Шаг обрешетки под металлочерепицу
Проектирование
Урал
Регистрация: 09.04.2008
Сообщений: 92
|
||
Просмотров: 11279
|
|
||||
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337
|
не поймут, когда от снега черепица попрогибается, это если у вас уклон больше 60 градусов то может и через 700мм можно. через 1050 нельзя категорически.
и еще, ферма рассчитана на приложение внеузловых нагрузок? больно грамотный у вас заказчик... могу сказать из личного опыта, что при прогонах через 700 мм, производитель отправит в пешее эротическое путешествие при попытке выставить ему рекламации Последний раз редактировалось Ulan_am, 05.10.2009 в 09:29. |
|||
|
||||
Рекомендую почитать инструкцию по монтажу металлочерепицы "Уникма". Очень толково написано. Шаг обрешётки - под каждую волну металлочерепицы.
И совсем не обязательно прикладывать неузловую нагрузку на фермы. На существующие прогоны укладываем контробрешётку с шагом, скажем, метр, по ней - обрешётку с шагом волны. |
||||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 05.05.2008
Красноярск
Сообщений: 71
|
Поддерживаю Sержа - по прогонам контробрешетка с шагом 1 м. из брусков 50х50 или 50х75 (по расчету, от угла крыши) и прогоны можно с шагом 1050 тогда. По контробрешетке - обрешетка по типовой техкарте на устройство кровли из металлочерепицы с шагом 350 из доски 32х100. Делали такое, знаем.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь | &Rey | Основания и фундаменты | 25 | 27.08.2010 19:53 |
Фундамент под диафрагму каркасного здания | nikе | Основания и фундаменты | 2 | 13.05.2010 23:37 |
Некорректное отображение курсора при создании однострочного текста под углом в 2009 Автокаде | Tannik | AutoCAD | 2 | 16.04.2009 11:48 |
Фундамент под мачту и оттяжки | AvlS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 09.04.2009 13:28 |
Можно ли разместить теплосеть под стоянкой | Maria-Mirabella | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 03.04.2009 14:27 |