| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
27.11.2009, 07:07 | #1 | |
Конструкция быстровозводимого здания из металла
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
||
Просмотров: 5029
|
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
я что-то Вас вообще не понимаю в первом посте вы считали балку на пролёт 6м, а сейчас у Вас он снова 12м стал? На 12м то у вас и 23Ш1 не пройдёт)) разве что только 2 таких, поставленных друг на друга
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
Просто интересуюсь насчет того, целесообразно ли балки ставить на пролет 12м, вроде тогда уже фермы обычно ставят. Их в расчет не берем |
|||
|
||||
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359
|
Если по технологии возможно сделать пролет 6м, то это будет легче по металлу, но больше по фундаментам. Мне технологи обычно не дают ставить колонны в середине пролета.
Для 12м я однозначно применяю балку, если, конечно на ферме не настаивает Заказчик (такое бывало). |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
А что с ними проблемы бывают?, с26ми точно не будет в прайсах много раз видел, правда называют их 25ми ну да ладно.
Цитата:
Посчитал простенькую раму с пролетом 12м. Балка получилась 40Ш1, колонна тоже прошла 26-я, момент в узле получился небольшим(4тн-м.) Думаю ригеля примыкание сделать сбоку, чтоб хватило заводской длины балки. Перерасход 2-х тонн металла думаю перекроит затраты на устройство 5-ти лишних фундаментов. Вопрос такой возник: при высоте 40см ставят связи по нижним поясам балки? Горизонтальные нагрузки ведь обязательно возникнут. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981
|
Цитата:
если хотите посчитайте радиус инерции нижнего пояса из плоскости, гибкость растянутого пояса 400 |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535
|
Вобще если нет динамики, то гибкость из плоскости не ограничивается. См. прим. к таблице предельных гибкостей.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
25Ш1 - колонна, 35Б1 - балка. Внизу шарнир. Балка раскреплена прогонами через не реже 2,4 м. Сталь С245. Прогиб конька 56 мм. Мю колонны в плоскости 2,6, из плоскости 1. Пролет 12м.
Р.S. Быстровозводимый не значит быстропроектируемый.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359
|
Да здесь нужно 2 варианта прикинуть, что больше Заказчику понравится или убедить его (Заказчика) в каком-нибудь одном. Я бы еще, как вариант, попробовал ригель сделать из сортамента марки Б, скорее всего легче получится. И еще один момент - у нас уже давно не применяют профили типа 23Б, 23Ш, 26Б...(по ГОСТ) только по СТО АСЧМ 20 93.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопрос. Конструкция перемычки из металла в кирпичной стене. | Chief Justice | Каменные и армокаменные конструкции | 22 | 20.02.2012 12:12 |
новая конструкция сейсмически устойчивого здания | ETCartman | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 11.09.2009 11:12 |
Конструкция покрытия производственного здания | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 10.12.2008 14:02 |
Конструкция кровли из металла! | Michail | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 02.07.2008 15:34 |
Каркасные здания из тонкостенного металла | Игорь_Питер | Металлические конструкции | 10 | 17.12.2006 23:26 |