что у меня тут свая заткнется, длиннее 7…8 метров смысла делать нет. А если заглянуть в диаграммы там где грунт давал под наконечником зонда по динамике Pд>=20 МПа - по статике значения под острием зонда еле подкрадываются к 2 МПа и по боковому от 4 до 15 кПа. И при расчете по статике свая 11 метров короткая. Что касается двух рядов свай – возможно остановлюсь на таком варианте. Про расчет по статике и динамике. Они идентичны и в той и в другой методике на разрез можно не смотреть, нужно знать только какой грунт проходим супесь или суглинок для того что бы взять правильный коэфф. из таблиц и этот коэфф. потом умножить на данные из журналов зондировки или диаграмм. Спасибо за уделенное мне время и участие! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |
Как задать ветер на здание в целом при расчете в SCAD? | Chief Justice | SCAD | 27 | 05.12.2006 10:44 |
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. | veritas | SCAD | 4 | 07.02.2006 14:54 |