| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ленточный фундамент на пучинистых грунтах

Ленточный фундамент на пучинистых грунтах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.07.2011, 17:27 #1
Ленточный фундамент на пучинистых грунтах
ooze
 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714

ДД, товарищи конструктора.
Имеется вопрос
Геология -
1,8м насыпной грунт представленный суглинками тугопластичными
далее глина тугопластичная.
далее суглинок тугопластичный
Грунтовые воды до глубины 8м не вскрыты

При этом в геологическом отчете на основании ГОСТ 25100-95, п. 2.19, таблица Б.27 по степени морозоопасности
грунты в зоне сезонного промерзания, характеризуются как:
- глины и суглинки тугопластичной консистенции – среднепучинистые (относительная деформация пучения 0,035-0,07д.е.).

Фундамент - ленточный, железобетонный, монолитный шириной 0,4м, глубиной заложения 1,8м (кровля материкового грунта - глина тугопластичная).
Нагрузка на основание весьма небольшая, порядка 50 кН/м (дерево, 2 этажа).

Часть фундамента уже существует, часть будет пристраиваться

Если считать с учетом касательных сил морозного пучения - естественно не проходит при такой глубине заложения
В связи с чем было принято решение
1. засыпать пазухи непучинистым грунтом - песком средней крупности
2. Утеплить отмостку по периметру здания (хотя данная мера видимо имеет эффект только в случае постоянного отопления здания в зимний период?)

Прошу прокомментировать и помочь советом.
Еще вопрос,
на сколько помогжет устройство наклонных стенок фундамента (уклон 1:10) ?

П.С. Мелкозаглубленный фундамент или столбчатый фундамент - не предлагать ессичо
Просмотров: 9460
 
Непрочитано 18.07.2011, 17:48
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


В общем правильно, засыпка непучинистым грунтом. Если все равно есть сомнения - сделай у ленточного фундамента подошву шириной например 600-700мм, высотой 250-300мм, одноврменно уменьшив толщину стены ленточного фундамента до 250мм.(расход бетона окажется примерно таким же) Подошва будет как "якорь" в грунте препятствовать поднятию фундамента силами пучения. "Теплая" отмостка уменьшит глубину промерзания, даже если дом не отапливается. Ширину отмостки не менее метра (на самом деле чем больше тем лучше), чтобы меньше верховодки попадало в фундаменту.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2011, 18:21
#3
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Если считать с учетом касательных сил морозного пучения - естественно не проходит при такой глубине заложения
В связи с чем было принято решение
1. засыпать пазухи непучинистым грунтом - песком средней крупности
2. Утеплить отмостку по периметру здания (хотя данная мера видимо имеет эффект только в случае постоянного отопления здания в зимний период?)
Никогда не учитывал всерьез касательное пучение и думается мне, что для минимизации его влияния вполне достаточно обратную засыпку выполнить непучинистым грунтом.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2011, 21:16
#4
Andrey-engineer


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 157


Силы бокового морозного пучения достигают 0,5-0,7 кг/м2 и это при условии, что фундамент имеет неровные грубые стенки, за которые грунт может как бы зацепиться, а если поверхность ровная (гладкая) , то ничего не будит.
Andrey-engineer вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2011, 21:30
#5
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Andrey-engineer Посмотреть сообщение
Силы бокового морозного пучения достигают 0,5-0,7 кг/м2 и это при условии, что фундамент имеет неровные грубые стенки, за которые грунт может как бы зацепиться, а если поверхность ровная (гладкая) , то ничего не будит.
грунт "зацепляется" не зависимо от того гладкая поверхность фундамента или шершавая, потому как "зацепление" происходит путем смерзания грунта и бетона (если грунт глина и она до замерзания влажная)
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2011, 21:39
#6
Георгадзе


 
Регистрация: 16.07.2011
Сообщений: 5


Если нет подвала, то рациональнее с позиций 3-х эффективностей делать малозаглубленным с применением дешевых, но очень надежных способов защиты от неравномерных деформаций:
-армирование по подошве;
-армирование по обрезу ф-та;
-армирование по низу окон кладки;
-армирование непрерывно по периметру стен стен под перемычкками.
Все, ну и конечно пазухи дренгрунтом, плюс отмостка.
С увагою Геогадзе. А 3 эффективности см. америкосов.Нас жучили за экономию на основе совр. технологий, а зараз не видно этого.Лишь бы покруче- а это только 1 вид эффективности.

Последний раз редактировалось Георгадзе, 18.07.2011 в 21:50. Причина: углубление темы
Георгадзе вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2011, 22:14
#7
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Цитата:
Сообщение от Andrey-engineer Посмотреть сообщение
Силы бокового морозного пучения достигают 0,5-0,7 кг/м2 и это при условии, что фундамент имеет неровные грубые стенки, за которые грунт может как бы зацепиться, а если поверхность ровная (гладкая) , то ничего не будит.
Может все таки 0,5-0,7кг/см2?
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2011, 22:32
#8
Nordek


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Может все таки 0,5-0,7кг/см2?
Да, меня тоже смутили циферки...
Nordek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2011, 23:01
#9
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Благодарю за ответы.
Несколько моментов:
1. Понятно, что оптимальный вариант (тем более что нет подвала) был-бы монолитный железобетонный столбчатый ф-т объединенный с ростверком + воздушный зазор
Мелкозаглубленный думается мне не покатит - т.к. насыпухи 1,8м. Разве можно устраивать ф-т в насыпи?

Данная конструкция принята в связи с тем, что уже есть половина фундамента. К нему пристраивается еще одна часть и жестко с ним связывается + добавляется еще пара лент внутри существующего. Фундамент должен быть единым, он накрывается ж.б. плитой и выше идут деревяшки.

2. Насчет якоря тоже думал - но опять же придерживаюсь размеров существующего ф-та : 400мм без уширений. В существующем ведь уширение делать гемор.

3. Отмостку делаю 1,2м.

4. Смущают нереально большие касательные силы (если считать по СП для среднепучинистого грунта: что-то около 90 кН/м2 точно щас не скажу - а в итоге получается около 90*1,5*2=360 кН/м


Итого из реальных мер имеем:
1. Монолитный армированный ленточный ф-т обладающий высокой изгибной жесткостью
2. Засыпка пазух непучинистым грунтом + нулевое лобовое сопротивление
3. Теплая отмостка
ooze вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2016, 11:29
#10
Али


 
Регистрация: 19.10.2008
Сообщений: 21


Оптимельный вариант это траншея засыпанная среднезернистым уалотнённым песком, а сверху армопояс. Отмостку надо делать тёплую, иначе будет пучить.
Али вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ленточный фундамент на пучинистых грунтах

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Столбчато ленточный фундамент Рамиз Основания и фундаменты 7 29.05.2011 10:59
Ленточный фундамент с 5 несущей стеной. Распределение нагрузок. alex_prm Основания и фундаменты 10 07.02.2011 18:20
Ленточный заглубленный фундамент на пучинистых грунтах mr.L Основания и фундаменты 1 03.04.2010 00:04
Ленточный фундамент под антенным постом Алекс Т Основания и фундаменты 5 03.06.2009 16:19
Ленточный фундамент только из ФБС Drulya Основания и фундаменты 4 22.04.2007 13:00