| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.05.2016, 22:08 | #1 | |
Как лучше усилить стену?
обследование
Санкт-Петербург
Регистрация: 18.11.2013
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 4306
|
|
||||
обследование Регистрация: 18.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 8
|
Общий вид развития трещин
----- добавлено через ~2 мин. ----- Судя по фотографиям фасада с 2004 по 2016г, развитие трещин почти остановилось. Фундаменты выглядят пристойно. Но вот кладочный раствор сыплется , особенно на 4-5 этаже, в труху. |
|||
|
||||
обследование Регистрация: 18.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 8
|
Хитрая конструкция перекрытий с 1 по 3 этаж включительно. по перекрытиям вдоль сводов - продольные трещины.
Перекрытия 4 и 5 этажа стандартные для того времени по деревянным балкам и рельсам. шурф 1 во внутреннем углу на стыке зданий. 2,3 вдоль трещащей стены ----- добавлено через ~8 мин. ----- Собственно, вариант усиления стены видится в устройстве монолитных Ж/Б поясов в уровне межэтажных перекрытий. Изначально хотелось их рекомендовать с внутренней части стены, по линии опирания балок перекрытий (с выемкой под пояс кирпичной кладки сечением 250х250мм). Но там уже сделан ремонт помещений и продолжается эксплуатация здания. Делать пояса снаружи? Участки наиболее разрушенной кладки рекомендовать к переборке? на какую глубину? (толщина стены 3,5-4 кирпича с 1 по 3 этаж), 3 кирпича 4-5 этаж.. Как лучше усиливать оконные проемы-идея забрать все в стальные обоймы не нравится - смотрется будет убого, по-моему.. ----- добавлено через ~33 мин. ----- Я вижу в этом здании - два принципиальных основных типа разрушений: 1.Трещины, вызванные неравномерными осадками вследствие нового строительства (в те, 80-е годы), которые, на данный момент, в целом, скорее всего не прогрессируют. Отклонение стены от вертикали (которая на фото) достигает 120мм, но установить точно, сколько из этого - изначальный дефект постройки, а сколько - осадочный крен -я не знаю как (скорее всего-никак). 2. Локальные вторичные разрушения кладки вследствие замачивания, морозного выветривания и т.п., в основном, вдоль трещин и по местам водостоков. Соответственно, и пути усиления должны решать эти задачи. Для меня самую большую сложность создает то, что эта наиболее разрушенная стена является, как бы, нижней плоскостью буквы "П", если смотреть в плане и непонятно как лучше закреплять горизонтальные пояса (стальные ли, железобетонные ли) и какими расчетами обосновывать? ----- добавлено через ~35 мин. ----- Очень хочется услышать взгляд со стороны. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
2) что вы хотите добиться поясом? Увеличить жесткость стены? 3) или все же не пояса а тяжи? тогда вопрос а что ими хотите добиться? Цитата:
Конечно можно это написать как обычное обследовательское словоблудие... Цитата:
1 основная) нужно увеличить объем работ в смете. 2) проще подпереть кирпичи перемычки, чем возиться с кладкой. Если с вас (с вашей конторы) требуется только талмуд по обследованию, то так и пишите: - трещины общим погонажом ... инъецировать - по кладке - вычинка - усиление основания при увеличении нагрузки после реконструкции - и т.п. Так как проект и работы делают другие, то и ваши детальные рекомендации им часто не нужны. |
|||
|
||||
обследование Регистрация: 18.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 8
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Словоблудием не хочу заниматься. |
|||
|
|||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Если уходите в пояса и основание... то с начала 2000-х для этого требуется раздел геотехнического обоснования. |
||||
|
||||
обследование Регистрация: 18.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 8
|
Цитата:
Я их могу только косвенно определить и, естественно, весьма приближенно относительно другого здания и по вертикальным смещениям в трещинах Понимаю, что не компенсируют, но не понимаю как правильно посчитать сколько надо "добавить" жесткости. И пока исходил из того, что и у Гроздова, и у Гучкина и у Мальганова предлагается решать "конструктивно".. |
|||
|
||||
IT Регистрация: 22.10.2010
Лиски
Сообщений: 71
|
Усиление надо начинать с перекрытий, т.к. они при смещении опор и проявленных трещинах в кирпичных сводиках наиболее уязвимы. И только потом задумываться о поэтажных поясах (или лучше тяжах).
Металлические несущие балки перекрытий удобнее усилять снизу. И не плохо в такой ситуации зафиксировать их от смещений системой горизонтальных связей, расположенных как минимум в прилегающих к трещинам зонам шириной 2-3-4 шага балок, длиной от одной до другой несущей стены. После фиксации всех деформаций и затяжки всех 4 тяжей снизу-вверх, их нужно подтянуть второй раз по всем уровням с нижнего до верхнего этажа. Через 6-18 мес. незакрывшиеся трещины можно заиньецировать. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как усилить стену парапета (h=5м L=20м)? | Diizz | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 19.02.2013 12:08 |
Опирание перекрытия на стену 380 мм | Oleg97 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 25.04.2012 11:21 |
Как правильно утеплить стену? | nikolay2 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 20.03.2011 20:25 |
Нужно усилить подпорную стену!! Каким способом? | Homer | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 07.05.2009 16:56 |
Как учесть кирпичную стену в модели здания??? | L`esprit | Расчетные программы | 16 | 18.12.2008 22:51 |