| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Воздействие температуры на металл

Воздействие температуры на металл

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.10.2009, 11:27 #1
Воздействие температуры на металл
medved
 
Организация проектирования
 
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240

Здравствуйте, форумчане! У меня такой вопрос: насколько опасно воздействие температуры вследствие пожара на дальнейшую эксплуатацию подстропильных ферм. Нижний пояс немного повело, осталные элементы фермы вроде бы в порядке. Слышал, что серьезные опасения может вызывать только деформация сжатых поясов, для растянутых же это не так опасно! Что посоветуете? Заранее благодарен!
Просмотров: 4725
 
Непрочитано 15.10.2009, 12:03
#2
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


а фотку как повело взглянуть можно
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2009, 13:00
#3
Alfer


 
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 16


Я бы вам посоветовал провести детальное обследование и провести соответствующие расчеты. По данному заключению будут сделаны выводы и даны соответствующие рекомендации. После изменения геометрической схемы фермы в следствии пожара на мой взгляд это обязательно, так как изменения могли произойти и не видимые на первый взгляд!
Alfer вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2009, 13:46
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Разве надо учитывать только изменение геометрии? А структурные изменения в металле?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2009, 14:10
#5
Ух ты


 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 39


Для расстянутых элементов изменение геометрии так же очень важно, причем не менее чем для сжатых, т.к. расстянутые элементы должны быть натянуты как струна, чтобы они были действительно были включены в работу конструкции и соответственно могли воспринимать нагрузки. А по обследованиб при пожаре есть соответствующее РД. Так же есть РД по технической экспл. стальных конструкций где есть допустимые отклонения в геометрии
Ух ты вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2009, 15:02
#6
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


medved, что такое пожар? Это нагрев. Какая температура в корневой зоне пожара? 1200 градусов.
Какова температура отпуска металла - сам посмотри.
О длительности пожара не забудь вспомнить?
Каковы свойства марки стали того проката в зависимости от температуры?
Как влияют эти сниженные свойства на все характеристики этой марки стал после такого отпуска?
Идея исследования вопроса понятна?
Именно микроструктурные изменения (необратимые они!) и прочие-прочие тонкости, включая макруструктуру.
Металловедов пригласите с лабораторией.
Но будет ли это дешевле новых конструкций, включая новый проект???

И как бы между прочим: если металл повело, он обязан быть замененным БЭЗ "околонаучных"разговоров!
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2009, 10:46
#7
medved

Организация проектирования
 
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240


Спасибо за мнения! Фотку одной фермы я приложил! Кстати, забрали результаты испытаний образцов стали из лаборатории, получилось, что обазцы, которые были подвержены воздействию температуры и не подверженные ее воздействию имеют одинаковые характеристики, и соответствуют марке стали С245. Получается, что физико-механические свойства стали остались теми же! Правда не проводилось испытание образцов на ударную вязкость, но нужно ли использовать этот метод?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 116.jpg
Просмотров: 230
Размер:	134.1 Кб
ID:	27510  
medved вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2009, 11:13
#8
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Цитата:
Сообщение от medved Посмотреть сообщение
обазцы, которые были подвержены воздействию температуры и не подверженные ее воздействию имеют одинаковые характеристики, и соответствуют марке стали С245. Получается, что физико-механические свойства стали остались теми же!
А какие характеристики, чтобы делать вывод о физ-мех св-вах?
Вывод должна дать лаборатория, а не "получается, что ...".
Что в Акте написали они?
А уголок-то (100х100х10?) явно повело. Хоть и не совсем характерная картинка. Можете сфотографировать только места деформаций и/или явных "ожогов" металла.
Кстати, а сварные швы лаборатория исследовала?

По поводу
Цитата:
Сообщение от Ух ты Посмотреть сообщение
А по обследовании при пожаре есть соответствующее РД.
посмотри тут: http://www.complexdoc.ru/search_resu...B9%D1%82%D0%B8

И тут: http://www.zodchii.ws/poisk?cx=partn...%E8%F1%EA#1036

Кроме того, в Библиотеке Э. К. есть сообщение с кучей ресурсов исключительно по пожарной тематике. Вполне стоит покопаться.

НУЖНО использовать ВСЕ методы исследования всех важнейших характеристик металла, и не исключено, что возможен повторный расчет металлоконструкций для сверки с прежним расчетом, если он доступен. Может всё бы ничего бы, да коэффициенты запаса исчерпаны или на пределе, если таковые закладывались.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 20.10.2009 в 11:20.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2009, 11:38
#9
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


Выполнить усиление повреждённых конструкций.
Усилия взять из расчёта.
Дороговато но за то спокойно.
Антон 1970 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2009, 13:37
#10
medved

Организация проектирования
 
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240


Уголок 100х100х10, вы правы! Сварные швы лаборатория не обследовала! Документации на объект нет никакой, это строилось примерно в 70-х, расчета следовательно тоже! Допустим, если производить поверочный расчет фермы, то как заложить в него воздействие температуры, только исходя из изменения геометрии конструкций, думаю, не стоит, они не значительны!
medved вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2009, 14:41
#11
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Цитата:
Сообщение от medved Посмотреть сообщение
поверочный расчет фермы, то как заложить в него воздействие температуры, только исходя из изменения геометрии конструкций, думаю, не стоит, они не значительны!
Заложить истинные характеристики, взять их из данных лабораторных исследований.
Не воздействие температуры, а новые хар-ки перегретого металла. Но по ним просчитать. Нужно просто учесть состояние отпушенной стали (хотя бы). Пожар - это та же термообработка, только примитивная. Не равномерно нагрета, неравномерное распределение температуры в зоне пожара (где-то 800, а где и за 1000. Время нагрева разное, условия охлаждения разные (что-то само остывало, что-то обильно поливали водой).
Попробуйте кувалдой вдарить по полке этого уголка и нового! И сомнения вряд ли останутся.
А обследование, как положено по правилам, было?
Тогда, тем более, проще заново спроектировать и возвести.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2009, 14:48
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Вот:
Вложения
Тип файла: doc Стальные.doc (76.5 Кб, 257 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2009, 14:56
#13
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от medved Посмотреть сообщение
...Слышал, что серьезные опасения может вызывать только деформация сжатых поясов, для растянутых же это не так опасно! Что посоветуете? Заранее благодарен!
в твоем случае слабым местом будет болтовое соединение, которое видно на фотке, воздействие температуры на болты кардинально меняет их характеристики, в первую очередь прочность на срез. Болты под замену, причем в первую очередь, потом смотреть дальше.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2009, 15:01
#14
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Что-то не увидел я болтов. Но если они есть на косынках, то это "стыковочные" (условно говоря) болты, используются и работают только при монтаже, после чего эл-ты (раскосы и пр.) привариваются к косынкам. ЯТД, однако.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2009, 16:05
#15
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Что-то не увидел я болтов. Но если они есть на косынках, то это "стыковочные" (условно говоря) болты, используются и работают только при монтаже, после чего эл-ты (раскосы и пр.) привариваются к косынкам. ЯТД, однако.
судя по количеству болтов на картинке они не монтажные а рабочие, к тому же сварки накладных планок к фасонкам на картинке не наблюдается.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2009, 16:11
#16
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Тогда я просто их не вижу. Тогда именно это и есть тот самый кардинальный "клинический случай"! Один из, чего может видеть только автор.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2009, 16:48
#17
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


Пример из жизни.
Обследование ППС, конверторного цеха, нижний пояс ППС подвергается постоянному воздействию нагрева. Это каждые 45 минут.
1989 году вывод - необходима замена нижнего пояса ППС.
В связи стем что замена нижнего пояса подкрановоподстропильной системы, где усилия в нижнем поясе 1200 тонн, технически крайне сложно и т д и т п.
Повторное обследование 2008 год - конструкции работают, пробы показавают что сталь (пробы непосредствено участков подвергшихсяя термическому воздействию) за 10 лет механические свойства не поменяла.
Проектируем усиление
и всё работает и ещё 50 лет простоит
Не заморачиватся на обследование - это деньги на ветер, самостоятельно выявить участки конструкций с деформациями, проектировать усиление, огнезащита и пусть работает.
Антон 1970 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2009, 10:37
#18
medved

Организация проектирования
 
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240


Спасибо!
medved вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2009, 11:25
#19
bahil


 
Сообщений: n/a


1. По всей видимости Ст3. Ее свойства сильно не изменяются, во всяком случае не ниже 180 МПа.
2.произвести расчет по действительным размерам. Если все проходит, то ничесго делать не надо.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Воздействие температуры на металл

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт ствола кирпичной трубы на действие температуры Минька Каменные и армокаменные конструкции 6 19.06.2018 11:02
Узел примыкания балки к балки металл dextron3 Металлические конструкции 78 27.04.2009 12:02
Ищу упругость водяного пара от температуры. Зависимость. bann Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 23.04.2009 13:37
Расчет распределения температуры в балке Евгений, Екатеринбург Расчетные программы 8 12.02.2008 07:52
Заделка металл. колонны в монолит. ленту Nils Железобетонные конструкции 2 09.02.2006 18:38