| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Шаг обрешетки под металлочерепицу

Шаг обрешетки под металлочерепицу

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.10.2009, 07:37 #1
Шаг обрешетки под металлочерепицу
Rusлан
 
Проектирование
 
Урал
Регистрация: 09.04.2008
Сообщений: 92

Всем привет. Имеется административное здание, в котором покрытие выполнено из профлиста по деревянным стропильным конструкциям. Также имется возвышение над актовым залом, перекрываемое металлическими стропильными фермами. Изначально ферма запроектирована под профлист: шаг фермы 3 метра, установка прогонов из швеллера в узлах, длина по скату между прогонами 3,3 метра.....До выдачи проекта осталось 10 дней.....И заказчик смело заявил, не хочу профлист, хочу металлочерепицу....Никакие доводы не принимаются....Проект идет по госконтракту, сроки жесткие...Итак вопрос, возможно ли выполнить под металочерепицу прогоны с шагом 700 или 1050 мм, дабы не частить и не ставить с шагом 350 мм? Может кто что посоветует....
Просмотров: 11279
 
Непрочитано 05.10.2009, 07:52
#2
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Сталкывался с шагом 350 (т.е. под каждую волну). Из практики могу сказать, что 700мм вполне сносно (при отсутствии жлобства на саморезы), а 1050 - уже бедет стремно.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2009, 07:56
#3
лин


 
Регистрация: 21.12.2006
самара
Сообщений: 166


в инструкции производителей рекомендована установка обрешетки под каждую волну
лин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2009, 08:12
#4
Rusлан

Проектирование
 
Регистрация: 09.04.2008
Урал
Сообщений: 92
<phrase 1=


Представьте себе, прогоны на длину 6,5 метров с шагом 350 мм....., не поймут ..... А где-то описано про установку прогонов с шагом 700 мм под черепицу с волной 350 мм?
Rusлан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2009, 08:12
#5
Rusлан

Проектирование
 
Регистрация: 09.04.2008
Урал
Сообщений: 92
<phrase 1=


Представьте себе, прогоны на длину 6,5 метров с шагом 350 мм....., не поймут ..... А где-то описано про установку прогонов с шагом 700 мм под черепицу с волной 350 мм?
Rusлан вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2009, 09:22
#6
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


не поймут, когда от снега черепица попрогибается, это если у вас уклон больше 60 градусов то может и через 700мм можно. через 1050 нельзя категорически.
и еще, ферма рассчитана на приложение внеузловых нагрузок?
больно грамотный у вас заказчик...
могу сказать из личного опыта, что при прогонах через 700 мм, производитель отправит в пешее эротическое путешествие при попытке выставить ему рекламации

Последний раз редактировалось Ulan_am, 05.10.2009 в 09:29.
Ulan_am вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2009, 09:33
#7
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Offtop: Госконтракт - что поделаешь. Они порой сразу просят, чтоб ремонт можно было через 5 лет провести.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2009, 10:16
#8
Rusлан

Проектирование
 
Регистрация: 09.04.2008
Урал
Сообщений: 92
<phrase 1=


Грамотности заказчика сами научили....Теперь хлебаем....Расчет ферсы с узлового приложения нагрузки пересчитывал на распределенную....Может деревом решетку 350х350 сделать? Или часть здания покрыть профлистом
Rusлан вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2009, 10:25
1 | #9
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


Рекомендую почитать инструкцию по монтажу металлочерепицы "Уникма". Очень толково написано. Шаг обрешётки - под каждую волну металлочерепицы.
И совсем не обязательно прикладывать неузловую нагрузку на фермы. На существующие прогоны укладываем контробрешётку с шагом, скажем, метр, по ней - обрешётку с шагом волны.
Sерж вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2009, 18:00
#10
nevada

инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.05.2008
Красноярск
Сообщений: 71


Поддерживаю Sержа - по прогонам контробрешетка с шагом 1 м. из брусков 50х50 или 50х75 (по расчету, от угла крыши) и прогоны можно с шагом 1050 тогда. По контробрешетке - обрешетка по типовой техкарте на устройство кровли из металлочерепицы с шагом 350 из доски 32х100. Делали такое, знаем.
nevada вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2009, 08:21
#11
Rusлан

Проектирование
 
Регистрация: 09.04.2008
Урал
Сообщений: 92
<phrase 1=


Ок...Всем спасибо!
Rusлан вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2009, 07:27
1 | #12
Vacek


 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 5


Таблица для определения максимальной величины шага прогонов от "Металл Профиля"
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
НАСТИЛ.dwg (393.2 Кб, 5255 просмотров)
Vacek вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Шаг обрешетки под металлочерепицу

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундамент под диафрагму каркасного здания nikе Основания и фундаменты 2 13.05.2010 23:37
Некорректное отображение курсора при создании однострочного текста под углом в 2009 Автокаде Tannik AutoCAD 2 16.04.2009 11:48
Фундамент под мачту и оттяжки AvlS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.04.2009 13:28
Можно ли разместить теплосеть под стоянкой Maria-Mirabella Прочее. Архитектура и строительство 8 03.04.2009 14:27